14.02.2013 в 23:24:10

Slavik07 написал : Ну конечно как провода щас прокладывают можно ток дивиться конечно трубочку из под ног бы убрать, просто при замене дверей или там снятия стяжки могут повредить, ну и сечение кабеля глянь может оно вообще не годиться заодно поменяешь

Сечение 10мм меди. Всё ок. А вот дверь там ставить собираются вторую... прямо на кабель. В ПУЭ ничего не нашел про ввод в квартиру от лестничного РЩ. Плохо искал?

0
Slavik07
Slavik07
Местный

Регистрация: 14.02.2013

Пятигорск

Сообщений: 180

14.02.2013 в 23:45:24

Знаешь в пуе может и не быть во многих новостроиках даже у нас городе встречал что через пол заводят ну труб не наблюдал

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.02.2013 в 23:47:04

SKL написал : Плохо искал?

Не плохо... Просто там про это ничего нет... А то, что ввод в квартиру планировался наверняка в стяжке пола, то на это запрета нет.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Slavik07
Slavik07
Местный

Регистрация: 14.02.2013

Пятигорск

Сообщений: 180

15.02.2013 в 00:09:14

Сергей я вижу ты спец может ты подскажешь нормальный интернет магазин только для электриков

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.02.2013 в 01:21:59

Сожалею, но я редко пользуюсь интернет-магазинами по электрике... У нас хватает реальных (физических) фирм и магазинов.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Алексей023
Алексей023
Новичок

Регистрация: 20.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 42

15.02.2013 в 07:12:08

Почитав неделю форум я набросал вот такую схему подключения:

По ТУ нет данных ни о номиналах ВА, ни о сечениях кабеля - указано только "трехфазный счетчик и ВА". На ввод распредщита в помещении планировал поставить ВА 3п+1н. Жду конструктивных замечаний по схеме и номиналам.

0
Вложение
Slavik07
Slavik07
Местный

Регистрация: 14.02.2013

Пятигорск

Сообщений: 180

15.02.2013 в 07:35:55

Алексей я бы автомат на вводе ампер бы на 40 поставил

0
Алексей023
Алексей023
Новичок

Регистрация: 20.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 42

15.02.2013 в 07:39:39

Slavik07 написал : Алексей я бы автомат на вводе ампер бы на 40 поставил

Обоснуйте, пожалуйста.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.02.2013 в 11:56:05

Алексей023 написал : По ТУ нет данных ни о номиналах ВА, ни о сечениях кабеля - указано только "трехфазный счетчик и ВА". На ввод распредщита в помещении планировал поставить ВА 3п+1н.

Тут математика проста. 15/,66=22,73 А следовательно, для ограничения потребления мощности ставится автомат номиналом 20 А (до 1,15 номинала автомат должен пропускать без отключения). с автоматом 25 А вы сможете потреблять до 19 кВт в длительном режиме. Обычно электросетевая компания на это закрывает глаза и считает это нормой

Slavik07 написал : я бы автомат на вводе ампер бы на 40 поставил

почему не на 63 А? Тогда 15 кВт можно было бы потреблять по любой из 3 фаз...

0
Алексей023
Алексей023
Новичок

Регистрация: 20.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 42

15.02.2013 в 12:14:32

Alexiy написал : следовательно, для ограничения потребления мощности ставится автомат номиналом 20 А (до 1,15 номинала автомат должен пропускать без отключения).

Заменить вводной ВА 3п на 25А в вводном щите или на вводе в распредщите 3п+1н? Или есть смысл заменить ВА 3п+1н на УЗО общее на вводе распредщита? Деление ПЕН на ПЕ и Н - допустимо так выполнить? Сечение кабеля нельзя уменьшить до 4мм2.?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.02.2013 в 12:36:31

Алексей023 написал : 3п+1н?

не вижу смысла

Алексей023 написал : заменить ВА 3п+1н на УЗО

УЗО - само собой, желательно, но автомат оно не заменяет

Алексей023 написал : Деление ПЕН на ПЕ и Н - допустимо так выполнить?

на шине перед счётчиком? Фактически это у вас ГЗШ получается. Только так и надо, однако, электрики из электроснабжающей организации могут такой вариант забраковать, ведь, если вы открутите N от шины до счётчика и после счётчика, то счётчик перестанет крутиться, а вы сможете брать рабочий ноль с PE - он же присоединён к PEN... Так что имейте в виду. Лучше заранее проконсультироваться в организации, которая вам ТУ на присоединение выдала - как они к ГЗШ до счётчика отнесутся?

А по уму должны разрешить установку ГЗШ перед счётчиком, но надо закрыть доступ к данному участку ГЗШ и опломбировать на всякий случай

0