TiMg33 написал :
Угу, это если б мне досталась свободная дин-рейка или два кабеля : между домовым щитом и генератором...
А если места в щите под такой вариант нет и кабель один ?
Мелкий масштаб размышлений, варианты все какие-то однобокие...
Реальный пример:
Ввод две нитки ВВбБШв 5х240(от разных трансов) и кончик от "гены" 5х150. АВР ЩГП(щита гарантированного питания) двухуровневый, за ним пару бесперебойничков (КАМЗом за раз не увезешь гелевые батарейки). Завести вводы в ДЭСку (это 340 метров 5х240 вместо 85 м 5х150 и садить их там не куда)? Ваш вариант?
Две одинаковые БС (базовые станции сотовой связи), на кажной идентичные контейнерные 16 кВт ДЭС и "колхозные" 25 КВА КТПн.
Но одну следует подключить через штатный щит АВР ДЭС. А во вторую установить собственный щит АВР "Socomec" в него завести питание и управление от ДЭС, да ТП. Зачем? Ваш вариант?