Мария А написал : Подскажите пожалуйста, сколько мне оптимально брать электричества-сейчас оформляю заявку в моэск. Имеем-брусовой домик в деревне, из приборов только телевизор, чайник, возможно простой водонагревательный бачок ( не проточный) ну и грелка какая нибудь типа масляного радиатора, планируется посещение по выходным, летом. Хватит 5кв? Взяла 10, а это уже три фазы и вот засомневалась: вдруг по ним ТУ будут какие нибудь трудновыполнимые? Поменять на однофазные 5?
3 фазы Вам совершенно не нужны. Одной фазой можно и 7-8кВт выпросить, чего будет вполне достаточно :)
21.02.2013 в 23:10:07
TiMg33 написал : подскажите, у кого из производителей есть контактор на дин рейку 3 н.о. + 1 н.з. больше 25А ?
КМИ от ИЭКа в полный рост и 32А и 40А... Да и других производителей навалом. Только, на дин-рейку то он встанет, а вот по высоте не во всякий щиток влезет.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.02.2013 в 23:10:36
TiMg33 написал : у кого из производителей есть контактор на дин рейку 3 н.о. + 1 н.з. больше 25А ?
И это пройдёт ...
21.02.2013 в 23:17:55
Алексей023 написал : и соответственно можно делать ввод пятижильным проводом
Да.
21.02.2013 в 23:26:17
serj12, ksiman, От, спасибо, вам, мужики ! У "Hager"-а у меня нужная линейка на 25А закончилась - каталог по-ходу старый. А инет плохой, сил нет каталоги качать-листать :( . (загрузки сайтов "зелёных" и "красных" так и не дождался...) ПС: "Акулу" в жисть бы не нашёл ... :)
21.02.2013 в 23:39:37
ПPOPAБ написал : Да.
А заземляющий провод РЕ можно в ЩУ соединить болтом заземления железного ящика щита, а от него дальше в ЩР? Или обязательно использовать шину заземления?
21.02.2013 в 23:52:57
Алексей023 написал : А заземляющий провод РЕ можно в ЩУ соединить болтом заземления железного ящика щита,
Допустимо.
21.02.2013 в 23:57:50
ПPOPAБ, спасибо за своевременные ответы!
22.02.2013 в 00:07:49
Коллеги, добрый вечер! Есть фото квартирного щита 2шки в новостройке в Воронеже (к сожалению, фото почему-то не могу залить) Там 2х полюсник 50А на вводе, 40А-плита, дифф 25А, УЗО 16А 30mA +автомат 16А и все. Не подскажете, какие группы могут питать дифф 25А, УЗО 16А 30mA +автомат 16А? И еще вопрос. Я правильно понимаю, что как бы то ни было и что бы не питал дифф 25А- он выбран неверно, тк на розетки нельзя ставить автоматический выключатель номиналом более 16А, тк сама розетка максимум 16А?
22.02.2013 в 00:14:44
sergey_sav написал : КМИ от ИЭКа ... Только, на дин-рейку то он встанет, а вот по высоте не во всякий щиток влезет.
ИЭК - он как бы... эээ... Ну Вы понимаете :) не на самом хорошем слуху ("завывать" ещё как волк начнёт потом ? )
А высота - да, я знаю, но это мелочь, на фоне того, что надо замастырить АВР в щите (вот где лжеэлектрики-то, мать их : вводной кабель затянут не к генератору в гараж, а в щит в дом, идиоты...).
22.02.2013 в 00:39:20
rdk написал : Я правильно понимаю, что как бы то ни было и что бы не питал дифф 25А- он выбран неверно, тк на розетки нельзя ставить автоматический выключатель номиналом более 16А, тк сама розетка максимум 16А?
Сама розетка(хоть бы и шести амперная) ничем не защищается до этих 25А включительно. Кабель сечением 2,5 мм кв. вполне защищен при таком номинале.
22.02.2013 в 00:42:38
rdk написал : (к сожалению, фото почему-то не могу залить)
Надо размер уменьшить
И это пройдёт ...
22.02.2013 в 00:43:38
TiMg33 написал : вот где лжеэлектрики-то, мать их : вводной кабель затянут не к генератору в гараж, а в щит в дом, идиоты...
В таком варианте нет ничего "лже".
22.02.2013 в 00:49:15
ПPOPAБ написал : Сама розетка(хоть бы и шести амперная) ничем не защищается до этих 25А включительно. Кабель сечением 2,5 мм кв. вполне защищен при таком номинале.
мы наверное о разном. Т.е. вставив в розетку 16А вилку пилорамы мощностью более 4кВт (16-25А) я спалю розетку, создам пожароопасную ситуацию, а автомат спокойно себе будет поднят. Это ведь не нормально