16.04.2013 в 21:21:01
Artem79 написал : Подскажите, какое сечение у кабеля, который подходит на автоматы? Не может это быть 4мм2?
2,5
16.04.2013 в 23:58:05
idv написал : Это она на русском шина нулевая. А на английском честно Connection Box ))
Исчерпывающий ответ, даже стыдно что сам не догадался прильнуть к первоисточникам: "Can be used in all types of enclosures, for distribution: from the incoming switchboard unit to sets from the incoming switchboard unit to devices from an incoming set to devices" .. "Stepped splitter blocks are designed to distribute current" "inter-insulated bars" "insulation voltage Ui: 500 V AC"
17.04.2013 в 00:33:04
Существуют ли схемы подключения от конденсаторов 3 фазного асинхронного двигателя от 2 фаз? Одна фаза потерялась где то на столбе.
17.04.2013 в 06:44:33
pitbull1982 написал : Существуют ли схемы подключения от конденсаторов 3 фазного асинхронного двигателя от 2 фаз? Одна фаза потерялась где то на столбе.
Если есть возможность подлезть и подключиться к точке соединения звезды обмоток, то просто дополнительно подключаете рабочий ноль и двигатель будет работать на 2-х фазах с понижением мощности на треть
17.04.2013 в 22:03:02
pitbull1982 написал : Существуют ли схемы подключения от конденсаторов 3 фазного асинхронного двигателя от 2 фаз? Одна фаза потерялась где то на столбе.
Примерно так:
17.04.2013 в 22:08:47
iyri написал : Примерно так:
Можно и без конденсатора :) Вращающееся поле будет и так, и ещё не придётся подбирать фазировку подключения конденсатора
17.04.2013 в 22:56:34
iyri, ksiman, как найти эту точку соединения звездой? Из мотора выходят только 3 фазных провода. Нулевого нет.
17.04.2013 в 22:59:46
pitbull1982 написал : iyri, ksiman, как найти эту точку соединения звездой? Из мотора выходят только 3 фазных провода. Нулевого нет.
Тогда придётся включать без нейтрали на 380В с конденсатором по стандартной однофазной схеме... Т.е так, но без N
17.04.2013 в 23:08:37
ksiman, ок. спасибо
17.04.2013 в 23:21:29
ksiman, конденсатор подбирается идентичный как и в случае подключения от 1 фазы?
17.04.2013 в 23:31:51
pitbull1982 написал : ksiman, конденсатор подбирается идентичный как и в случае подключения от 1 фазы?
Да, но при расчёте учитывать ток двигателя, а не мощность и рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 600V
17.04.2013 в 23:40:17
ksiman,
ksiman написал : Да, но при расчёте учитывать ток двигателя, а не мощность
А почему так? Ведь потребляемый ток прямопропорционален мощности при одинаковом напряжении?
17.04.2013 в 23:41:15
Потому что напряжение не 220В. Формула через мощность даёт правильное значение ёмкости только при напряжении 220В. Формула через ток даёт правильное значение ёмкости при любом напряжении.
Вот упрощённый расчёт (Ваш вариант а)
18.04.2013 в 09:30:21
pitbull1982 написал : как найти эту точку соединения звездой?
снимаешь переднюю крышку двигателя и в бандаже ищем соединение- должно быть недалеко, лучше вывести концы обмоток в борно........и т.д.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу