Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.04.2013 в 10:25:07

Van007 написал : Вот еще что хотел уточнить какова будет потеря мощности двигателя на валу, возьмем 3ф 380в = 100% мощ, а при подключения 3ф 220в, и через конденсаторы?

70-50%

Van007 написал : Планирую делать на нем мин 200 л жесткой смеси для производства блоков.

что за блоки? "Пена","газо", "шлако"?

0
Аватар пользователя
murmur

Местный

Регистрация: 23.06.2012

Минск

Сообщений: 66

10.04.2013 в 10:58:06

ПPOPAБ написал : http://www.agrovodcom.ru/jeelex-rele.php

Дежурный ответ: создаете тему, где рисуете схему щитка и проводки, да обсуждаете все интересующие подробности. Здесь за этим просто не уследить.

Это уже все было - и тема, и обсуждение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183328. Остались мелкие вопросы, которые и тут можно задать.

0
Аватар пользователя
Van007

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Архангельск

Сообщений: 64

10.04.2013 в 11:06:38

ПPOPAБ написал : что за блоки? "Пена","газо", "шлако"?

Пескоблоки.

0
Аватар пользователя
evzhur

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Барнаул

Сообщений: 135

10.04.2013 в 11:43:45

Почитал форум. Не могу никак понять суть. Есть у меня проложенный кабель ввг 3x2.5. К нему подключены пять розеток. На розетках указано 16A. Кабель рассчитан на 27 ампер. Почему автоматы надо именно на 16 ампер? В чем смысл? Ведь если не втыкать все приборы в одну розетку, а распределять по всем пяти, то 20 ампер самый оптимальный вариант.

Планируется микроволновка (1000Ватт), холодильник(?, допустим 500) и чайник (2300). Получается (1000+2300+500)/220=17,2A. Автомат на 16 будет постоянно выбивать, а при этом на провод и розетки повышенной нагрузки не будет.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.04.2013 в 11:52:50

Вы может и не будете втыкать всё с одну розетку, а кто-то может вставить в неё тройник и... включит микроволновку, чайник и пароварку. Ведь остальные розетки могут быть заняты холодильником, светильниками, блендером и т.д

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

10.04.2013 в 12:00:46

haramamburu написал : Да.. тросы не должны использоваться как РЕ.. но к РЕ подключаются

Это понятно, интересует именно, что PE берётся с ближайшей распаечной коробки, а не отдельно тянется от шины PE щита.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.04.2013 в 12:09:40

ksiman написал : кто-то может вставить в неё тройник и...

не обязательно тройник. Достаточно включить в розетку неисправный прибор, например, утюг с замыканием в ТЭНе - мощность у него будет, допустим, 5 кВт, то есть, 22,7 А или 1,136 от номинала 20 А автомата. При таком токе данный автомат не отключится НИКОГДА, а розетка может скоропостижно выгореть. Хотите горелых розеток - завышайте номинал автоматов.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

10.04.2013 в 12:10:51

evzhur написал : Почитал форум. Не могу никак понять суть. Есть у меня проложенный кабель ввг 3x2.5. К нему подключены пять розеток. На розетках указано 16A. Кабель рассчитан на 27 ампер. Почему автоматы надо именно на 16 ампер? В чем смысл? Ведь если не втыкать все приборы в одну розетку, а распределять по всем пяти, то 20 ампер самый оптимальный вариант.

Планируется микроволновка (1000Ватт), холодильник(?, допустим 500) и чайник (2300). Получается (1000+2300+500)/220=17,2A. Автомат на 16 будет постоянно выбивать, а при этом на провод и розетки повышенной нагрузки не будет.

Ответ простой. Любая автоматика нужна только для защиты от неисправностей и ошибок. Если предполагать, что всё всегда будет правильно, то защита вообще не нужна.

В данном случае типичная ошибка называется "удлинитель". Розеток не хватило, Вы включаете две постоянные нагрузки по 2 киловатта через удлинитель. При автомате 25А из розетки через полчаса идёт дым, при автомате 16А автомат выбивает.

Но на самом деле в Вашем варианте нагрузки автомат 16А выбивать не будет, строго по спецификации. И даже 10А не будет: чайник вскипит значительно раньше, чем предусматривает характеристика теплового расцепителя. Стандартные автоматы специально рассчитаны на довольно большую кратковременную перегрузку, безопасную для проводов.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.04.2013 в 12:58:09

Songo написал : Это понятно, интересует именно, что PE берётся с ближайшей распаечной коробки, а не отдельно тянется от шины PE щита.

А коробка на тросе..? Все-бы ничего, только минимальное сечение РЕ проводника не входящего в состав кабеля - 2,5 кв. А не защищенного механически - 4...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.04.2013 в 13:23:11

evzhur написал : то 20 ампер самый оптимальный вариант.

Да.

evzhur написал : Почему автоматы надо именно на 16 ампер?

Розетки не защищаются. Да их собственно никто и не требует защищать.

ksiman написал : а кто-то может вставить в неё тройник и...

Кетайский на 6 кетайских ампер? Который сгорит от первого чиха, да еще и розетку спалит. Очень распространенная ситуация на времянках стройплощадки. Заметив тройник я его вытаскиваю из розетки и раздавливаю ботинком (уже устал объяснять). Обалдевшему стройбату- еще раз замечу эту гадость, под 46-й растоптанный может попасть чья-то голова...

0
Аватар пользователя
Борщ

Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

10.04.2013 в 13:26:55

Друзья.подскажите по точечным светильникам .дано натяжной потолок с диаметрами отверстий 60мм и глубиной 50мм . есть ли подобного типоразмера светильники со стеклом т.е. чтобы лампа была ниже уровня потолка и хоть немного его освещала

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.04.2013 в 13:50:43

Борщ написал : чтобы лампа была ниже уровня потолка и хоть немного его освещала

http://ecola.ru/catalogue12.html http://www.uniel.ru/kat.php?v=10#2-3-515 и анлоги

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

10.04.2013 в 15:01:56

ПPOPAБ написал : А коробка на тросе..?

Есть на тросе, но только на одном, остальные тросы без коробок. Коробки на бетонных перекрытиях неподалёку.

0
Аватар пользователя
evzhur

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Барнаул

Сообщений: 135

10.04.2013 в 15:34:16

Электрики, подскажите еще пожалуйста. Можно ли устанавливать элетрощиток на стену обшитую ламинатом. У меня в кладовке стены ламинатом отделаны (тем что для пола). В смысле пожароопасности. Может это строжайше запрещено.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.04.2013 в 16:15:43

Songo написал : Есть на тросе, но только на одном, остальные тросы без коробок. Коробки на бетонных перекрытиях неподалёку.

По идее кабеленесущие конструкции следует включать в основную систему уравнивания потенциалов.

evzhur написал : Можно ли устанавливать элетрощиток на стену обшитую ламинатом. У меня в кладовке стены ламинатом отделаны (тем что для пола). В смысле пожароопасности. Может это строжайше запрещено.

В кладовой- никаких розеток, щитков, транзитных кабелей. А в щитовой- естественно нельзя ничего складировать. Установка щитков на сгораемых основаниях допустима. Но в некоторых случаях следует принять дополнительные меры пожарной безопасности.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу