Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.04.2013 в 08:22:37

Andrew-tel написал : можно ли воспользоваться ЗОИ,не разрежут ли они кабель воздушки своими проколами? как поступить?

Не разрежут, но способны серьезно повредить алюминий. Впрочем это не критично для провода марки АС. Если же провод марки А сечением менее 95 мм кв. спилите "зое" зубы круглым напильником. И не забываем обильно смазывать соединение (это значительно продлит его срок службы).

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.04.2013 в 08:41:08

прокалывающий зажим хорошо работает только при погружении зубов в изоляцию, иначе даже обильная смазка не сильно спасает - площадь контакта небольшая и легко окисляется... Я бы выбрал "орешки" или плашечные зажимы - естественно, тоже лучше со смазкой. Дождь и соединение алюминия - это неудачное сочетание

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

19.04.2013 в 08:52:33

Alexiy написал : распиленная вручную шина - это калхоз.

ужас та какой.. как бы пожар там не произошел , а то наколхозил таки...

Alexiy написал : Новая стоит порядка 50 руб

шнайдеровская в комплекте идет бесплатно , диск по металлу всегда есть..

Alexiy написал : дык, ради чего пилить?

чтобы работу сделать , и людЯм хорошо было ..

ПPOPAБ написал : Затем метчик, нарезается резьба...

зря утрируете , из одной шинки я сделал три за пару минут ..

ПPOPAБ написал : Чтоб ломались и крошились не встречал

ну у нас только такие :) . чтоб не ломались и крошились они стоят от 200 рублей

ПPOPAБ написал : По базарам не хожу, максимум специализированный магазин

у нас пару штук магазинов , и ассортимент оставляет желать лучшего , в одном месте за один раз редко когда закупишся

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.04.2013 в 08:57:52

Alexiy написал : распиленная вручную шина - это калхоз.

вчера пилил - цельная не лезла в подрозетник-КУП, а другой не было :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.04.2013 в 09:08:22

Metall написал : ужас та какой.. как бы пожар там не произошел , а то наколхозил таки...

Это культура/бескультурье производства. И НШВИ кусачками обжимать, и штрабить бетон ударной дрелью, и кабель канцелярским ножом разделывать - это каждый проходил. Большинство забыло это как страшный сон, но некоторые так и не могут проснуться... При должной аккуратности и усердии с виду и не отличишь результат от нормального монтажа...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.04.2013 в 09:17:47

Metall написал : зря утрируете , из одной шинки я сделал три за пару минут ..

И не думал да-же. Был ящик (небольшой :) ) шинок, но по креплению они не подходили пришлось сверлить и резать резьбы. Дабы конечные изделия имели человеческий вид и ничего не болталось как в "ополонке". (в проруби рус. ;) ) Часто быстрее изготовить на месте деталь чем добраться до магазина (это может быть и 200-300 км по бездорожью).

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.04.2013 в 11:00:41

ПPOPAБ написал : Часто быстрее изготовить на месте деталь чем добраться до магазина (это может быть и 200-300 км по бездорожью).

да, в таких случаях калхоз неизбежен и неискореним

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

19.04.2013 в 11:44:02

Alexiy написал : Это культура/бескультурье производства. И НШВИ кусачками обжимать, и штрабить бетон ударной дрелью, и кабель канцелярским ножом разделывать - это каждый проходил. Большинство забыло это как страшный сон, но некоторые так и не могут проснуться...

Бесконечно далеки они от народа:большинство из того ,что можно увидеть и узнать на этом форуме не доступно в реальной жизни - не привозят или под заказ коробками,пачками или "тысячами" шт.Вот свежий пример - Оконцеватель для металлорукава - нету и хоть убейся.Прикольно в одной конторе для электромонтажа получилось,я про них спросил,т.к. на стенде рукав висит,а этих приблуд нет.Ответ сразил наповал - а у нас и рукава то нет.Так что приходится и колхозить и выкручиваться. З.Ы.Первый раз услышал про штробление перфоратором бетона - это как?!Сия технология в нашем колхозе не известна.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
margo213

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Кумертау

Сообщений: 1416

19.04.2013 в 11:58:17

andrewkhv написал : вчера пилил

И я буду пилить... Пусть будет стоять шнайдеровская распиленная чем та что в магазе продается ( маде ин наркоман в чистом поле) в будет как в песне "Ты колхозница тебя любить нельзя" ))))) Мне хватило НШВИ от ИЭКа это редкосное г.. обжимаешь, обжимаешь а провод слегка дернул и он вылез..- очень мягкий металл

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.04.2013 в 12:09:26

margo213 написал : Пусть будет стоять шнайдеровская распиленная чем та что в магазе продается

только учтите, что каждое отверстие снижает сечение шинки и её пропускную способность, поэтому крепёжное отверстие следует сверлить с самого края

margo213 написал : Мне хватило НШВИ от ИЭКа это редкосное г.. обжимаешь, обжимаешь а провод слегка дернул и он вылез..- очень мягкий металл

а нафиг вы дёргали? НШВИ не предназначены для соединения. НШВИ предназначены только для оконцевания под винтовой зажим

0
Аватар пользователя
margo213

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Кумертау

Сообщений: 1416

19.04.2013 в 12:18:09

Alexiy написал : сверлить с самого края

Сверлить не буду.. провела оиспытание - наодном саморезе все хорошо держится и не болтается..

Alexiy написал : а нафиг вы дёргали? НШВИ не предназначены для соединения

Для проверки конечно.. Это я знаю ( может вид у меня и глуповытый но так то я умная)))))) Вы меня не правильно поняли или я не правильно написала.. НШВИ были 2*6 вот я и 2 провода оконцевывала..

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.04.2013 в 12:37:07

margo213 написал : Для проверки конечно..

я тоже для проверки после затягивания клеммы розетки/выключателя провода всегда дёргаю, но выдернуть провод из под нормально затянутого винта невозможно - не важно, оконцован провод или нет.

0
Аватар пользователя
margo213

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Кумертау

Сообщений: 1416

19.04.2013 в 12:51:49

А где можно найти шаблон для распечатки этикеток на шиток?

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

19.04.2013 в 14:33:33

Щитки разные и соответственно места для наклеек тоже имеют разный размер. Я замеряю и рисую на компе, а затем распечатываю на самоклейке, а сверху защищаю прозрачным скотчем. У Шнайдера есть программка для этикеток... я пользуюсь Splan 7...

0
Аватар пользователя
margo213

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Кумертау

Сообщений: 1416

19.04.2013 в 14:53:20

У меня щиток от Шнайдера Mini Pragma

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу