Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

09.01.2014 в 19:37:41

Там, видимо, рубильник перед счетчиком нарисован.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

09.01.2014 в 19:40:22

Run написал : 1) cчетчик -> автомат -> узо;

Рубильник(пакетник) - счётчик - автомат - узо Мне не нравится :(

Run написал : 2) автомат -> счетчик -> узо;

автомат-счётчик - узо противопожарное селективное

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

09.01.2014 в 19:42:58

serj12 написал : узо Мне не нравится

А ПУЭ и не спрашивает, кому и что нравится. ;)

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

09.01.2014 в 19:44:03

Спасибо конечно что высказались кому что нравиться, но не могли бы одьяснить почему именно схема автомат - счетчик - узо более предпочтителнее

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

09.01.2014 в 19:44:14

333vs333 написал : А ПУЭ и не спрашивает, кому и что нравится.

А счётчики горят не спрашивая ПУЭ.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.01.2014 в 19:46:13

Потому что счетчик тоже надо защищать от перегрузки и короткого замыкания.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

09.01.2014 в 19:46:33

А счётчики горят не спрашивая ПУЭ.

И плюс нафиг не нужный коммутационный аппарат в цепи.

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

09.01.2014 в 19:47:00

и еще один вопрос по поводу типа автомата который стоит в этажном щитке, если уж следовать фэншую то он должен (лучше будет) быть типа В?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

09.01.2014 в 19:47:13

Костян челяб написал : так по диагонали собираюсь по потолку под натяжку.

Всегда же лучше избегать дополнительных соединений.Ну пострадает эстетика,но кабель без разрыва.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

09.01.2014 в 19:50:16

и еще один вопрос по поводу типа автомата который стоит в этажном щитке, если уж следовать фэншую то он должен (лучше будет) быть типа В?

Нет) C) А в квартире - B.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.01.2014 в 19:50:24

и еще один вопрос по поводу типа автомата который стоит в этажном щитке, если уж следовать фэншую то он должен (лучше будет) быть типа В?

Он как раз должен быть тип С, для соблюдения видимости селективности.

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

09.01.2014 в 19:52:14

Rumato, Johnny27, Спасибо

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

09.01.2014 в 19:53:15

Не поймешь здешних мастеров: то по ПУЭ, то как кому нравится. :) Я "умываю" руки в этом вопросе.

в этажном щитке, если уж следовать фэншую то он должен (лучше будет) быть типа В?

Лучше С, а в квартирном В.

PS Кстати, счетчик - собственность энергокомпании, и это их заботы, сгорит он или нет. А утвержденная схема выше.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.01.2014 в 19:54:43

333vs333 написал : Не поймешь здешних мастеров: то по ПУЭ, то как кому нравится. :)

ПУЭ во многом расходится с реальной действительностью и не всегда следует тупо следовать им

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

09.01.2014 в 20:01:00

ПУЭ во многом расходится с действительностью