Помогите с выбором металлической распаячной коробки степень защиты не менее IP65. Устанавливаться будет на улице, ввод кабелей будет через гермовводы.
09.04.2013 в 11:03:39
Помогите с выбором металлической распаячной коробки степень защиты не менее IP65. Устанавливаться будет на улице, ввод кабелей будет через гермовводы.
09.04.2013 в 11:12:27
g-romov, смотря что за кабели. 4 квадрата в розетку не заправишь, 2.5 - в терморегулятор теплого пола, например. а какая защита на линиях? если С10 на 1.5 и С16 на 2.5, то ничего увеличивать не надо - тут и так с солидным запасом защита. если конечно линия не километр, там падение напряжения большее значение имеет на выбор сечений:)
09.04.2013 в 11:21:15
haramamburu написал : ИМХО... минимум, а не максимум
Максимум я имел ввиду мощности.
09.04.2013 в 12:46:27
SarCity написал : Помогите с выбором металлической распаячной коробки степень защиты не менее IP65. Устанавливаться будет на улице, ввод кабелей будет через гермовводы.
некоторые сайты дают степень защиты IP 65 для коробок У 614 при использовании металлических вводов.
09.04.2013 в 13:00:11
Здравствуйте Живу в старой пятиэтажке, недавно совершенно случайно при замене эл. счетчика обнаружилось что в этажном щитке теперь есть РЕ и N ( до этого была PEN).Сейчас хочу переделать всю квартиру на трехпроводку. Вопрос нужно-ли в квартирном щитке ( не в этажном) ставить перемычку между шинами PE и N
09.04.2013 в 13:04:08
Алекс167 написал : нужно-ли в квартирном щитке ( не в этажном) ставить перемычку между шинами PE и N
нет. Категорически запрещено и в этажном и в квартирном делать какие-либо перемычки между PE и N. Между ними в распределительных щитках допускается устанавливать только УЗИП 2 категории. После точки разделения PEN на PE и N (вероятно, во ВРУ - на вводе в здание) их (PE и N) уже нигде нельзя объединять по ходу распределения электроэнергии.
09.04.2013 в 13:09:49
Чем грозит перекос фаз?
09.04.2013 в 13:16:09
evilcloud возникновением тока в нулевом проводе (если он есть) и изменением фазного напряжения в диапазоне от 0 В (с наибольшей нагрузкой) до линейного (с наименьшей нагрузкой) если нуля нет
09.04.2013 в 13:35:29
Alexiy написал : нет. Категорически запрещено и в этажном и в квартирном делать какие-либо перемычки между PE и N. Между ними в распределительных щитках допускается устанавливать только УЗИП 2 категории. После точки разделения PEN на PE и N (вероятно, во ВРУ - на вводе в здание) их (PE и N) уже нигде нельзя объединять по ходу распределения электроэнергии.
Большое спасибо за ответ
09.04.2013 в 14:15:01
а есть ли гребёнки с клемой ввода??? Соединений то меньше!!!????
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу