Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.09.2013 в 22:49:59

Andrew_B написал : "Терминова" - это "Срочная".

Да ну? "Швидка допомога"- это разве не "Скорая помощь"?

0
Аватар пользователя
Andrew_B

Местный

Регистрация: 04.11.2005

Винница

Сообщений: 180

05.09.2013 в 23:09:57

Вы хотите углубиться в лингвистические различия "швидка" - "скорая/быстрая" и "терминова" - "срочная"?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

06.09.2013 в 00:56:41

Громадяне,давайте ближе к теме:-)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.09.2013 в 09:28:25

Andrew_B написал : Вы хотите углубиться в лингвистические различия "швидка" - "скорая/быстрая" и "терминова" - "срочная"?

Осталось перевести "Оперативный Диспетчер" на русский и украинский языки.

оперативный - 1) относящийся к операции i, 2; 2) способный быстро, вовремя исправить или направить ход дел; 3) непосредственно, практически осуществляющий что-л.

ДИСПЕТЧЕР диспетчера, м. (англ. dispatcher) (ж.-д.). Участковый распорядитель железнодорожного, трамвайного и т. п. движения.

Проворный Урядчик - чиста па русски. :)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.09.2013 в 09:43:52

Из темы Электрощиты и компоненты: документы, технология сборки, фотографии etc. - там это явно оффтопик и всё в результате потрут.

pav18 написал : Вы знаете, вот не соглашусь - это дело не вкуса, а идиотизма либо нежелания разбираться. Если профи скажет - вам хватит 12 модулей за глаза, вряд ли вы начнете спорить и говорить - нет я хочу 72. И я честно не понимаю, что там такого разного может быть в типовых трешках, чтобы шкаф варьировался от 4 до 72 модулей?

"Профи" с реально большим стажем работы (порядка 30 лет) хвастался мне как-то, что он если "берет шабашку в трёшке", то делает щит аж на 4 автомата, а если с электроплитой, то и на 5! А УЗО не ставит вовсе не одной. Квартиры они может и типовые, а вот потребнеости в удобствах, в насыщенности бытовой техникой у хозяев реально разные. У одного в трёхкомнатной три кондидионера, два тёплых пола, два водогрея, а у другого только один кондиционер. Так же обстоит и с кухонными линиями: у одного заделы под всю возможную технику (холодильник и морозильник отдельно) и на фартуке штук 8 розеток, а другого устраивают те две розетки от застройщика что в самых неожиданных местах торчат на кухне.

0
Аватар пользователя
DrNotebook

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 235

06.09.2013 в 10:12:45

ПPOPAБ, спасибо! А розетку там удастся закрепить? Может там лапки не дотянуться или все ок?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.09.2013 в 10:32:57

DrNotebook написал : А розетку там удастся закрепить? Может там лапки не дотянуться или все ок?

Прорезав отверстие в крышке, на ней можно закрепить практически что угодно. В такую коробку можно установить даже модульное оборудование на ДиН рейку. Лапки? Лапки- "в топку"! ;)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.09.2013 в 14:39:56

ПPOPAБ написал : Урядчик

Урядник..... правильно.

0
Аватар пользователя
lorc

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Киев

Сообщений: 13

06.09.2013 в 14:59:28

В очередной раз вопрос про землю и безопастность :) Дано - кирпичный дом с газом, 16 этажей, спецпроект. (Киев, ул. Подвойского 9А, кому интересно). Квартира на 12 этаже. Стояк четырехпроводный. В квартире проводка сделана трехжильным кабелем, но заземление никуда не подключено. Просто висит в воздухе. Все линии защищены УЗО. Есть розетка в ванной, но она пока вообще никуда пока не включена, пока я не придумаю, как сделать это максимально безопасно.

Насколько я понимаю - в таком виде как описано выше - всё сделано по правилам и должно быть довольно безопастно. Но беспокоит меня три вещи:

  1. Отгорание нуля.
  2. Если у какого-то из приборов 1 класса возникнет пробой фазы на корпус, УЗО сработает только после контакта корпуса с человеком.
  3. Отсутсвие ДСУП в кухне и ванной. Даже если есть общедомовая СУП, на стояках ХВС и ГВС могут быть пластиковые вставки (что там намудрили и намудрят соседи в 11 нижних этажах - неясно).

Какие есть способы борьбы с этими проблемами. Я понимаю, что это всё чистое кулибинство (особенно по п.2 и п.3), но насколько я понимаю, они должны как минимум не ухудшить безопастность. А скорее даже увеличить. Итак:

п.1 - тут всё просто, поставить реле напряжения на ввод и не мучиться

п.2 - понадеться на УЗО и подключить защитный проводник... куда-нибудь, где есть нечто похожее на землю. На корпус щитка нельзя - ибо при одгорании нуля там появится опасное напряжение На стояки отопления, ХВС, ГВС тоже низзя - ибо грозит тюрмой, если вдруг что :) Но при разборке старой проводки, за одной из распаечных коробок я нашел такую довольно таки толстую арматурину. Я ещё не проверял, заземлена ли она куда-то. Но если вдруг там будет какое-то подобие земли - можно ли прицепить туда защитный нуль? Я понимаю, что это не будет настоящей землей, но если вся проводка квартиры сидит за УЗО - чем это может грозить? При пробое фазы на корпус, должно незамедлительно сработать УЗО. Конечно, будет очень плохо, если УЗО не сработает. Но если УЗО не сработает в двухпроводной схеме - будет ещё хуже. Будет очень плохо, если там появиться фаза. Но если эта арматурина действительно заземлена (напр. горит 100 ватная лампочка включенная между фазой и этой арматуриной), то при попадании туда фазы напрямую (напр. соседи удружили), должна сработать защита той линии, откуда пришла фаза. Верно? В принципе, чем дольше я описываю эту идею, тем меньше она мне нравится самому. Но вдруг в ней есть рациональное зерно?

Кстати, в этом доме когда-то была система дымоудаления и пожарной сигнализации. На каждом этаже стоят по два красных пожарных металиических щитка. Должны ли они быть заземлены? Или там может быть всё тот же рабочий нуль?

п3. Если мы не можем устроить ДСУП, можно ли просто гальванически отсоеденить всю сантехнику от стояков? Сами стояки в туалете. Из электрики там - только лампочка. Всю разводку воды сделать пластиковыми трубами, отвод воды - тоже. Сама ванна - акриловая. Из металлических частей остануться только смесители. На кухне - то же самое. Из металлического - раковина и стоящий на ней смеситель. Позволит ли это использовать стирмашинку в ванной и бытовую технику на кухне без настоящей земли? С обязательными УЗО на 10мА специально для этих помещений, конечно же.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.09.2013 в 15:33:46

lorc, Странно как то..... Дом то с лифтом, и наверняка с электроплитами..... Земля по идее должна быть. Распросите электриков.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

06.09.2013 в 15:35:58

DED@ПВО написал : и наверняка с электроплитами...

...

lorc написал : Дано - кирпичный дом с газом, 16 этажей, спецпроект.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.09.2013 в 15:37:48

haramamburu написал : Дано - кирпичный дом с газом, 16 этажей, спецпроект.

Да проскочил, уперся глазами в 16 этажей......, но лифт то есть ведь!

0
Аватар пользователя
lorc

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Киев

Сообщений: 13

06.09.2013 в 15:48:31

Да меня самого удивляет. Особенно, если учесть, что я где-то то слышал, что газовые плиты нельзя ставить выше 9 этажа. Но тем не менее. Проводка по квартире была сделана каким-то тонким алюминием. Щиток на лестнице, там пакетник, счетчик и две пробки. Явно никаких заделов под электроплиты. Сейчас то уже поменяли всю эту порнографию...

Дом то ли 1976 то ли 1980 года постройки. Разные источники утверждают разное.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.09.2013 в 15:53:31

lorc написал : Сейчас то уже поменяли всю эту порнографию...

Вот Вы и сфотографируйте то, что сейчас есть в этажном щите - проще будет разбираться.

0
Аватар пользователя
lorc

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Киев

Сообщений: 13

06.09.2013 в 16:13:10

Попробую сегодня аккуратненько, хотя и не хочу туда лишний раз лезть. Особенно, после того, что прочитал про пакетники :) Они всё ещё стоят у некоторых соседей. Самое обидное, что собственно электрический стояк видно очень плохо, потому что провода проходят где-то в глубине щитка за правой стенкой. Т.е. выглядит это так, что провода к пакетникам идут откуда-то справа из-за края щитка.

Вообще проводка довольно таки в плохом состоянии. Вчера например слышал какой-то странный гул из противоположного щитка (у нас их два на лестнице). Кстати, что это может быть? На гул дуги не похоже, на треск искр - тоже. Горелой изоляцией вроде не воняло. Могут так гудеть счеткики под большой нагрузкой?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу