18.09.2012 в 23:05:33
solder,
Лениво было писать, поэтому воспользуюсь чужим трудом
18.09.2012 в 23:29:16
MAVr 34 написал : Кабельные линии должны маркироваться стандартными бирками
Простите, а нахрена эти бирки в квартире? С маркировкой проводов великолепно справляются маркеры (синий и чёрный, к примеру для белых, а белый отлично ложится на чёрную изоляцию)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.09.2012 в 23:34:07
На квартирах и не использую, обычно белая изолента или малярка. Просто человек заикнулся про стандарты, вот и ...
18.09.2012 в 23:58:00
ЧайничекДВ написал : Подскажите знатоки,плиз.. читал тему про порядок подлючения узо+автомат (кто впереди,кто позади).
ЧайничекДВ написал : Я правильно понимаю, что порядок подключения зависит от типа автомата (однополюсной или 1р+N) ?
Просто автоматы 1р+Н, установленные после УЗО, "полнее" отключают линию, что актуально в случае повреждение N-жилы. В быту это, как правило, не критично.
Metall написал : ну масляный радиатор - грубо 1,5кВт
утюг - 2кВт телевизор - 100Вт пылесос - 2Ввт итого 5,6 кВт это 25 А кабель 3*2,5 плюс автоматика на 16А, с характеристикой "С" выдержит это минут 10. и отрубится.
Утюг за пару минут прогреется и отрубится. Пылесосить тоже быстро надоест :) Перегрев провода и/или срабатывание АВ на 16А не грозит.
dgt написал : Существует ли в природе таблица, где написано какой автомат можно поставить на определенный провод?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.09.2012 в 00:16:39
Kamikaze, у меня водогрей и индук.панель 7,5 Вт, планировала для них провод 3х6мм Нум, после вашей ссылки засомневалась.
19.09.2012 в 00:24:16
Еще прочитала ваш пост про КУП. Немного не ясно, если стояки и разводка армир.полипропилен(Рехау), ванна и канализация чугун, смесители нержавейка, необходимо ли отводить в КУП от всего перечисленного? И вдогонку проточный водогрей будет в сантех.шкафу на отдельном диф.автомате, достаточно. От него тоже надо уравнивать потенциал?
19.09.2012 в 00:29:11
:confused:
19.09.2012 в 00:32:30
dgt написал : у меня водогрей и индук.панель 7,5 Вт, планировала для них провод 3х6мм Нум, после вашей ссылки засомневалась.
Не надо :) 6мм2 под АВ В32 (С32) - то, что надо. Ток нагрузки 34А, а ток несрабатывания у АВ на 32А - 36А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.09.2012 в 03:42:38
Metall написал : ... кабель 3*2,5 плюс автоматика на 16А, с характеристикой "С" выдержит это минут 10. и отрубится.
для того чтобы кабель остался цел как раз и нужны дифавтоматы
Извиняюсь,разрешите спросить ? А разве за целостность кабеля при перегрузке обычный автомат не "ответит" ? Именно дифф ?
19.09.2012 в 05:07:55
ЧайничекДВ, Обчный автомат тоже защитит кабель от перегрузки по току
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу