Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2013 в 16:30:35

для начала надо допилить схему проводки и нарисовать схему щита. зачем так много розеточных линий в зале? на такое помещение достаточно одной линии 16А + линия 16А на кондиционер.

0
Аватар пользователя
solder

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

13.09.2013 в 16:46:38

Johnny27, пока нет трехфазной нагрузки (ну кроме варочной панели), но в последствии может понадобиться подключить трехфазный двигатель.

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

13.09.2013 в 17:21:31

Народ, подскажите автомат с примочками, которые позволят включить его по GSM-каналу звонком или SMS...) Есть что-нибудь из линейки именитых производителей? Заранее спасибо)

0
Аватар пользователя
bratan

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

13.09.2013 в 18:27:22

andrewkhv написал : для начала надо допилить схему проводки и нарисовать схему щита. зачем так много розеточных линий в зале? на такое помещение достаточно одной линии 16А + линия 16А на кондиционер.

согласен, возможно переборщил, но я делаю впервые и кабель уже проложен. так что придется оставить как есть. помогите с подбором устройств по пунктам

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2013 в 18:46:02

можно объединить линии - повесить несколько кабелей на 1 автомат

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.09.2013 в 19:04:04

solder написал : Насколько допустимо отходить от последовательности ЖЗК?

Допустима, ибо к проводам эта цветовая последовательность отношения не имеет... но для взаимопонимания с другим человеком, заглянувшим в щиток, можно промаркировать концы изолентой (ЖЗК)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.09.2013 в 19:05:22

witoff написал : Помогите, пожалуйста, с начинкой щитка.

Полагаете, это имеет отношение к "Теме для мелких вопросов"?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

13.09.2013 в 21:44:46

solder написал : Насколько допустимо отходить от последовательности ЖЗК? Насколько понятна последовательность БКЧ электрикам?

по новому ГОСТу вообще цвета фаз коричневый, черный, серый, как в приличных пятижильных кабелях, но правило одно желто-зеленый всегда исключительно заземление, ну и синий - ноль

0
Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

14.09.2013 в 07:58:13

witoff написал : согласен, возможно переборщил, но я делаю впервые и кабель уже проложен. так что придется оставить как есть. помогите с подбором устройств по пунктам

Открой новую тему.Захламится здесь обсуждение.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

14.09.2013 в 11:39:00

форумчане,мож кто чего посоветует:есть коттедж,с отдельно пристроенной котельной.ввод газовой трубы около входной двери,слева.труба идёт по периметру помещения на высоте 1,5м и справа от входной двери уходит через стену на кухню.в котельной нужно установить щиток с автоматами на насосы и два вентилятора,плюс там же будет располагаться генератор для резервного питания насосов и котла.сам щиток высотой около 60см.даже если я его поставлю на пол,то с учётом требований:При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже I Р31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м,всё равно в нормативку не влезаю.как выйти из положения?

0
Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

14.09.2013 в 11:54:01

4Серый написал : нужно

4Серый написал : выйти из

4Серый написал : котельной.

Остальное детали...:)

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

14.09.2013 в 12:01:49

Вот, вот... а все из-за того, что кто то, в свое время не подумал... Два раза отказывался от подобных объектов из-за того, что заказчик не хотел устанавливать щит в другом месте. Правильней будет вынести за пределы котельной.

там же будет располагаться генератор для резервного питания

"Отличное решение шеф" (С). Его бы тоже оттуда убрать. Интересно, а приточная вентиляция в этой котельной есть? И на какую кубатуру она расчитана...

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

14.09.2013 в 14:01:50

MAVr 34 написал : Два раза отказывался от подобных объектов

поздно отказываться,я уже начал

MAVr 34 написал : Его бы тоже оттуда убрать.

он будет не больше 2кВт,и будет на время работы выноситься из котельной.

MAVr 34 написал : Интересно, а приточная вентиляция в этой котельной есть? И на какую кубатуру она расчитана...

есть и та и другая:

4Серый написал : два вентилятора

под потолком,и они не только на котельную,а ещё и на весь дом. а щиток убрать реально не куда,иначе я бы вопрос не задавал

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

14.09.2013 в 14:21:47

Да уж... Даже незнаю что посоветовать... Устанавливать щит внутреннего исполнения, тоже не вариант. Если только вынести на внешнюю стену- на улицу. Или как вариант, установить щит на стойке с подводом проводов в трубах через пол на соответствующем расстоянии от газа. Но это геморойный вариант.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу