sokrat написал : Они защитят при пробое на корпус стиральной машинки?
Вполне возможно, что вы останетесь живы.
12.10.2012 в 17:45:15
sokrat написал : Они защитят при пробое на корпус стиральной машинки?
Вполне возможно, что вы останетесь живы.
12.10.2012 в 18:03:52
sokrat написал : Ребята, закрался интересный вопрос. У меня сейчас в гараже в щитке ОТ ВЛ идут 2 провода нейтраль (рабочий нуль) и фаза N и L. Третий провод - защитный нулевой проводник (желто-зеленый) никуда не подключен. В этом случае, какая из систем заземления используется IT, TT, TN-C, TN-C-S, TN-S?
У Вас система TN-C. "Никакой" системы не бывает, даже если защитное заземление не используется :)
12.10.2012 в 18:13:21
ksiman, ТН-Ц бывает только в трехфазных сетях. двухпроводка по 7-му пуэ никак не классифицируется. неужели нельзя посмотреть определения систем заземления и убедиться, что 2-проводка ни под одно не попадает?
12.10.2012 в 18:22:50
andrewkhv написал : ksiman, ТН-Ц бывает только в трехфазных сетях. двухпроводка по 7-му пуэ никак не классифицируется. неужели нельзя посмотреть определения систем заземления и убедиться, что 2-проводка ни под одно не попадает?
2-х проводка - это и есть подключение однофазного потребителя к системе TN-C:)
12.10.2012 в 18:27:27
2-проводка при подключении к любой системе останется двухпроводкой и по-прежнему ее нельзя никаким другим образом назвать. ни тн-ц, ни тт - никак!
пс а где на рисунке двухпроводка?
12.10.2012 в 18:35:26
andrewkhv написал : 2-проводка при подключении к любой системе останется двухпроводкой и по-прежнему ее нельзя никаким другим образом назвать. ни тн-ц, ни тт - никак!
К сожалению, Вы неправы:( Системы абсолютно не привязаны к числу фаз потребителя. В ПУЭ приведены общие варианты подключения для 3-ф потребителей для всех систем.
12.10.2012 в 18:35:47
andrewkhv написал : ksiman, ТН-Ц бывает только в трехфазных сетях. двухпроводка по 7-му пуэ никак не классифицируется. неужели нельзя посмотреть определения систем заземления и убедиться, что 2-проводка ни под одно не попадает?
Попадает. Под систему T с одной буквкой самой первой :)
12.10.2012 в 18:36:37
ksiman написал : К сожалению, Вы неправы:( Системы абсолютно не привязаны к числу фаз потребителя
Я тоже с этим согласен, системы не привязаны к фазам потребителя. Что то андрей путает.
12.10.2012 в 18:37:39
Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: * система TN — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; * система TN-С — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем её протяжении; * система TN-S — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем её протяжении; * система TN-C-S — система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания; * система IT — система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены; * система ТТ — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника. Первая буква — состояние нейтрали источника питания относительно земли * Т — заземленная нейтраль (лат. terra); * I — изолированная нейтраль (англ. isolation). Вторая буква — состояние открытых проводящих частей относительно земли * Т — открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети; * N — открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
Последующие (после N) буквы — совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников
\* S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены (англ. separated);
\* С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник) (англ. combined);
12.10.2012 в 18:40:34
ksiman написал : К сожалению, Вы неправы
Q: к какой породе собак относится курильский бобтейл? А: ни к какой, курильский бобтейл вообще-то это порода кошек
Q: к какой системе ЗАЗЕМЛЕНИЯ относится двухпроводка, в которой вообще нет проводника РЕ? А:
п.с. так где вы узрели двухпроводку на рисунке?
12.10.2012 в 18:43:25
sokrat, вы бы собственный пост прочитали что ли, а то так позоритесь...