День добрый. Типовой 9-и этажный панельный дом, 80-х годов постройки, все стены несущие. Помимо батарей, отопление есть в стенах. Хочу поменять электропроводку. Но боюсь пробивать стены под новые установочные и распределительные коробки. Как сверлить стену, если в ней внутри металлический змеевик с горячей водой. Боюсь пробить. Может есть схемы, чертежи таких стен. Или опыт работы с такими стенами. Помогите советом.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.02.2016 в 10:11:50

#5560311

Tim077 написал: День добрый. Типовой 9-и этажный панельный дом, 80-х годов постройки, все стены несущие. Помимо батарей, отопление есть в стенах. Хочу поменять электропроводку. Но боюсь пробивать стены под новые установочные и распределительные коробки. Как сверлить стену, если в ней внутри металлический змеевик с горячей водой. Боюсь пробить. Может есть схемы, чертежи таких стен. Или опыт работы с такими стенами. Помогите советом.

Обшейте ГКЛ. Проще будет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ИАСУТП

Местный

Регистрация: 24.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

16.02.2016 в 14:27:20

#5560620

Подскажите пожалуйста. Комната. Делаю в ней ремонт. Хочу проложить кабель для установки проходных переключателей освещения. На черновой пол залит чистовой (стяжка). Но в местах примыкания к стене он плохо подлит, поэтому я поддалбливаю и буду этот канал перезаливать. И напрашивается мысль - проложить кабель 1,5мм2 как раз в этом канале, а не в стене (как делать не хотелось бы). Ведь ничему это не противоречит? Глубина укладки кабеля будет 2 и более см. Но не знаю пока чем залить этот каналец - родбантом или такой же стяжкой? При разборке этого примыкания достал остатки демпфирующей ленты (полоска вспененного полиэтилена) по периметру комнаты. Нужно ли ее снова укладывать эту ленту? Фото получившегося канала прилагаю.

0
Аватар пользователя
Tim077

Местный

Регистрация: 02.02.2015

Самара

Сообщений: 8

16.02.2016 в 14:46:59

#5560649

ИАСУТП, Канал оставили специально, для возможной деформации пола при температурных изменениях. Поэтому заливать его не рекомендую, возможны трещины в поле. Положите туда кабель, ни чего не заливая, сверху у вас все равно все закроется плинтусом.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108546

16.02.2016 в 14:53:26

#5560658

dimm5 написал:

ИАСУТП написал: Дайте пожалуйста совет. Стоит ли делать розетку на застекленной лоджии?

у меня есть, но ни разу не использовал.

Есть. Использовал. Пылесос. Гирлянда на НГ. Что-то посверлить и тд. Обогреватель.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.02.2016 в 15:11:06

#5560682

BV написал:

dimm5 написал:

ИАСУТП написал: Дайте пожалуйста совет. Стоит ли делать розетку на застекленной лоджии?

у меня есть, но ни разу не использовал.

Есть. Использовал. Пылесос. Гирлянда на НГ. Что-то посверлить и тд. Обогреватель.

Как проложена линия для лоджии (отдельно или взято с ближайшей розетки)? Сечение кабеля?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ИАСУТП

Местный

Регистрация: 24.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

16.02.2016 в 15:15:33

#5560690

Tim077, Нет, канал я сам поддолбил. У примыкания просто плохо было залито (с пустотами). А для компенсации расширения пола в примыкание уложена демпфирующая лента. Тут вопрос именно в том, чем теперь этот канал подлить (монжно ли родбантом замамзать, или обязательно такой же смеью для стяжки как была). И нужна ли лента, она особую роль играет, если смонтированы "теплые полы", а у нас обычные

0
Аватар пользователя
Antlk

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: -136

16.02.2016 в 18:36:34

#5560912

Нужен совет. Маляр просит установить механизмы в подрозетники ДО поклейки обоев. Она права? Аргумент: возможно повредить-испачкать обои при разделке НЮМа и монтаже механизмов.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.02.2016 в 18:47:37

#5560926

Antlk написал: Нужен совет. Маляр просит установить механизмы в подрозетники ДО поклейки обоев. Она права? Аргумент: возможно повредить-испачкать обои при разделке НЮМа и монтаже механизмов.

Нет. Даже если заклеит всё равно зальёт. Разделайте NYM до покраски.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

17.02.2016 в 06:36:03

#5561548

Antlk написал: Нужен совет. Маляр просит установить механизмы в подрозетники ДО поклейки обоев. Она права? Аргумент: возможно повредить-испачкать обои при разделке НЮМа и монтаже механизмов.

Если готовы выкинуть установленное механизмы и купить новые - велькам как требует малярша

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

17.02.2016 в 08:19:46

#5561575

Костян челяб написал: возможно повредить-испачкать обои при разделке НЮМа и монтаже механизмов

А сейчас разделать провод, не? А чтобы при монтаже (читай заворачивании шурупов) испачкать обои... Ну это надо быть супер криво-руко-жопым...

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 571

17.02.2016 в 09:45:30

#5561631

Установили новые розетки с новой проводкой и автоматами в процессе ремонта в квартире, розетки schneider electric Турция, серия Sedna, без заземления(нет в доме). Заметил, что при включении масляного обогревателя и при последующем отключении в розетке происходит вспышка. Это нормально? Из-за чего происходит? При чем вспышка где-то больше , а где-то меньше ( в одной розетке -больше, в другой- меньше).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.02.2016 в 10:54:11

#5561718

chapai написал: Установили новые розетки с новой проводкой и автоматами в процессе ремонта в квартире, розетки schneider electric Турция, серия Sedna, без заземления(нет в доме). Заметил, что при включении масляного обогревателя и при последующем отключении в розетке происходит вспышка. Это нормально? Из-за чего происходит? При чем вспышка где-то больше , а где-то меньше ( в одной розетке -больше, в другой- меньше).

Значит Вы отключаете оборудование под нагрузкой. Чем меньше мощность, тем меньше "вспышка". Типа дуги.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

17.02.2016 в 21:09:46

#5562459

Ребят, такой шараж монтаж допускается(см.фото)? А из розеток дует, я пенку конечно подстрегу - вопрос: если очень хотца-то можно так?.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.02.2016 в 21:16:18

#5562468

apm, Убивать за такое надо. Снять розетку, вытащить подрозетник, вычистить пену, посадить подрозетник на алебастр или штукатурку. Это как минимум. И обязательно.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.02.2016 в 21:22:06

#5562480

apm написал: Ребят, такой шараж монтаж допускается(см.фото)? А из розеток дует, я пенку конечно подстрегу - вопрос: если очень хотца-то можно так?.

Нет, категорически не допускается. Нарушено всё. Провод, а не кабель, пена, провод через профиль без гофры. Полыхнёт быстро и сразу в нескольких местах.

0
Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

17.02.2016 в 22:08:03

#5562534

Rumato, я конечно попробую на алебастр, но боюсь не получится, т.к подразетник крепиться к гкл толстому, сам он на профиль, пустота заполнена мин.ватой. Как алебастр держаться то будет? web-rr провод у меня с боку профиля, профиль его как бы прижал аккуратно. Или надо все равно в гофру?. А через саму стен можно так?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.02.2016 в 23:01:40

#5562620

apm написал: А из розеток дует

бывает такое :( пока не увидел подрозетники с мембранами вместо дырок с перфорацией :) но как их найти - тайна сия великая :swoon неходовые :scare

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

17.02.2016 в 23:06:05

#5562625

serj12, ну хорошо-такие подразетники с мембраннами поищу. Но чем пенка-то чревата по э/безопасности, а?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.02.2016 в 23:11:30

#5562639

apm написал: подразетники с мембраннами поищу.

ох,может не стоит?!Правда - раритет.

apm написал: Но чем пенка-то чревата по э/безопасности, а?

горючая разрушает оболочку провода

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.02.2016 в 23:13:51

#5562645

serj12 написал: разрушает оболочку провода

Первый раз слышу. Есть информация?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2016 в 23:21:22

#5562661

apm написал: Ребят, такой шараж монтаж допускается(см.фото)? А из розеток дует, я пенку конечно подстрегу - вопрос: если очень хотца-то можно так?.

Трэшак какой-то. Кто вам это сделал, универсал-штукатур?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.02.2016 в 23:32:39

#5562678

НЕМЕЦ написал: Есть информация?

у кабеля -нет :) сам видел и отдирал,у ШВВП - рыхлая стала,как вспучилась что-ли ... :o

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2016 в 23:43:49

#5562706

serj12 написал: горючая

Сделаю небольшой вброс.

Вопрос всем присутствующим.

Чем горючая пена в штукатурке хуже горючей ПНД-гофры в той же штукатурке или в стяжке? :popcorn

Ну ходят рекламные буклеты что есть ПНДнг, но она за метр стоит как пол-метра соответствующего севкабеля, поэтому ее не рассматриваем.

Почему за первое линчевать тут готовы, а второе многими приветствуется как норма (лично я из гофры прокладываю только ПВХ, только хардкор).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.02.2016 в 02:02:20

#5562802

Здравствуйте. Нужно обогреть помещение 10х10м. Хочу поставить штуки 4 конвектора и управлять ими при помощи терморегулятора+контактор, ибо штатные регуляторы выходят из строя очень быстро :(. Терморегулятор хочу взять на DIN-рейку, думал взять от меандра Термореле ТР-М02 с ЖК дисплеем и индикацией температуры, но его временно сняли с производства :( Может кто посоветует чего подобного и надёжное? Спасибо.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

18.02.2016 в 05:36:06

#5562849

Songo, терморегулятор теплого пола

0
Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

18.02.2016 в 15:17:57

#5563287

Alexey_Spb, сам... делал) ребят, вообщем судя по ответам выше я понял:

  1. Пенка в розетки нечего страшного, главное(и то не доказано) исключить ее касания с проводом и особенно с оголенными его частями.
  2. Провод прижат металлическим профилем. Тут тоже нечего страшного, главное чтоб изоляцию у провода не была нарушена. Гофра тоже не вариант-она такая же горючая.

не понятно только одно: сам провод проходит через стену на лоджию и отверстие запенено. Т.е. пенка со временем может все-таки разрушить провод и будет пожар? Если так, то как и чем мне за изолировать отверстие в стене?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.02.2016 в 18:12:10

#5563484

юра Т написал: Songo, терморегулятор теплого пола

Так не хочется его ставить на на стену, ибо его угробят там. Нужен желательно на DIN-рейку, он будет управлять сразу всеми обогревателями и его трогать никто не будет.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2016 в 21:04:39

#5563664

apm написал: Alexey_Spb, сам... делал) ребят, вообщем судя по ответам выше я понял:

  1. Пенка в розетки нечего страшного, главное(и то не доказано) исключить ее касания с проводом и особенно с оголенными его частями.
  2. Провод прижат металлическим профилем. Тут тоже нечего страшного, главное чтоб изоляцию у провода не была нарушена. Гофра тоже не вариант-она такая же горючая.

не понятно только одно: сам провод проходит через стену на лоджию и отверстие запенено. Т.е. пенка со временем может все-таки разрушить провод и будет пожар? Если так, то как и чем мне за изолировать отверстие в стене?

Отверстие запененное какого диаметра? Убрать пену, подобрать трубку подходящего диаметра.

0