SarCity
SarCity
Новичок

Регистрация: 05.04.2012

Саратов

Сообщений: 41

09.04.2013 в 11:03:39

Помогите с выбором металлической распаячной коробки степень защиты не менее IP65. Устанавливаться будет на улице, ввод кабелей будет через гермовводы.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.04.2013 в 11:12:27

g-romov, смотря что за кабели. 4 квадрата в розетку не заправишь, 2.5 - в терморегулятор теплого пола, например. а какая защита на линиях? если С10 на 1.5 и С16 на 2.5, то ничего увеличивать не надо - тут и так с солидным запасом защита. если конечно линия не километр, там падение напряжения большее значение имеет на выбор сечений:)

0
Van007
Van007
Новичок

Регистрация: 24.12.2012

Архангельск

Сообщений: 64

09.04.2013 в 11:21:15

haramamburu написал : ИМХО... минимум, а не максимум

Максимум я имел ввиду мощности.

0
anakime
anakime
Новичок

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

09.04.2013 в 12:46:27

SarCity написал : Помогите с выбором металлической распаячной коробки степень защиты не менее IP65. Устанавливаться будет на улице, ввод кабелей будет через гермовводы.

некоторые сайты дают степень защиты IP 65 для коробок У 614 при использовании металлических вводов.

0
Алекс167
Алекс167
Новичок

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 14

09.04.2013 в 13:00:11

Здравствуйте Живу в старой пятиэтажке, недавно совершенно случайно при замене эл. счетчика обнаружилось что в этажном щитке теперь есть РЕ и N ( до этого была PEN).Сейчас хочу переделать всю квартиру на трехпроводку. Вопрос нужно-ли в квартирном щитке ( не в этажном) ставить перемычку между шинами PE и N

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2013 в 13:04:08

Алекс167 написал : нужно-ли в квартирном щитке ( не в этажном) ставить перемычку между шинами PE и N

нет. Категорически запрещено и в этажном и в квартирном делать какие-либо перемычки между PE и N. Между ними в распределительных щитках допускается устанавливать только УЗИП 2 категории. После точки разделения PEN на PE и N (вероятно, во ВРУ - на вводе в здание) их (PE и N) уже нигде нельзя объединять по ходу распределения электроэнергии.

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

09.04.2013 в 13:09:49

Чем грозит перекос фаз?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2013 в 13:16:09

evilcloud возникновением тока в нулевом проводе (если он есть) и изменением фазного напряжения в диапазоне от 0 В (с наибольшей нагрузкой) до линейного (с наименьшей нагрузкой) если нуля нет

0
Алекс167
Алекс167
Новичок

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 14

09.04.2013 в 13:35:29

Alexiy написал : нет. Категорически запрещено и в этажном и в квартирном делать какие-либо перемычки между PE и N. Между ними в распределительных щитках допускается устанавливать только УЗИП 2 категории. После точки разделения PEN на PE и N (вероятно, во ВРУ - на вводе в здание) их (PE и N) уже нигде нельзя объединять по ходу распределения электроэнергии.

Большое спасибо за ответ

0
Дима64
Дима64
Новичок

Регистрация: 18.04.2012

Москва

Сообщений: 98

09.04.2013 в 14:15:01

а есть ли гребёнки с клемой ввода??? Соединений то меньше!!!????

0
anakime
anakime
Новичок

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

09.04.2013 в 14:23:03

Может Вас переходник заинтересует? В "едином теле" не встречал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу