Возник вопрос про зависимость УЗО.
Собираюсь поставить на группу розеток УЗО типа Asi. "Вышестоящее" УЗО должно быть тоже типа Asi или A хватит?
В этажный щит собираюсь установить "противопожарное" УЗО на 300мА, все УЗо в квартире будут на 10 и на 30мА (вроде выполняется селективность). Должно ли "противопожарное" быть селективным?
на освещение? (планирую на 4 или 6 ампер поставить)
на розетки? (планирую 10А)
стиральную машину? (планирую 16А)
Также на кухню с ванной, туалетом и коридором буду ставить УЗО. На какой ток ставить, 30мА? А ток нагрузки? 25А?
И ещё в подъездном щите стоят древние автоматы, их также планирую заменить. Всего будет два автомата и пойдёт 2 кабеля в квартиру. Какого номинала ставить? Один автомат на зал со спальней (розетки и освещение), второй автомат на кухню, санузел коридор (свет и освещение). И уже в квартирном щитке будут отдельно автоматы на розетки, освещение, УЗО.
Заранее спасибо за ответы и советы как лучше всё сделать.
gzubkov написал :
Возник вопрос про зависимость УЗО.
Собираюсь поставить на группу розеток УЗО типа Asi. "Вышестоящее" УЗО должно быть тоже типа Asi или A хватит?
В этажный щит собираюсь установить "противопожарное" УЗО на 300мА, все УЗо в квартире будут на 10 и на 30мА (вроде выполняется селективность). Должно ли "противопожарное" быть селективным?
Какими проводами при совдепии(60-80е гг) подключали сельские дома к ВЛ? То есть отвод от ВЛ к "гусаку" какой маркой провода подключали и какое минимальное сечение там было? Я так понимаю,что все же не меньше 4кв алюминием.Или бывало что 2.5 ??? В самом доме одна пробка на 6.3А и счетчик.
Марка АПВ по толмутам, если память не изменяет, было 16, но напрактике делали 10-ой, также встречал и 6мм2. По условиям механической прочности, меньше 10-ки не стоит делать. Сейчас сечения 16мм2 (люминь) и 10мм2 (медь).