Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.04.2013 в 17:32:11

evzhur написал : Можно ли устанавливать элетрощиток на стену обшитую ламинатом.

да хоть линолеумом... Не возбраняется.

ПPOPAБ написал : В кладовой- никаких розеток, щитков, транзитных кабелей. А в щитовой- естественно нельзя ничего складировать.

Ну, если бытовой щиток в прихожей, так она от этого в электропомещение (куда доступ только специализированному электроперсоналу имеется) не превращается, однако, щиток должен быть легкодоступен, поэтому в шкаф или в кладовку его устанавливать не следует. Это плохая идея.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

10.04.2013 в 21:12:44

murmur написал : Мы решили в этажном щитке не ставить вообще автоматов, а вводной автомат на 32А поместить уже в квартирном щитке.

просите электрика (может не поставить) водной автомат до вводного кабеля , то есть в этажном щите , иначе в случае кз в вводном он сгорит , был у меня похожий случай.

murmur написал : После него уже надо ли противопожарное УЗО

не надо

murmur написал : Я не могу точно сказать Будет или Не Будет защитное зануление на корпус в этажном щитке...

у вас дом без зануления !!! у ВАС ДВУХ ПРОВОДКА . никакого заземления , зануления не выйдет и не нужно

murmur написал : Извечный вопрос - "Что делать" и как поступить?

почему не в теме своей пишите , там получается бардак , и все советы которые вам давали будет сложно отыскать в трех! темах , и другие люди будут изучать форум с похожей проблемой а в вашей теме ответы идут с обрывками , облегчайте жизнь себе и другим , пишите в своей теме

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

11.04.2013 в 10:54:36

На стене Таунхауса,имельци установили ВРУ,на высоте 4 метров.Добраться можно только с помощью лестници.В нормативных документах,не нашел что такая установка допускаеться.Допустимо?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.04.2013 в 11:02:48

В ПУЭ написано, что ВРУ должно быть в легкодоступном месте

0
Аватар пользователя
anakime

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

11.04.2013 в 11:10:52

7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.04.2013 в 11:16:34

Вот как-то так:

ПУЭ 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

Очевидно, что в небольшом частном доме и в обычной квартире никаких электропомещений (в том числе электрощитовых) быть не может, ибо кто их будет обслуживать?

Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

0
Аватар пользователя
Artem79

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Москва

Сообщений: 64

11.04.2013 в 11:37:43

Помогите, пожалуйста с подключением РН (CP-721) и контактора (АББ esb 24-22). Никак не могу понять, как расключать это дело... Поиск весь перерыл, ну нет такой схемы нигде.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.04.2013 в 11:42:40

Artem79 написал : Поиск весь перерыл, ну нет такой схемы нигде.

да ладно?! Вместо [K] подключаете клеммы A1 и A2 вашего реле

0
Аватар пользователя
Artem79

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Москва

Сообщений: 64

11.04.2013 в 11:47:33

Alexiy написал : да ладно?!

Ну блин) Это я видел миллион раз... В этой схеме нет подключения контактов на контактор. На нем же два нормально открытых и норм. закрытых контакта... Также где-то советуют фазу сразу на контактор... Я в полном недоумении.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.04.2013 в 11:52:52

а вам вообще этот контактор зачем нужен? Что вы через него подключать будете? Может вам вообще контактор не нужен или нужен другой?

0
Аватар пользователя
Artem79

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Москва

Сообщений: 64

11.04.2013 в 12:30:03

Alexiy написал : не нужен или нужен другой

Ну, просто к реле напряжения контактор, чтобы квартиру обесточивать... В любом случае, уже купил. Поэтому хотелось бы подключить)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.04.2013 в 12:45:43

Artem79 написал : Ну, просто к реле напряжения контактор, чтобы квартиру обесточивать...

нафига? Дополнительный контактор на реле ставится когда:

  1. рабочий ток превышает номинал контактов реле

  2. необходимо коммутировать одновременно более 1 проводника

  3. Номинальный ток рабочих контактов CP-721 - 30 А, ESB 24 - 24 А, то есть, установив данный контактор сделаем только хуже. Для повышения коммутационной способности необходимо установить контактор на 40 или 63 А (в зависимости от планируемой нагрузки)

  4. коммутировать рабочий ноль на вводе в квартиру многоквартирного дома с кабельным вводом бессмысленно. Достаточно коммутации фазы.

Отсюда делаем вывод - нахрена корове седло? (ESB 24-22 - точно не ваш вариант) При необходимости повышения коммутационной способности я бы поставил ABB ESB 63-11 или ESB 63-20 и задействовал бы только один рабочий контакт, то есть, см. схему

0
Аватар пользователя
Artem79

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Москва

Сообщений: 64

11.04.2013 в 12:51:40

Alexiy написал : ESB 24-22 - точно не ваш вариант

У меня одна фаза на вводе и автомат на 25А на вводе. Я так думал, что одного этого реле не хватит, чтобы расцепить фазный кабель. Но, выходит, что контактор не нужен? Так?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.04.2013 в 12:55:04

Абсолютно не нужен Вот ваш вариант:

0
Аватар пользователя
Artem79

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Москва

Сообщений: 64

11.04.2013 в 12:58:26

Alexiy написал : не нужен

Спасибо) А то я все переживал, что никак не могу понять, как все это подключать)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу