10.04.2013 в 10:25:07
Van007 написал : Вот еще что хотел уточнить какова будет потеря мощности двигателя на валу, возьмем 3ф 380в = 100% мощ, а при подключения 3ф 220в, и через конденсаторы?
70-50%
Van007 написал : Планирую делать на нем мин 200 л жесткой смеси для производства блоков.
что за блоки? "Пена","газо", "шлако"?
10.04.2013 в 10:58:06
Дежурный ответ: создаете тему, где рисуете схему щитка и проводки, да обсуждаете все интересующие подробности. Здесь за этим просто не уследить.
Это уже все было - и тема, и обсуждение
10.04.2013 в 11:43:45
Почитал форум. Не могу никак понять суть. Есть у меня проложенный кабель ввг 3x2.5. К нему подключены пять розеток. На розетках указано 16A. Кабель рассчитан на 27 ампер. Почему автоматы надо именно на 16 ампер? В чем смысл? Ведь если не втыкать все приборы в одну розетку, а распределять по всем пяти, то 20 ампер самый оптимальный вариант.
Планируется микроволновка (1000Ватт), холодильник(?, допустим 500) и чайник (2300). Получается (1000+2300+500)/220=17,2A. Автомат на 16 будет постоянно выбивать, а при этом на провод и розетки повышенной нагрузки не будет.
10.04.2013 в 11:52:50
Вы может и не будете втыкать всё с одну розетку, а кто-то может вставить в неё тройник и... включит микроволновку, чайник и пароварку. Ведь остальные розетки могут быть заняты холодильником, светильниками, блендером и т.д
10.04.2013 в 12:00:46
haramamburu написал : Да.. тросы не должны использоваться как РЕ.. но к РЕ подключаются
Это понятно, интересует именно, что PE берётся с ближайшей распаечной коробки, а не отдельно тянется от шины PE щита.
10.04.2013 в 12:09:40
ksiman написал : кто-то может вставить в неё тройник и...
не обязательно тройник. Достаточно включить в розетку неисправный прибор, например, утюг с замыканием в ТЭНе - мощность у него будет, допустим, 5 кВт, то есть, 22,7 А или 1,136 от номинала 20 А автомата. При таком токе данный автомат не отключится НИКОГДА, а розетка может скоропостижно выгореть. Хотите горелых розеток - завышайте номинал автоматов.
10.04.2013 в 12:10:51
evzhur написал : Почитал форум. Не могу никак понять суть. Есть у меня проложенный кабель ввг 3x2.5. К нему подключены пять розеток. На розетках указано 16A. Кабель рассчитан на 27 ампер. Почему автоматы надо именно на 16 ампер? В чем смысл? Ведь если не втыкать все приборы в одну розетку, а распределять по всем пяти, то 20 ампер самый оптимальный вариант.
Планируется микроволновка (1000Ватт), холодильник(?, допустим 500) и чайник (2300). Получается (1000+2300+500)/220=17,2A. Автомат на 16 будет постоянно выбивать, а при этом на провод и розетки повышенной нагрузки не будет.
Ответ простой. Любая автоматика нужна только для защиты от неисправностей и ошибок. Если предполагать, что всё всегда будет правильно, то защита вообще не нужна.
В данном случае типичная ошибка называется "удлинитель". Розеток не хватило, Вы включаете две постоянные нагрузки по 2 киловатта через удлинитель. При автомате 25А из розетки через полчаса идёт дым, при автомате 16А автомат выбивает.
Но на самом деле в Вашем варианте нагрузки автомат 16А выбивать не будет, строго по спецификации. И даже 10А не будет: чайник вскипит значительно раньше, чем предусматривает характеристика теплового расцепителя. Стандартные автоматы специально рассчитаны на довольно большую кратковременную перегрузку, безопасную для проводов.
10.04.2013 в 12:58:09
Songo написал : Это понятно, интересует именно, что PE берётся с ближайшей распаечной коробки, а не отдельно тянется от шины PE щита.
А коробка на тросе..? Все-бы ничего, только минимальное сечение РЕ проводника не входящего в состав кабеля - 2,5 кв. А не защищенного механически - 4...
10.04.2013 в 13:23:11
evzhur написал : то 20 ампер самый оптимальный вариант.
Да.
evzhur написал : Почему автоматы надо именно на 16 ампер?
Розетки не защищаются. Да их собственно никто и не требует защищать.
ksiman написал : а кто-то может вставить в неё тройник и...
Кетайский на 6 кетайских ампер? Который сгорит от первого чиха, да еще и розетку спалит. Очень распространенная ситуация на времянках стройплощадки. Заметив тройник я его вытаскиваю из розетки и раздавливаю ботинком (уже устал объяснять). Обалдевшему стройбату- еще раз замечу эту гадость, под 46-й растоптанный может попасть чья-то голова...
10.04.2013 в 13:26:55
Друзья.подскажите по точечным светильникам .дано натяжной потолок с диаметрами отверстий 60мм и глубиной 50мм . есть ли подобного типоразмера светильники со стеклом т.е. чтобы лампа была ниже уровня потолка и хоть немного его освещала
10.04.2013 в 13:50:43
Борщ написал : чтобы лампа была ниже уровня потолка и хоть немного его освещала
10.04.2013 в 15:01:56
ПPOPAБ написал : А коробка на тросе..?
Есть на тросе, но только на одном, остальные тросы без коробок. Коробки на бетонных перекрытиях неподалёку.
10.04.2013 в 15:34:16
Электрики, подскажите еще пожалуйста. Можно ли устанавливать элетрощиток на стену обшитую ламинатом. У меня в кладовке стены ламинатом отделаны (тем что для пола). В смысле пожароопасности. Может это строжайше запрещено.
10.04.2013 в 16:15:43
Songo написал : Есть на тросе, но только на одном, остальные тросы без коробок. Коробки на бетонных перекрытиях неподалёку.
По идее кабеленесущие конструкции следует включать в основную систему уравнивания потенциалов.
evzhur написал : Можно ли устанавливать элетрощиток на стену обшитую ламинатом. У меня в кладовке стены ламинатом отделаны (тем что для пола). В смысле пожароопасности. Может это строжайше запрещено.
В кладовой- никаких розеток, щитков, транзитных кабелей. А в щитовой- естественно нельзя ничего складировать. Установка щитков на сгораемых основаниях допустима. Но в некоторых случаях следует принять дополнительные меры пожарной безопасности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу