Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.03.2014 в 13:17:23

Таким образом, для городского многоквартирного дома, принимая Rтп=0,1 Ом; Rпк=0,3 Ом при использовании в розеточной сети кабеля с медными жилами с сечением 2,5 мм2, защищенного автоматическим выключателем С16, сопротивление кабеля Rгр (фазного и нулевого проводников) не должно превышать Rгр=1,19 Ом – Rтп – Rпк = 1,19 – 0,1 – 0,3 = 0,79 Ом. По таблице 4 находим его длину – 0,79/17,46 = 0,045 км, или 45 метров. Для большинства квартир этой длины бывает достаточно.

Вы не правильно поняли, там сделан примерный расчет о допустимом падении напряжения. На линии 500 метров автомат то же сработает от КЗ, просто падение напряжение будет больше.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.03.2014 в 13:19:19

Rumato написал : На линии 500 метров автомат то же сработает от КЗ, просто падение напряжение будет больше.

Слишком медленно он будет срабатывать :(

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

16.03.2014 в 13:20:05

Владимир14 написал : Получается надо увеличивать номинал автомата..

Сечение надо увеличивать,потери будут е...нячие.Надо учитывать мощность подключаемую и расстояние.

Владимир14 написал : А если линия под 500 метров?

СИП рулит.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Владимир14

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Новосибирск

Сообщений: 65

16.03.2014 в 13:23:23

Вот я тоже так думаю.. Сгорит же кабель нафиг и все.. И автомат даже и не отключится.. А вот допустим имеется огромный ТЦ. Громадные расстояния. Понятно что там есть своя подстанция.. Но путь к розеткам или лампам может достигать и большее 500 метров..

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

16.03.2014 в 13:49:39

Владимир14 написал : Но путь к розеткам или лампам может достигать и большее 500 метров..

Увеличиваем сечение основной магистрали, отводы от нее делаем стандартными 1.5-2.5, ставим те же 10-16А автоматы на защиту. Обычно в таких заведениях не один и не два щитка.

0
Аватар пользователя
tortik

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 73

16.03.2014 в 18:26:52

ksiman написал : Странно, что не сработало. Возможно, ток не достиг величины отключения автомата из-за слабой проводки, возможно замыкание было не совсем коротким...

Ну проводка тоже новая (~год ей уже), менял все сам, после штудирования сего же форума вгг-нг-лс г.озерска

0
Аватар пользователя
Алекс7

Местный

Регистрация: 16.03.2014

Новосибирск

Сообщений: 2

16.03.2014 в 22:12:24

ПОДСКАЖИТЕ ТАКОЙ ВОПРОС: сделал светодиодную подсветку, одноцветная лента 7,2 Вт/м, всего 20 метров, блок питания 150 Вт. Проблема в том, что при выключении происходит однократное мигание ленты и только после этого она гаснет. Хозяйка жалуется -напрягает такое мигание. Что это за эффект, что делать? До этого сколько делал, ни разу такого не было...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.03.2014 в 22:41:40

Алекс7 Это БП так шалит. Бывает :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

17.03.2014 в 00:10:48

Владимир14 написал : Я знаю что на свет ставится 6-10 A, на розетки 16 A. Но хватит ли тока короткого замыкания для срабатывания автомата при очень длинных линии допустим.

Мне вот этот онлайн ресурс нравится http://miroshko.kiev.ua/wiresel/

ksiman написал : Например на розеточные 16А предлагается автомат 25А

скин можно?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 07:52:39

haramamburu написал : скин можно?

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 08:53:30

Songo написал : Если несложно :) Котёл - Bosch ZWC 35-3 MFA Насос - GRUNDFOS UPS 15-60 Отключалка котла (термостат) - EUROSTER 2006/2006TX

Данный котёл может самостоятельно управлять циркуляционным насосом в различных режимах без дополнительной автоматики. См. инструкцию по подключению и эксплуатации.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

17.03.2014 в 10:59:27

ksiman написал : Данный котёл может самостоятельно управлять циркуляционным насосом

Верно, он и управляет. 1 насос на батареи (которым управляет), второй (отдельный) на тёплый пол, вот его и надо с задержкой отключать.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

17.03.2014 в 12:01:07

ksiman написал : Например на розеточные 16А предлагается автомат 25А

ksiman написал : Сообщение от haramamburu

            скин можно? 

И где там на скине про "розеточные" линии и про розетки? На 2.5 меди 25А... это смутило? Ну и зря...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 12:48:11

Songo написал : Верно, он и управляет. 1 насос на батареи (которым управляет), второй (отдельный) на тёплый пол, вот его и надо с задержкой отключать.

Вот схемка :) Питание на всё оборудование должно приходить с одной линии

haramamburu написал : И где там на скине про "розеточные" линии и про розетки? На 2.5 меди 25А... это смутило? Ну и зря...

Понял, программа рассчитывает только сам кабель :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Алекс7

Местный

Регистрация: 16.03.2014

Новосибирск

Сообщений: 2

17.03.2014 в 19:43:29

Так может заменить БП ? Тем более что БП взяли модный, с плавным пуском, похоже что вот эта приблуда и дает остаточный импульс при выключении

ksiman написал : Это БП так шалит. Бывает :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу