31.07.2017 в 15:06:17
#6078017
arz88, заодно можно прикинуть сопротивление петли фаза-ноль и рассчитать ток срабатывания защиты.
Voznilk Vopros А что им с гипса сделается то?
31.07.2017 в 16:07:26
#6078055
Voznik Vopros написал: а сечение для проводов больше!
Если только укладываете без крышки, а потом закрываете. С плоским вообще будет проблема.
Voznik Vopros написал: Кто нибудь замуровывал в стены (гипс) кабель каналы?
Чудаки находились, проблема бывает с прилипанием раствора. Плюс цена по сравнению с гофрой.
Voznik Vopros написал: Что с ним станет через 10 лет?
А что с ним должно быть? Светы нет, агрессивной среды нет, если только высохнет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.07.2017 в 21:41:22
#6078258
31.07.2017 в 23:26:28
#6078352
alex23945 написал: Три разетки в группе (под одной рамкой). Соеденины последовательно. Все проходные, свободных контактов нет. Как к ним подключить еще оду разетку (хочу поближе к роутеру разетку сделать). Кабель заведен в среднюю из трех. Подразетники - увеличенные.
Сделайте соединение опрессовкой, например. Хотя, судя по вашим вопросам, вам и клеммники Wago подойдут.
alex23945 написал: можно от внешней оплетки очистить и оставить только жилы
Да, оболочку полностью снимайте.
alex23945 написал: Можно подключить к нему галогенки
Скорее всего, можно. Что за транс?
alex23945 написал: Почему при выключенном групповом автомате при замыкании фазы на землю вырубает групповое УЗО?
Что за эксперименты вы там проводите? :nо:
01.08.2017 в 10:27:16
#6078403
alex23945 написал: Почему при выключенном групповом автомате при замыкании фазы на землю вырубает групповое УЗО?
Включённая нагрузка в группе при этом есть? Да, ток уравнивания из неотключённого нуля через нагрузку в землю может выбивать УЗО.
01.08.2017 в 17:34:21
#6078624
Розетка Легранд валена. Проходная (т.е. например на фазу можно подключить два провода). Когда зажимаю один провод (зажимаю от души) - прижимная пластинка прижимает косо. Допустимо ли подсунуть еще кусочек провода, зажать два провода и обрезать хвостик подсунутого проводка?
01.08.2017 в 17:38:48
#6078629
alex23945 написал: Допустимо ли подсунуть еще кусочек провода, зажать два провода и обрезать хвостик подсунутого проводка?
Если со самозажимными клеммами, то не надо. Ведь провод зажимается жестко?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
01.08.2017 в 17:39:29
#6078630
Допустимо, только главное чтобы сечение было одинаковое.
Грубый, но справедливый
01.08.2017 в 17:53:46
#6078634
alex23945, Не надо зажимать от души, не понятно какая у вас душа, надо столько сколько положено. И не заморачивайтесь по поводу перекоса.
01.08.2017 в 19:26:11
#6078697
Подскажите, вот для примера проточный водогрей. При 230В в розетке он потребляет 8.8 кВт. Достаточно же кабеля сечением 6 кв.мм? Если аналогичный, но на 9.2 кВт, то, получается тоже? Но во втором варианте шестерка довольно грелась (термометром не мерял), но по ощущениям рукой примерно 45 градусов. Получается лучше десяткой или я уже перегибаю и это норма? (Вариант с 11 кВт уже потребовал бы десятки?)
01.08.2017 в 19:32:17
#6078699
ale написал: но по ощущениям рукой примерно 45 градусов.
Это не нагрев вообще. Кабель имеет полное право нагреваться до 70 цельсиев неопределенно долгое время, это его номинальный режим работы.
01.08.2017 в 19:35:41
#6078703
ale написал: во втором варианте шестерка довольно грелась (термометром не мерял), но по ощущениям рукой примерно 45 градусов. Получается лучше десяткой или я уже перегибаю и это норма? (Вариант с 11 кВт уже потребовал бы десятки?)
Да у вас та "шестерка" была тройкой/четверкой/пятеркой, измерьте сечение. Для качественного кабеля 6мм2 ток 38А не страшен, но все-таки, в наших реалиях, используйте 10мм2. Особенно, если у вас еще и 9,2кВт на запАсном пути.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.08.2017 в 19:49:52
#6078708
ZooZoo, проверю еще раз, но про заниженные сечения проверял. Разумеется сейчас любой кабель будет "чуть" тоньше заявленного. Но никаких перегибов там не было, все в пределах"хорошего" сейчас кабеля. Который 9.2кВт уже не на запасном, а пробовался и не пошел. С нынешним вроде все нормально, но понять где тут граница хочется. Да и есть возможность заменить кабель в стене на 10кВт пока ремонт, но стоит-ли штробить? Просто еще накладываются мысли "Сейчас жара, а если отключат ГВС осенью (у нас это запросто), когда уже прохладно, кто не будет-ли мало горяченькой". Хотя это уже в стиле "Маловато будет, ма-ло-ватто!"
Да и шестерка таже
01.08.2017 в 19:59:05
#6078710
ale написал: по ощущениям рукой примерно 45 градусов
Жилы кабеля имеют полное право работать при 70 цельсиях неопределенно длительное время. Это его номинальный режим работы. Кратковременно - до 120.
01.08.2017 в 19:59:55
#6078713
ale написал: проверю еще раз, но про заниженные сечения проверял. Разумеется сейчас любой кабель будет "чуть" тоньше заявленного. Но никаких перегибов там не было, все в пределах"хорошего" сейчас кабеля.
Все ведь зависит от квартирного ввода, а не от того кабеля, который вы протянете до проточника. На 9,2кВт прокладывайте 10мм2.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.08.2017 в 20:28:04
#6078723
ZooZoo, микрометра нет под рукой, штангенциркулем примерно диаметр 2.6-2.7
01.08.2017 в 20:33:16
#6078726
Radio, спасибо, т.е. нормально, не сплавится.
01.08.2017 в 20:46:22
#6078732
ZooZoo, наполовину речь как раз в об вводе. Точнее так. Счетчик и Див. автомат на 50А в этажном щите, в квартирном от строителей автомат на 50А. Между щитами в коробе под потолком соединено указанной шестеркой. Такой же (мерил сечение обоих) шестеркой и к водогрею. Дом с электроплитами (подразумеваю что не пользоваться плитой когда работает проточник). Между щитами бы поменять, но пока вопрос про кусок между водогреем и квартирным щмтом.
01.08.2017 в 20:54:55
#6078736
ale написал: Счетчик и Див. автомат на 50А в этажном щите, в квартирном от строителей автомат на 50А. Между щитами в коробе под потолком соединено указанной шестеркой. Такой же (мерил сечение обоих) шестеркой и к водогрею. Дом с электроплитами (подразумеваю что не пользоваться плитой когда работает проточник). Между щитами бы поменять, но пока вопрос про кусок между водогреем и квартирным щмтом.
Меняйте вашу шестерку на 10мм2. На 50А нужна десятка.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.08.2017 в 21:05:45
#6078742
ZooZoo, это на вводе. Водогрей на дифе на 40А. Тоже менять?
01.08.2017 в 21:08:17
#6078744
ale, Да...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
01.08.2017 в 21:10:54
#6078746
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
02.08.2017 в 08:29:25
#6078987
Уважаемые форумчане, доброго дня! Маленький вопрос. В доме в этажном щите ввод 4 мм кв (не гост), рубильник на 63 и дифавтомат 25 А, 100мА. 3-х фазная сеть. В квартире ввод та же 4, автомат 63А, дифавтомат 25А , 30мА на всю квартиру. Имеет ли смысл квартирный дифавтомат поменять на 40А, 30мА ? Или квартирный диф по мощности не должен превышать противопожарный и толка не будет? Спасибо.
02.08.2017 в 09:04:32
#6079003
У вас вся квартира весит на одном этом дифе? И проводка конечно же алюминиевая ?
Грубый, но справедливый
02.08.2017 в 09:19:44
#6079012
Vadim 161, Новостройка. Проводка медь, 380, не гост, 5х4. По проекту да, 1 диф противопожарный на лестничной площадке 25А 100мА, квартирный 25А 30мА.
02.08.2017 в 09:38:28
#6079026
Попалась на глаза странная ЛЭП. Три отдельных изолированных провода, и на столбах к одному из проводов подвешена какая-то петля. Причем на разных столбах- к разным проводам. Интересно, что это такое?
02.08.2017 в 10:18:16
#6079057
Любитель_Эл, тросик велосипедный, чтобы провод не сперли :)
02.08.2017 в 11:04:06
#6079087
Может, какая- то хитрая защита от молнии?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу