Metall написал : по крайней мере пластиковых не находил).

а Прагму/минипрагму с прозрачной дверцей - не хотите себе поставить?

0
Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

14.09.2012 в 16:14:05

Alexiy написал : и тем не менее я и ПУЭ рекомендуем всегда по возможности ставить именно дифф.

АВ 25А +УЗО 30мА 40А будут потом на каждой фазе для веток потребителей. Неужели до так необходим АВ 4Р?!

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

14.09.2012 в 16:22:31

Alexiy написал : а Прагму/минипрагму с прозрачной дверцей - не хотите себе поставить?

ну можно и прагму , там разве можно счетчик поставить? там помойму все под дин рейку.
Или вы чтото другое имели ввиду?

0
gzubkov
gzubkov
Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 162

15.09.2012 в 01:35:48

Возник вопрос про зависимость УЗО. Собираюсь поставить на группу розеток УЗО типа Asi. "Вышестоящее" УЗО должно быть тоже типа Asi или A хватит? В этажный щит собираюсь установить "противопожарное" УЗО на 300мА, все УЗо в квартире будут на 10 и на 30мА (вроде выполняется селективность). Должно ли "противопожарное" быть селективным?

0
Romchik58
Romchik58
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Пенза

Сообщений: 93

15.09.2012 в 10:34:19

Здравствуйте.

Какого номинала обычно ставят автоматы:

  • на освещение? (планирую на 4 или 6 ампер поставить)
  • на розетки? (планирую 10А)
  • стиральную машину? (планирую 16А)

Также на кухню с ванной, туалетом и коридором буду ставить УЗО. На какой ток ставить, 30мА? А ток нагрузки? 25А?

И ещё в подъездном щите стоят древние автоматы, их также планирую заменить. Всего будет два автомата и пойдёт 2 кабеля в квартиру. Какого номинала ставить? Один автомат на зал со спальней (розетки и освещение), второй автомат на кухню, санузел коридор (свет и освещение). И уже в квартирном щитке будут отдельно автоматы на розетки, освещение, УЗО.

Заранее спасибо за ответы и советы как лучше всё сделать.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

15.09.2012 в 11:38:10

gzubkov написал : Возник вопрос про зависимость УЗО. Собираюсь поставить на группу розеток УЗО типа Asi. "Вышестоящее" УЗО должно быть тоже типа Asi или A хватит? В этажный щит собираюсь установить "противопожарное" УЗО на 300мА, все УЗо в квартире будут на 10 и на 30мА (вроде выполняется селективность). Должно ли "противопожарное" быть селективным?

:cool:

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

15.09.2012 в 11:40:44

Romchik58 написал : Здравствуйте.

Какого номинала обычно ставят автоматы:

  • на освещение? (планирую на 4 или 6 ампер поставить)
  • на розетки? (планирую 10А)
  • стиральную машину? (планирую 16А)

Также на кухню с ванной, туалетом и коридором буду ставить УЗО. На какой ток ставить, 30мА? А ток нагрузки? 25А?

  • на освещение?
  • на розетки? 16А
  • стиральную машину? 16А

УЗО на 30мА , номинальный ток расчитывается по реальному току нагрузки, и обычно должен быть выше вышестоящего или нижестоящего автомата.

0
Pioneer
Pioneer
Местный

Регистрация: 02.01.2012

Киев

Сообщений: 219

15.09.2012 в 16:36:27

Для чего нужны каучуковые накладные розетки,вилки,разъемы? Типа таких: http://strumok.com/catalog/category/123/razemi-elektricheskie-razemi-kauchukovie.html

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

15.09.2012 в 17:26:58

Pioneer написал : Для чего нужны каучуковые накладные розетки,вилки,разъемы? Типа таких: http://strumok.com/catalog/category/123/razemi-elektricheskie-razemi-kauchukovie.html

Хорошая вещь для переносок и вилки для инструмента. Лучше выдерживают удары чем пластик

0
Pioneer
Pioneer
Местный

Регистрация: 02.01.2012

Киев

Сообщений: 219

15.09.2012 в 21:27:14

Какими проводами при совдепии(60-80е гг) подключали сельские дома к ВЛ? То есть отвод от ВЛ к "гусаку" какой маркой провода подключали и какое минимальное сечение там было? Я так понимаю,что все же не меньше 4кв алюминием.Или бывало что 2.5 ??? В самом доме одна пробка на 6.3А и счетчик.

0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

15.09.2012 в 22:19:12

Марка АПВ по толмутам, если память не изменяет, было 16, но напрактике делали 10-ой, также встречал и 6мм2. По условиям механической прочности, меньше 10-ки не стоит делать. Сейчас сечения 16мм2 (люминь) и 10мм2 (медь).

0