MariaTsvetkova написал 19.08.2025 в 20:52
Что посоветуете?
Поменьше юзать выключателем. Отключить квартиру автоматом в подъезде, и дать ей просохнуть хотя бы недельку.
20.08.2025 в 10:18:09
MariaTsvetkova написал 19.08.2025 в 20:52
Что посоветуете?
Поменьше юзать выключателем. Отключить квартиру автоматом в подъезде, и дать ей просохнуть хотя бы недельку.
20.08.2025 в 13:00:43
Добрый день! Посоветуйте, не сильно ли я ошибаюсь. Дача в Подмосковье (восток). Стоит задача делать ввод в дом и сделать заземление. Выделиная мощность 5 кВт, на столбе стоит "умный" счетчик "МАТРИЦА" запрограммированный на 25 А.
Думаю делать ввод кабелем ВВГ-Пнг (А)-LS 2х6. Вроде для такой мощности хватит, но все-таки подкрадываются сомнения. Трасса будет проходить по внешней стены дома 8,5 м и 1,5 м по веранде. Не слишком критично? (или проводить 2х10?)
Заземление будет ТТ, планирую 4-5 уголков 50х4 мм / 1,5 м. Почва песчано-торфяная.
Тут трасса от щитка до контура получается примерно 8-9 м ПуГВнг-LS 1х10 мм.
20.08.2025 в 13:47:50
valera.d81 написал 20.08.2025 в 13:00
Добрый день! Посоветуйте, не сильно ли я ошибаюсь. Дача в Подмосковье (восток). Стоит задача делать .....
Narrenfreiheit
20.08.2025 в 14:45:08
MADONNA,
Про защиту от молнии пока не думал. Думал потом с ней разобраться 2 . Уголки само собой будут соединены сваркой полосой 40мм. А вот полосу в щит завести в щит возможности нет, от шита до контура в районе 8 м через весь коридор и комнату. Обойти полосой весь дом и завести через веранду, уже слишком большое расстояние
15 кВт никто не одобрит!!!. Это снт. Даже после полной замены ЛЭП и трансформаторов, разрешено только 5,5 кВт. На столбах стоят умные счетчики запрограммированные на 25 А
Под землей не получится по той же причине. СИП уже протянут.
20.08.2025 в 15:28:53
valera.d81 написал 20.08.2025 в 14:45
полосу в щит завести в щит возможности нет, от шита до контура в районе 8 м через весь коридор и комнату.
Под полом - пропихнуть. Проводник заземления 10мм - избыточен по сечению но так себе по мехпрочности. И опять-же соединения. Полоса 40 - тоже избыточна, уголки лучше обварить кругляком 10-12 (катанка) ну или периодичкой (но не любая варится - тут уже ненадежным может сварное соединение оказаться) Хотя конечно это глупсоти - там нет механической нагрузки. Тебе нужно (желательно) что бы единственное винтовое соединение земли было в помещении и на виду. В щите или под ним. 15квт сейчас кажется нереальным - но объединитесь и добъетесь (садоводы - страшная сила!) 5 квт это впритык летом и проблема уже в межсезонье. Впрочем, твое дело.. СИП протянут - тебе самому-то как? Ну чисто эстетически? Это-ж дом, а не бытовка. Ну и в плане безопасности - так себе. Солнце, птицы, дождь, и так далее. Можно и так конечно - но лучше делать сразу хорошо. Тем более счетчик и отводы от него уже есть - все что после них - твое личное дело.
Narrenfreiheit
20.08.2025 в 18:56:21
Доброго времени! Прошу помочь "несведущему" разобраться в наименованиях контактов на плате кухонной вытяжки. (Фото платы прилагаю). А также ответить на некоторые вопросы) 1) Расшифровать контакты: L - фаза; N - ноль; N1 - ? М1 - ? М2 - ? М3 - ? М4 - ? Есть предположение, что М1 - М4 это скорости вентилятора вытяжки. 2) Как доставать такие контакты, чтобы ничего не оторвать? (Фото с обратной стороны платы прилагаю). 3) Зачем конденсатор?
В общем задача выкинуть встроенный вентилятор из вытяжки и подсоединить канальный. И чтобы он включался с кнопки вытяжки.
Интересно зайдействовать регулировку скоростей....Или не следует ?
20.08.2025 в 20:02:36
MariaTsvetkova написал 19.08.2025 в 20:52
Что могло произойти с проводкой после залива?
Если проводку кинули (буквально) по плите под полом у соседей, ничего не посоветую.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу