15.01.2014 в 15:25:06
Добрый день, возникла такая проблема, при улкдаке плитки подписывал её простым карандашом, в последствии со всей плитки стёрся карандаш, а с четырёх(они же центральный рисунок с декором) не стираеться (ни ластиком ни доместосом ни спиртом) чем можно вытравить эту гадость ?
15.01.2014 в 15:26:44
Хотя бы одно а не два. Можно сечение побольше взять - 2.5 кв думаю за глаза будет для 40 вт при 12 в.
15.01.2014 в 15:38:07
elgato написал : Хотя бы одно а не два. Можно сечение побольше взять - 2.5 кв думаю за глаза будет для 40 вт при 12 в.
Всё зависит от длины... на 20м и этого может оказаться мало
15.01.2014 в 15:49:50
Там метра 3-4 будет, Вся ванная примерно 2x2 метра. Ещё вопрос - Какой гибкий кабель/провод можно использовать для монтажа за подвесным потолком и и в штробе/штукатурке? Только ПВ-3 в гофре? Почему гибкий - хочу оставить хвосты сантиметров по 30 для удобной смены ламп, а потом их забрасывать на потолок.
15.01.2014 в 16:46:06
elgato написал : В процессе был покоцан коридор и "неожиданно" всплыла электрика.
Как обычно. Тот же случай и у меня был.... делайте подвесной, честно. Остальное полумеры. Все равно со временем к этому придете. Так что лучше сразу не "теребя долго кошку за хвост". :) Заодно и на другие комнаты и 220В и UTP и прочие Cavel SAT кабели разбредутся и залягут в ожидании битвы.
15.01.2014 в 16:59:35
Эхх... Я на эти короба потратил столько, что хватило бы на реечные потолки из Мерлена.
По потолку удобно в лотках кабели укладывать?
В таких:
Закрепя его дном внииз на шпильках?
Я где-то фото видел, не помню.
15.01.2014 в 17:07:14
:)
открыто, на дюбель хомутах.
15.01.2014 в 17:07:28
elgato написал : По потолку удобно в лотках кабели укладывать? В таких:
По потолку (для себя) можно просто бросить кабель без ничего. Под свою ответственность. Проследив чтобы он был вдалеке от острых краев профиля и шурупов, если таковые есть. После этого подшить гипсокартон. Но лучше на дюбель хомуты прикрепить к плите перекрытия. В площадях квартиры/коридора слаботочку и ВВГ можно вести вместе. На лотки тратиться не стал бы категорически. В квартире не нужны, не те масштабы(ИМХО). Деньги нужно с большей пользой тратить.
15.01.2014 в 17:49:25
То есть безо всяких труб, гофры?
Ещё посоветуйте, как культурно сделать спуск к щитку. Стена несущая, отделяет мою квартиру от соседской. Будет 13 линий.
Штробить широкую выемку?
(Щиток будет другой, аналогичный на 36 модулей).
15.01.2014 в 17:52:38
elgato написал : (Щиток будет другой, аналогичный на 36 модулей).
В навесном щитке должны быть предусмотрены вводы для кабелей.
15.01.2014 в 17:54:00
По потолку (для себя) можно просто бросить кабель без ничего. Под свою ответственность.
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
а тут трактовать можно по-разному... Сами думайте
15.01.2014 в 18:10:46
pudra написал : В навесном щитке должны быть предусмотрены вводы для кабелей.
Вводы -да, вопрос в том, как избавиться от короба на стене. Штробить широкую выемку? Перфоратором?
15.01.2014 в 18:24:52
elgato написал : Вводы -да, вопрос в том, как избавиться от короба на стене. Штробить широкую выемку? Перфоратором?
Фотка раком как-то смотрится. :) Да не. не штроби. Провода спускаешь прямо по стене, хорошо пригладив. Лист гипсокартона(все равно для потолка привозить) клеишь на перлфикс к стене(обои снять грунтануть как следует). Потеря пространства - 20 - 25 мм и полный глАмУр. :)
Да-а-а, а на коробочки то денег поизвел.....
15.01.2014 в 18:29:31
Ага, спасибо! :)
15.01.2014 в 18:31:48
Alexiy написал : а тут трактовать можно по-разному...
Я оптимист. Считаю не нужным кабель нг-LS еще и пихать в пластиковую трубу. :) Вот скоро новый пожарный гост выйти должен..... вроде потеха будет. К мериканцям придвинемся.