Подскажите, можно ли в качестве стационарного кабеля вместо ВВГ-НГ LS 3x2,5 использовать ПуВ-1 3 шт. по 2,5? Меняю проводку в совмещенном санузле, дом панельный, в потолочной панели есть 2 канала для провода, сейчас там от застройщика как раз ПуВ-1, но заниженного сечения. Пытался протянуть ВВГ-НГ LS 3x2,5 Подольского завода - не лезет, застревает постоянно в одном и том же месте...
Panikovsky написал:
Меняю проводку в совмещенном санузле
Panikovsky написал:
сейчас там от застройщика как раз ПуВ-1, но заниженного сечения
Скажите, а вас очень волнует заниженное сечение вот именно в санузле? :cool: У вас там будет что-то очень многокиловаттное? Если обычная стиралка и розетка для бритвы-фена, как у всех, то вы можете вообще не дергаться по этому поводу.
Если планируете проточные водонагреватели и домашние сауны, то вам надо тащить к ним новые отдельные линии, вероятно, совсем другого сечения, а не пихать вместо заниженных 2,5 кв. незаниженные.
Radio, в щитке на санузел стоит один диф. автомат на 16А, везде вроде пишут, что автомат защищает кабель, ну и я исходил из того, что на 16А нужно 2,5 кв.мм. А так да, планируется 2 светильника, подсветка для зеркала и стиральная машина.
Там просто в распред. коробке приходит 2,5, а на светильники на скрутках уходит уже 1,5.
Отходящая линия. Данное изделие состоит из двух модулей
первый двухполюсный АВ, второй само УЗО, типа этого ссылка
megrad, т.е. получается, что линия, запитанная с нижних левых контактов, будет под защитой только АВ, а линия, запитанная с нижний правых контактов, будет под защитой только УЗО?
Вы не троллите? ̶М̶и̶л̶л̶и̶о̶н̶ ̶р̶а̶з̶ Неоднократно в этом разделе упоминалось об этом.
Это обычная клемма на дин-рейку - с одной стороны подключается источник питания, а с другой стороны потребитель (потребители).
qwerty123123 написал:
megrad, да, вы правы, сегодня увидел этот диф в магазине - нижние левые контакты закрыты, доступа к ним нет
Это обычная клемма на дин-рейку - с одной стороны подключается источник питания, а с другой стороны потребитель (потребители).
я не понимаю для чего рвать провод этой клеммой? Почему нельзя пустить целый провод?
К примеру, можно глянуть здесь
да, только у IEK крышка на нижних правых контактах кажется без винта
MrGalaxy написал:
Я тоже не понимаю назначение этой клеммы: один вход и один выход.
Смысл в том, что шкаф собирается в одном месте, все провода маркируются и сводятся на нижнюю рейку, где стоят такие клеммы.
Потом шкаф уезжает на объект, где Равшан с помощью ножа и одной отвертки подключает к этим клеммам потребителей.
Назначение - для промышленности.
П.С. Для квартир абсолютно бесполезны.
MrGalaxy написал:
+1. Я тоже не понимаю назначение этой клеммы: один вход и один выход.
смысл, что все подключения осуществляются в одном месте. И никто не лезет в глубину щита.
На производстве в проекте - клеммы пронумерованы (маркированы), внешние провода - также.
Думать не надо, и это хорошо )
Про единичное подключение уже сказали, а при питании группы потребителей все это "безобразие" выглядит как-то так:
Один ввод на группу от источника питания и несколько выводов к потребителям (нагрузке).
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
qwerty123123 написал:
т.е. владелец в итоге имеет дело только с нижней din-рейкой и к вышестоящему в щите оборудованию (и за него) свои шаловливые ручки не тянет?
Да. При необходимости установить разграничение зон ответственности очень приятная штука.
Господа знатоки,подскажите такую весчь:
Необходимо запитать потребитель общей мощностью не более 400 Ватт. Потребитель работает от переменки 110 Вольт. Эти 110 вольт планирую получить понижающим трансформатором. Транс есть на 1000 Ватт номинальной мощности. Собственно,возник вопрос-какой диф по номиналу и току утечки ставить на линию?
Заранее спасибо
Про единичное подключение уже сказали, а при питании группы потребителей все это "безобразие" выглядит как-то так:
Один ввод на группу от источника питания и несколько выводов к потребителям (нагрузке).
ZooZoo, как получается разветвление на несколько потребителей, если один вход и один выход?
Хочу при покупке стиралки заказать в магазине же мастера по подключению. В том числе и к электросети. И тут сообразил, что э/счетчик-то опломбирован со всех сторон. И как же мастер будет подключаться к нему? Он имеет право на распломбировку или надо параллельно из энергосбыта вызывать? Я когда-то себе вызывал мастера, но что и как он делал не помню, а может даже и не следил. Но из энергосбыта никого не вызывал.