14.02.2013 в 23:24:10
Slavik07 написал : Ну конечно как провода щас прокладывают можно ток дивиться конечно трубочку из под ног бы убрать, просто при замене дверей или там снятия стяжки могут повредить, ну и сечение кабеля глянь может оно вообще не годиться заодно поменяешь
Сечение 10мм меди. Всё ок. А вот дверь там ставить собираются вторую... прямо на кабель. В ПУЭ ничего не нашел про ввод в квартиру от лестничного РЩ. Плохо искал?
14.02.2013 в 23:45:24
Знаешь в пуе может и не быть во многих новостроиках даже у нас городе встречал что через пол заводят ну труб не наблюдал
14.02.2013 в 23:47:04
SKL написал : Плохо искал?
Не плохо... Просто там про это ничего нет... А то, что ввод в квартиру планировался наверняка в стяжке пола, то на это запрета нет.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.02.2013 в 00:09:14
Сергей я вижу ты спец может ты подскажешь нормальный интернет магазин только для электриков
15.02.2013 в 01:21:59
Сожалею, но я редко пользуюсь интернет-магазинами по электрике... У нас хватает реальных (физических) фирм и магазинов.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.02.2013 в 07:12:08
Почитав неделю форум я набросал вот такую схему подключения:
По ТУ нет данных ни о номиналах ВА, ни о сечениях кабеля - указано только "трехфазный счетчик и ВА". На ввод распредщита в помещении планировал поставить ВА 3п+1н. Жду конструктивных замечаний по схеме и номиналам.
15.02.2013 в 07:35:55
Алексей я бы автомат на вводе ампер бы на 40 поставил
15.02.2013 в 07:39:39
Slavik07 написал : Алексей я бы автомат на вводе ампер бы на 40 поставил
Обоснуйте, пожалуйста.
15.02.2013 в 11:56:05
Алексей023 написал : По ТУ нет данных ни о номиналах ВА, ни о сечениях кабеля - указано только "трехфазный счетчик и ВА". На ввод распредщита в помещении планировал поставить ВА 3п+1н.
Тут математика проста. 15/,66=22,73 А следовательно, для ограничения потребления мощности ставится автомат номиналом 20 А (до 1,15 номинала автомат должен пропускать без отключения). с автоматом 25 А вы сможете потреблять до 19 кВт в длительном режиме. Обычно электросетевая компания на это закрывает глаза и считает это нормой
Slavik07 написал : я бы автомат на вводе ампер бы на 40 поставил
почему не на 63 А? Тогда 15 кВт можно было бы потреблять по любой из 3 фаз...
15.02.2013 в 12:14:32
Alexiy написал : следовательно, для ограничения потребления мощности ставится автомат номиналом 20 А (до 1,15 номинала автомат должен пропускать без отключения).
Заменить вводной ВА 3п на 25А в вводном щите или на вводе в распредщите 3п+1н? Или есть смысл заменить ВА 3п+1н на УЗО общее на вводе распредщита? Деление ПЕН на ПЕ и Н - допустимо так выполнить? Сечение кабеля нельзя уменьшить до 4мм2.?
15.02.2013 в 12:36:31
Алексей023 написал : 3п+1н?
не вижу смысла
Алексей023 написал : заменить ВА 3п+1н на УЗО
УЗО - само собой, желательно, но автомат оно не заменяет
Алексей023 написал : Деление ПЕН на ПЕ и Н - допустимо так выполнить?
на шине перед счётчиком? Фактически это у вас ГЗШ получается. Только так и надо, однако, электрики из электроснабжающей организации могут такой вариант забраковать, ведь, если вы открутите N от шины до счётчика и после счётчика, то счётчик перестанет крутиться, а вы сможете брать рабочий ноль с PE - он же присоединён к PEN... Так что имейте в виду. Лучше заранее проконсультироваться в организации, которая вам ТУ на присоединение выдала - как они к ГЗШ до счётчика отнесутся?
А по уму должны разрешить установку ГЗШ перед счётчиком, но надо закрыть доступ к данному участку ГЗШ и опломбировать на всякий случай