Аватар пользователя
Василий Алибабаевич

Местный

Регистрация: 22.11.2016

Москва

Сообщений: 17

06.01.2018 в 14:29:17

#6206078

Спасибо, в трубу класть не буду. Срок службы кабеля 30 лет. У меня свежий, кольчюгинский. 25 метров канавы я вырыл за день. Испортится кабель вырою новую, у ввода в дом и у столба кабель обрежу, буду старый кабель использовать как протяжку. Сварить 25 метров трассы из трубы дорого по материалам и расходникам, и особенно времени. Не известно за 30 лет труба не соржавеет? Накрою присыпанный песком кабель тратуарной плиткой, а сверху проложу сигнальную ленту. Только подскажите на какой глубине сигнальную ленту нужно закапывать?

Аватар пользователя
Василий Алибабаевич

Местный

Регистрация: 22.11.2016

Москва

Сообщений: 17

06.01.2018 в 14:31:13

#6206079

serj12 написал: просто я её пассатижами удаляю - ничего не пилю

Да, там ленточная оплетка. Лишка отрезается ножницами по металлу. Одевается бандаж от него провод заземления.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2018 в 14:35:12

#6206082

Василий Алибабаевич написал: Испортится кабель вырою новую, у ввода в дом и у столба обрежу буду старый кабель буду использовать как протяжку.

Фантаэёр :)

Василий Алибабаевич написал: Сварить 25 метров трассы из трубы дорого по материалам и расходникам, а так же времени.

В магазинах закончились пластиковые трубы ? :)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.01.2018 в 14:39:38

#6206088

Василий Алибабаевич написал: Сварить 25 метров трассы из трубы дорого по материалам и расходникам, а так же времени.

А накуа ?http://www.dkc.ru/ru/catalog/89_dvustennye_gibkie_elektrotekhnicheskie_truby/121963/
И лента вроде не нужна . Видел в районе Сокольников как и гладкостенные трубы со всеми, крупными надписями "ахтунг!" и тип и бренд . Только сфоткать не удалось . Теперь и в инете не найду.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.01.2018 в 14:45:45

#6206092

Василий Алибабаевич написал: Одевается бандаж от него провод заземления.

Бандаж должен быть пропаян вместе с "косичкой" заземления. Второй вариант , это пружина постоянного давления . https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/m64_lenta_mastika_smola_kompaundy_remontnye_manzhe/m6415-pruzhina-57943-rolikovaya-postoyannogo-davle/ Сверху обязателен бандаж из БЕЗклеевой термоусадки на этом коротком участке. Нужен для защиты свободного хода пружины.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.01.2018 в 14:48:48

#6206094

Василий Алибабаевич написал: Лишка отрезается ножницами по металлу.

Ага и остаются неаккуратные не пойми - что с острыми краями .

Аватар пользователя
Василий Алибабаевич

Местный

Регистрация: 22.11.2016

Москва

Сообщений: 17

06.01.2018 в 15:17:48

#6206124

dokar написал: Ага и остаются неаккуратные не пойми - что с острыми краями .

Шкурочкой ошкурил, что бы ничего не царапалось. После разделки, перед установкой муфт концы кабеля протер уайт-спиритом и водкой начисто.

dokar написал: Сверху обязателен бандаж из БЕЗклеевой термоусадки на этом коротком участке. Нужен для защиты свободного хода пружины.

Так и сделал... и с двух сторон. Заземление у меня и на столбе и в доме. Какое из них основное не знаю треугольник из оцикованых труб со стороной 3 м на глубину метров 5. И у столба и в доме. Ну не электрик я ;-)) Контролер запрограммировать без проблем, программу на любом С тоже без проблем, а вот электрика это уже не моё. Поручил пацанам рыть траншею от столба в баню. Сейчас электроснабжается СИПом по забору ;-)))

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

06.01.2018 в 15:19:43

#6206128

dokar, такую и использую :)

dokar написал: лента вроде не нужна

конечно - её сразу увидят :)

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

06.01.2018 в 15:31:23

#6206140

Василий Алибабаевич написал: Не известно за 30 лет труба не соржавеет?

А вы стальную собирались в землю пихать ?! Запрещено :nо: только ПНД , асбест тоже :)

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Василий Алибабаевич

Местный

Регистрация: 22.11.2016

Москва

Сообщений: 17

06.01.2018 в 15:39:36

#6206148

serj12 написал: А вы стальную собирались в землю пихать ?!

А я вообще не собирался трубу класть и не буду! Ввод в дом стальной можно? Крашенная снаружи и внутри. Сварная, радиусы поворотов где-то 200 мм. Сверху, строго вертикально заходит в щиток и прямо на автомат без изгиба четыре жилы в муфте идут. Пятая на "палочку" РE.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

06.01.2018 в 15:54:26

#6206160

Василий Алибабаевич написал: Ввод в дом стальной можно?

можно конечно , но короб - удобнее

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Acrobatt

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

06.01.2018 в 22:15:54

#6206513

Добрый день. Подскажите как правильно перейти с 2.5мм на 1.5мм. Провожу эл. питание на балкон, беру с коробки в комнате где ВВГ 2.5мм которое сидит на 16А автомате, далее ПВС 1.5 идет на балкон разветвляясь на освещение (светодиодное) и розетки, максимум чем буду нагружать 1.5кВт отрезной машинкой. Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается. По логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя, может есть еще какие варианты?

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

06.01.2018 в 22:22:00

#6206521

Acrobatt написал: Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается..... может есть еще какие варианты?

варианты. 1) поставить автомат рядом с коробкой. 2) вообще автомат не ставить-

Acrobatt написал: по логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя,

не знаю какая у вас там логика и цели безопасности, но, по ПУЭ - можно делать без отдельных предохранителей, что все обычные люди и делают...

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.01.2018 в 22:22:11

#6206522

Acrobatt написал: может есть еще какие варианты?

По сути можно всё сделать либо правильно, либо наколхозить. Определитесь с ответом на это вопрос и тогда станет понятно, что делать дальше.

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

06.01.2018 в 22:30:26

#6206534

AndyMirror написал: либо правильно, либо наколхозить

"правильно" - этозначит сделать, соблюдая прАвила. "наколхозить" - это применить нефабричные, негосударственные (колхозные) материалы и методы. Но нигде в прАвилах не сказано, что материалы и методы должны быть обязательно государственными. Так что, по сути, можно и наколхозить, и сделать правильно)))))

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.01.2018 в 22:32:44

#6206538

Acrobatt написал: но автоматов таких размеров в коробку не найти.

Такие устроят ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Acrobatt

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

06.01.2018 в 22:34:09

#6206541

Грэй написал:

Acrobatt написал: Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается..... может есть еще какие варианты?

варианты. 1) поставить автомат рядом с коробкой. 2) вообще автомат не ставить-

Acrobatt написал: по логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя,

не знаю какая у вас там логика и цели безопасности, но, по ПУЭ - можно делать без отдельных предохранителей, что все обычные люди и делают...

Грэй, А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)? Понятно, что сделать бокс с автоматом это правильно, но эстетическая сторона этого не позволяет сделать.

Аватар пользователя
Acrobatt

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

06.01.2018 в 22:38:20

#6206547

megrad написал:

Acrobatt написал: но автоматов таких размеров в коробку не найти.

Такие устроят ссылка

megrad, К такому и склоняюсь FH-501-1

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

06.01.2018 в 22:41:24

#6206549

Acrobatt, 1) Пуэ требует защиты только групповых цепей. Ответвленя к отдельным потребителям допускается оставлять без защиты. 2) если вы допускаете, что в вашей проводке возможен ток до 25 А, то какого, извините, рожна вы проектируете эту проводку толщиной всего лдишь 1,5 мм? А?

Аватар пользователя
Acrobatt

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

06.01.2018 в 22:54:27

#6206568

Грэй написал: Acrobatt, 1) Пуэ требует защиты только групповых цепей. Ответвленя к отдельным потребителям допускается оставлять без защиты. 2) если вы допускаете, что в вашей проводке возможен ток до 25 А, то какого, извините, рожна вы проектируете эту проводку толщиной всего лдишь 1,5 мм? А?

Грэй, Я не нагружу проводку до таких значений, но члены семьи теоретически могут. Вопрос не про номинальные токи, а не штатные, в которых должно сработать устройство защитного отключения и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.

Аватар пользователя
Василий Алибабаевич

Местный

Регистрация: 22.11.2016

Москва

Сообщений: 17

06.01.2018 в 23:00:18

#6206575

Дети задали пару вопросов.

  1. Обрыв N? Допустим оборвался провод N, идущий к столбу от которого запитан мой дом. Оборвался со стороны трансформатора. Фазовые провода целы. За мной еще где-то 20 домов. В половине из них есть люди. Фазы к тем домам подходят, электроэнергия потребляется. Ток пытается вернутся обратно к трансформатору, упирается в обрыв и идет в мое заземление (через точку в щитке приборов учета где я разделил N на N И PE). От проводов к щитку идет ВБбШв 5х16 кв. мм. (одна жила в запасе). Заземление у меня хорошее, поэтому примем сопротивление 4 Ом. Значит ток будет 220/4 = 54 ампера. Кабель и заземление такое выдержат? Может поставить четырех полюсной автомат на 25 А и отрубать ноль тоже? Я три фазы себе протянул (а это сложнее и дороже), потому, что испугался тока в 63A, который нужен при однофазном подключении, ведь любое искрение в этом случае будет как сварка.
  2. А зачем заземлять броню в ВБбШв? Ведь электрически она никак ни с чем не контактирует?

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

06.01.2018 в 23:04:32

#6206579

Acrobatt написал: и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.

ну если задачу ставите именно так, то 1) сделать большую распределительную коробку 2) использовать маленькое устройство, и это вам уже предложили.

Acrobatt написал: К такому и склоняюсь FH-501-1

аминь.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.01.2018 в 23:08:54

#6206588

Acrobatt написал: Подскажите как правильно перейти с 2.5мм на 1.5мм. Провожу эл. питание на балкон, беру с коробки в комнате где ВВГ 2.5мм которое сидит на 16А автомате, далее ПВС 1.5 идет на балкон разветвляясь на освещение (светодиодное) и розетки, максимум чем буду нагружать 1.5кВт отрезной машинкой. Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается. По логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя, может есть еще какие варианты?

Не надо никаких ПВСов, протяните просто от коробки ВВГ 3х2,5.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Acrobatt

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

06.01.2018 в 23:29:18

#6206603

Грэй написал:

Acrobatt написал: и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.

ну если задачу ставите именно так, то 1) сделать большую распределительную коробку 2) использовать маленькое устройство, и это вам уже предложили.

Acrobatt написал: К такому и склоняюсь FH-501-1

аминь.

Грэй, Так и сделаю.

Vadim 161 написал:

Acrobatt написал: Подскажите как правильно перейти с 2.5мм на 1.5мм. Провожу эл. питание на балкон, беру с коробки в комнате где ВВГ 2.5мм которое сидит на 16А автомате, далее ПВС 1.5 идет на балкон разветвляясь на освещение (светодиодное) и розетки, максимум чем буду нагружать 1.5кВт отрезной машинкой. Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается. По логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя, может есть еще какие варианты?

Не надо никаких ПВСов, протяните просто от коробки ВВГ 3х2,5.

Vadim 161, Уже прокинут ПВС и его замена потребует трудозатрат. Всем спасибо.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2018 в 23:51:10

#6206628

Acrobatt написал: А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)?

Как жаль, что всё это нельзя удалить из ИНТЕРНЕТА ,а люди это читают и несут эту глупость дальше :killyourselfbywall:

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

06.01.2018 в 23:54:01

#6206632

ebf написал:

Acrobatt написал: А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)?

Как жаль, что всё это нельзя удалить из ИНТЕРНЕТА ,а люди это читают и несут эту глупость дальше :killyourselfbywall:

ebf, Не все являются такими поборниками нормативов и физики, как Вы, так что не удивляйтесь! :)

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Acrobatt

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

07.01.2018 в 00:05:59

#6206643

ebf написал:

Acrobatt написал: А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)?

Как жаль, что всё это нельзя удалить из ИНТЕРНЕТА ,а люди это читают и несут эту глупость дальше :killyourselfbywall:

ebf, В чем идиотизм? В применении защитных устройств которые выходят за рамки обычных DIN элементов? Вы нагружали 1.5мм кабель хотя бы 25А, изоляцию пробовали?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.01.2018 в 00:15:03

#6206652

Acrobatt, коллега ebf прав, поймите. Вам нет нужды что-либо лепить на это ответвление.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

07.01.2018 в 00:19:58

#6206656

Acrobatt, так, ради интереса, как Вы соединять будете ПВС с ВВГ?

Вечный студент

Аватар пользователя
Acrobatt

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

07.01.2018 в 00:28:22

#6206661

Radio написал: Acrobatt, коллега ebf прав, поймите. Вам нет нужды что-либо лепить на это ответвление.

Radio, Я прекрасно понимаю, что в большинстве случаев так и соединяется, Грэй даже привел выдержку из основного нормативного документа. Я вопрос задал, так как в последнее время из силовых цепей отошел в область автоматики и поэтому хотел узнать какие либо решения, если они существуют. Для себя вывод сделал в решении. Всем спасибо.