14.03.2014 в 18:53:18
подскажите пожалуйста сечение кабеля и номинал автоматов для трехфазной (380) нагрузки в 14 кватт гуглил - сильно разные результаты находились от 2.5 до 6-ти
14.03.2014 в 18:56:13
eraseral, 40А, 10 кв.мм.
14.03.2014 в 19:08:59
Johnny 10 ?? :eek: а это не однофазной (220) сети касается??
14.03.2014 в 19:11:39
eraseral написал : а это не однофазной (220) сети касается??
Для однофазной бы понадобилось 16 кв 63А.
14.03.2014 в 19:13:36
eraseral, упрощенная формула подсчета для трехфазной нагрузки - кВт х 2 в вашем случае 14х2=28 автомат на 32А, сечение 4 квадрата.
14.03.2014 в 19:14:52
anfly, что это за бред?
14.03.2014 в 19:16:33
Johnny, прочел очень давно в одной очень умной книжке. Ссылки не приведу. Но сам считаю именно так. Ни разу не ошибся. Практика, знаете ли.
14.03.2014 в 19:17:46
eraseral написал : подскажите пожалуйста сечение кабеля и номинал автоматов для трехфазной (380) нагрузки в 14 кватт гуглил - сильно разные результаты находились от 2.5 до 6-ти
медный 4кв.мм Автомат 20-25А
14.03.2014 в 19:19:49
ого.. теперь мне стало понятнее..:o I=P / U / 1.73 ? так ведь? в моем случае 14000/380/1,73 = 21,3 А то есть ближайщий номинал автомата 25А а вот ближайшее сечение кабеля как (4 кв мм) искать? (и под него уже автомат)
14.03.2014 в 19:34:40
Оу, простите, ksiman все верно написал)) это я тут сквозь сон туплю :)
14.03.2014 в 19:45:02
тоже сознаюсь, я так для двигателей считаю.
14.03.2014 в 20:03:41
Ок, тогда всем спасибо, принято от ksiman
15.03.2014 в 23:21:02
сегодня откис мой педролло в приямке............короче, сдох! но очень интересно. запустил сегодня скважину после "зимней спячки" , подсосал он воду где-то за секунд 30, короче, дело пошло. я его оставил на прокачку, а сам пошёл новый штиль на вишне обкатывать............за минут 5 я распустил её на дрова, подхожу к дому движок молчит, захожу в дом счётчик мотает где-то на ватт 600-800(двигатель 1,1) при этом одна из пробок выбита(фазная или нулевая нечем было проверить) выключаю вилку из розетки, а она реально горячая именно одним полюсом................спускаюсь в приямок, а там запах палённой изолляции. первая мысль, снова клин от спалённого диффузора с инжектором. трогаю, насос холодный, а вот двигло кипяток...............ушёл в тепловую защиту. жду минут 5-10, включаю, доходит до 2,5 атм. и дальше как в холостую на одном месте манометр(при этом через воду и мп арматуру бъёт током)...........потом снова тепловая, и начинает греться вилка. две обмотки звонятся на корпус(там рабочая и пусковая с общей точкой) так вот вопрос: я так понимаю выбивает скорее всего именно ноль(хотя если пробки поменять, будет фазу выбивать), так как фаза идёт на землю и начинает греть провод, а в тепловую уходит потому что мощность увеличивается(но момент падает, поэтому только до 2,5 может поднять) из-за выпавших полюсов, или это только на кол-во оборотов влияет? или я дуплю? п.с. - ах да, забыл, напруга в этот момент была 245-250в, но я не думаю что из-за этого пробило...........откис, а это как бонус в придачу:)
15.03.2014 в 23:25:35
ionchik написал : при этом одна из пробок выбита(фазная или нулевая нечем было проверить)
Не плохо бы поменять на 2Р автомат...
15.03.2014 в 23:58:05
Alex___dr написал : Не плохо бы поменять на 2Р автомат...
там всё на таких соплях люминевых, я даже боюсь туда и лезть что-бы что-то ненароком не отвалилось;)