ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2013 в 21:29:41

Todd написал : Сегодня поставили многотарифник "Меркурий 200", Счётчик может показывать текущее потребление мощности в КВТ. Первоначальное значение у меня - примерно 4квт. Включаю пылесос, сразу прыгает на 11,8квт. Как такое может быть, если пылесос мощностью 2,2кВт?
Подозреваю, что что-то неправильно высчитываю или счётчик показывает какое-то другое значение? Но рядом надпись: кВт с цифрами.

Непорядок ! 11,8 кВт это когда пылесос уже в работе или только при пуске?

0
Todd
Todd
Местный

Регистрация: 27.01.2011

Москва

Сообщений: 118

25.02.2013 в 21:54:47

ksiman, В том-то и дело, что в работе! Как вообще проверить, в чём дело? Может лампу включить на 100вт или как? У меня есть прожектор 1кВт, может с ним попробовать?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2013 в 22:06:27

Todd написал : ksiman, В том-то и дело, что в работе!
Как вообще проверить, в чём дело? Может лампу включить на 100вт или как? У меня есть прожектор 1кВт, может с ним попробовать?

Проверьте на прожекторе. Скорее всего тоже будет завышать в 5 раз

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

25.02.2013 в 22:08:31

Алексей023 написал : но ноль входящий в щит идет сразу в счетчик, а потом на нижнюю клемму одиночного ВА.

  • чет по фото не вижу второго N на счетчике?
0
Todd
Todd
Местный

Регистрация: 27.01.2011

Москва

Сообщений: 118

25.02.2013 в 22:44:20

ksiman написал : Скорее всего тоже будет завышать в 5 раз

В 4 раза. Проверил на 1000ваттном прожекторе: сначала 3,87 кВт, включаю - 8,11кВт. и так остаётся... И что теперь делать? Как определить правильность показаний?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2013 в 22:47:00

Пока счётчик Вас не раззорил, пишите заявление на замену

0
Standard
Standard
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Днепропетровск

Сообщений: 59

25.02.2013 в 22:53:27

Алексей023 написал : Вот так у меня выполнен ввод в дом: На фото не очень видно - самый правый вывод со счетчика (желто-зеленый) идет на одиночный (выключенный) ВА. Как тогда поступает ноль в дом?

Фото щитка в полный рост, можно?(выключить АВ 3Р С50, снять крышку с кросс-модуля IЭКовского, и чтобы видно шину(рейку) РЕ). Однозначно(!!!), "ампутировать" АВ С25, N c учёта(счётчика) напрямую на кросс-модуль. ИМХО: PE с N имеют соединение в щитке(после учёта), это не правильно.

0
krokttc
krokttc
Новичок

Регистрация: 05.07.2008

Santo Tirso

Сообщений: 45

26.02.2013 в 01:45:09

народ, подскажите, где в киеве можно купить ав и узо легран, абб, шнайдер по приемлемым ценам, спасибо

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

26.02.2013 в 01:48:18

krokttc написал : где в киеве можно купить ав и узо легран, абб, шнайдер по приемлемым ценам

В Эпицентре адекватные цены ..надеюсь, от ровенских не отличаются.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

26.02.2013 в 02:14:35

ПPOPAБ написал : РКН можно и по проще присмотреть.

Если в щите мало места можно установить там один пускатель, на него сверху повесить ввод, снизу кабель дэс и в параллель отходящие. Остальное реализовать в щите возле станции. В принципе должно хватить и двух пар на управление. Катушки пускателей предпочел бы 12-ти вольтовые, да пару РВ(можно пневматику) добавил бы...

Если есть желание нарисовать не совсем традиционную схему, можно создать тему. (о каламбурчик :) ) Коллективный разум нам поможет.

По-проще - в смысле "по-надёжнее" ?

Ну ход мысли я понял. В некотором роде тоже недолюбливаю все эти "лектронные прибамбасы", но... Вы ж сами недавно в теме написали : "... любые не традиционные решения усложняют дальнейшую эксплуатацию." Бисер метать тут не перед кем, в средствах не ограничивают, лишний "креатиф" думаю ни к чему. Да и возникни какие проблемы потом... Если нагородить будут не причину искать, а "козла отпущения".
Боюсь д000лго придётся объяснять про блокировку на "резинках"... ;) , а тут - схема, "официальная" тип0...

С темой я пока обожду (вроде-как и смысла нет - если только "-а поговорить..." :), да и предметно вникать сейчас туда - и не время, и нет времени). Ну уж если "припрёт" - сделаю (приглашу тогда, с Вашего позволения :) )

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.02.2013 в 05:19:11

evilcloud написал : на входе 100А автомат стоит, затем идет счетчик, со счетчика выходит на узо.

evilcloud написал : Зажимать в УЗО под клемму по 2 конца кабеля сечением 10кв.мм?

Отходящие кабели сечением 10 мм кв. не защищены от перегрузки! Необходимо установить АВ соответствующие номинальному току кабеля.

evilcloud написал : Да, на конце каждого ответвления будет стоять автомат 3-х фазный. По 40А.

Автоматические выключатели защищают только нижестоящий (по пути передачи тока) участок линии.

evilcloud написал : Почему? Если мы в узо вставляем 2 кабеля: первый идет на автомат гаража и дальше расходится, второй кабель идет на входной автомат дома и дальше уже распределяется..

Для того что-бы проводить работы безопасно, в одном из щитов, придется отключить оба...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу