Аватар пользователя
plex

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Москва

Сообщений: 885

19.03.2013 в 20:54:26

#3714135

KSM_EL написал : plex, 2,5 не так уж тяжело гнется)не хотите шлейфить - как вариант, последуйте совету amval'a - в первом подрозетнике сделайте соединение плоскими VAGO, из них концы до каждой розетки пустите, и бу вам счастье

думаю не совсем полезно это будет для проводки лучше помучаюсь не много)

0
Аватар пользователя
lightning

Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

19.03.2013 в 21:23:21

#3714233

plex написал : Опять за советом.... Подскажите пожалуйста. может есть какая хитрость? Проштробил стены, тяну линию под розетки. Ставлю провод 2Х2.5. Если на одну розетку его завести то еще нормально, а если группа из трех? Он же жесткий нереально, перемычки с ним делать одно мучение. Уважаемые Мастера, поделитесь опытом, как с ним работать? С 1.5 еще справлялся на выключатели, а с 2.5 совсем туго.

А вы его хорошенько помните перед укладкой по кругу

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

20.03.2013 в 10:22:50

#3715382

KSM_EL написал : NAP, мощностью они могут отличаться.китайские ватты я бы уменьшал на 10-15%, для нормальной работы а в трехрожковый бра можете радиконтроллер поставить, если место там есть. будет забавно, думаю

Со слов продавцов что один что другой рассчитаны на 100Вт. Конечно моя оценка едентичности или схожести по розовому корпусу регулятора конечно жесть но в реалиях радиодеталей могу ориентироваться только визуально. радиконтроллер - этот гаджетя даже по названию не сразу запомню. Дело в том что торшер для тещи а ей уже за 70. Но книги слава Богу еще читать есть желание. Три лампочки да еще когда одна смотрит в потолок это уже как бы не экономично получается. Поколение еще то. Димер с пультом для диодной ленты видел.

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

20.03.2013 в 10:35:31

#3715406

Возвращаясь к вопросу горения диода "Увага" на счетчике. Вчера попытался отключить всех потребителей выключив автоматы. Диод погас. Включая по очереди (всего 2 автомата стоит) так же не загорается. В это время со всех розеток вытянуты все потребители и выключен свет. Включаю одну лампочку люстры все нормально Включаю три лампочки люстры (двойной выключатель) сразу загорается диод. Включаю одну лампочку и вентилятор диод не горит. Постепенно добавляю нагрузку телевизором диод загорается. Люстра и розетки на одном автомате. Сегодня попробовал включить нагрузку в гараже и включать ее автомат двухполюсным что возле счетчика, сразу загорается диод. Выключаю автомат диод гаснет. Где ж она эта самая утечка то находится может?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2013 в 10:42:51

#3715421

NAP написал : Где ж она эта самая утечка то находится может?

Ноль после счетчика заземлен? Отключить котел (и ноль то-же) и повторить эксперимент.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.03.2013 в 10:47:42

#3715429

Может просто счётчик подключили по 3-х проводной схеме?

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

20.03.2013 в 10:58:45

#3715449

ПPOPAБ написал : Ноль после счетчика заземлен? Отключить котел (и ноль то-же) и повторить эксперимент.

На гараж ноль с землей не соединен. Туда идет фаза и ноль. Вот на розетки "О" и от его перемычка на "землю" есть. И вся линия выполнена 3-х жильным проводом. Правда все что втыкается в розетки имеет 2-х контактные вилки ( Телевизор бра торшер приемник пылесос). Котел сейчас на другом счетчике. Там пока все нормально.

ksiman написал : Может просто счётчик подключили по 3-х проводной схеме?

В счетчик входит 2 провода и 2 выходит . До переделки проводки все было нормально. "Увага" горела на другом счетчике.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2013 в 11:10:32

#3715488

NAP написал : Вот на розетки "О" и от его перемычка на "землю" есть.

уберите "соплю" и нагрузите проводку...

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

20.03.2013 в 11:13:18

#3715495

ПPOPAБ Попробую отключить. Но ведь при гаражной нагрузке по 2 проводам все равно то загорается диод.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2013 в 11:26:47

#3715523

NAP Судя по "симптомам"- ноль после счетчика соединен с землей. Устраните перемычку и проверьте результат под нагрузкой. Фото щитка упростило бы процесс гадания на кофейной гуще...

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

20.03.2013 в 11:38:16

#3715554

ПPOPAБ написал : Фото щитка упростило бы процесс гадания на кофейной гуще...

По фото ваще понять ни чего не возможно будет. Там дез 100г не разобрать. Щас попробую нарисовать. Но пока в словах Счетчик - 2-х полюсный автомат для отключения всех потребителей: С "О" на входе в автомат взята перемычка на "О" шину и на шину "земля" а также на "О" горажного автомата двухполюсного С "фаза" на гаражный автомат и на однополюсный комнаты. В гараж 2-х проводный проввод По комнате 3-х проводный провод.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2013 в 12:20:46

#3715671

NAP написал : С "О" взята перемычка на "О" шину и на шину "земля"

Вот оно...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.03.2013 в 12:35:12

#3715696

ПPOPAБ перемычка после счётчика? Правильно, что он ругается.

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

20.03.2013 в 13:14:30

#3715761

Alexiy Так ведь это не первая и возможно не последняя перемычка. По другому землю быстро не поймать. В розетках для компа перемычка в самой розетке стоит. Но это в других местах. Увага не горит ни в одном счетчике. Но там крутил все сам. Там где горит крутил как бы спец.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

20.03.2013 в 14:06:59

#3715862

Добрый день. Необходимы рекомендации по поводу технологического способа прокладки кабеля в штробе, изготовленной в пенополистироле (дом построен с несъемной опалубкой.) Вопрос для тех кто сталкивался, Касательно практической части: каким образом можно наиболее эфективно уложить кабель (есть приспособление для резки штроб в ППС), замазывать гипсовыми вяжущими, закреплять елочкой или др?

И касательно электробезопасности: достаточно ли будет ВВГнг затянуть в гофру и ограничиться этим? Возможно, что то еще можно будет придумать?

0