ПPOPAБ написал : А выключатель? А внутренние провода люстр и светильников?
а выключатели - они на 6 или 10 А, поэтому группу освещения защищаем автоматом с соответствующим номиналом
11.04.2013 в 15:00:18
ПPOPAБ написал : А выключатель? А внутренние провода люстр и светильников?
а выключатели - они на 6 или 10 А, поэтому группу освещения защищаем автоматом с соответствующим номиналом
11.04.2013 в 15:06:36
ШурупчеГ написал : контактор будет круглосуточно потреблять ток. Сколько он будет потреблять?
Schneider Electric iCT 4-полюсный на 63 А потребляет 6,5 ВА при удержании ABB ESB 63-40 - 4,2 ВА при удержании
11.04.2013 в 15:08:34
Johnny27 написал : Не уверен, что это устройство для квартирного щита...
Разве есть какие-либо противопоказания против его использования в квартирном щите?
Johnny27 написал : Мизер, даже не заморачивайтесь..
Мизер - понятие растяжимое :) Например, более 300мА круглосуточно - для меня, ипотечника, уже не мизер :(
11.04.2013 в 15:10:52
ШурупчеГ написал : более 300мА круглосуточно - для меня, ипотечника, уже не мизер
4,2/220=0,02 А Это для вас много? это порядка 3 кВт ч в месяц
11.04.2013 в 15:11:59
Alexiy написал : Schneider Electric iCT 4-полюсный на 63 А потребляет 6,5 ВА при удержании ABB ESB 63-40 - 4,2 ВА при удержании
Получается, ток будет около 30мА? Даже не верится, что катушка будет удерживать якорь при таком маленьком токе...
11.04.2013 в 15:26:43
Alexiy написал : а выключатели - они на 6 или 10 А, поэтому группу освещения защищаем автоматом с соответствующим номиналом
По-моему ПУЭ тоже говорит, что аппараты защиты подбираются для защиты сетей, выполненных из проводников, а не для защиты розеток и выключателей: 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах; силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94. 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) -для проводников всех марок; 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
11.04.2013 в 15:28:43
lightning написал : аппараты защиты подбираются для защиты сетей, выполненных из проводников
то есть, соединительные элементы не являются элементами сети?
11.04.2013 в 15:30:39
Alexiy написал : а выключатели - они на 6 или 10 А, поэтому группу освещения защищаем автоматом с соответствующим номиналом
Практически поголовно выключатель 6А АВ 10А или 16... Сказочники они такие...
11.04.2013 в 15:31:30
Alexiy написал : то есть, соединительные элементы не являются элементами сети?
Где в ПУЭ сказано, что розетки и выключатели являются элементами сети? Упоминаются только проводники.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу