16.03.2014 в 13:17:23
Таким образом, для городского многоквартирного дома, принимая Rтп=0,1 Ом; Rпк=0,3 Ом при использовании в розеточной сети кабеля с медными жилами с сечением 2,5 мм2, защищенного автоматическим выключателем С16, сопротивление кабеля Rгр (фазного и нулевого проводников) не должно превышать Rгр=1,19 Ом – Rтп – Rпк = 1,19 – 0,1 – 0,3 = 0,79 Ом. По таблице 4 находим его длину – 0,79/17,46 = 0,045 км, или 45 метров. Для большинства квартир этой длины бывает достаточно.
Вы не правильно поняли, там сделан примерный расчет о допустимом падении напряжения. На линии 500 метров автомат то же сработает от КЗ, просто падение напряжение будет больше.
16.03.2014 в 13:19:19
Rumato написал : На линии 500 метров автомат то же сработает от КЗ, просто падение напряжение будет больше.
Слишком медленно он будет срабатывать :(
16.03.2014 в 13:23:23
Вот я тоже так думаю.. Сгорит же кабель нафиг и все.. И автомат даже и не отключится.. А вот допустим имеется огромный ТЦ. Громадные расстояния. Понятно что там есть своя подстанция.. Но путь к розеткам или лампам может достигать и большее 500 метров..
16.03.2014 в 13:49:39
Владимир14 написал : Но путь к розеткам или лампам может достигать и большее 500 метров..
Увеличиваем сечение основной магистрали, отводы от нее делаем стандартными 1.5-2.5, ставим те же 10-16А автоматы на защиту. Обычно в таких заведениях не один и не два щитка.
16.03.2014 в 18:26:52
ksiman написал : Странно, что не сработало. Возможно, ток не достиг величины отключения автомата из-за слабой проводки, возможно замыкание было не совсем коротким...
Ну проводка тоже новая (~год ей уже), менял все сам, после штудирования сего же форума вгг-нг-лс г.озерска
16.03.2014 в 22:12:24
ПОДСКАЖИТЕ ТАКОЙ ВОПРОС: сделал светодиодную подсветку, одноцветная лента 7,2 Вт/м, всего 20 метров, блок питания 150 Вт. Проблема в том, что при выключении происходит однократное мигание ленты и только после этого она гаснет. Хозяйка жалуется -напрягает такое мигание. Что это за эффект, что делать? До этого сколько делал, ни разу такого не было...
16.03.2014 в 22:41:40
Алекс7 Это БП так шалит. Бывает :)
17.03.2014 в 00:10:48
Владимир14 написал : Я знаю что на свет ставится 6-10 A, на розетки 16 A. Но хватит ли тока короткого замыкания для срабатывания автомата при очень длинных линии допустим.
Мне вот этот онлайн ресурс нравится
ksiman написал : Например на розеточные 16А предлагается автомат 25А
скин можно?
17.03.2014 в 08:53:30
Songo написал : Если несложно :) Котёл - Bosch ZWC 35-3 MFA Насос - GRUNDFOS UPS 15-60 Отключалка котла (термостат) - EUROSTER 2006/2006TX
Данный котёл может самостоятельно управлять циркуляционным насосом в различных режимах без дополнительной автоматики. См. инструкцию по подключению и эксплуатации.
17.03.2014 в 10:59:27
ksiman написал : Данный котёл может самостоятельно управлять циркуляционным насосом
Верно, он и управляет. 1 насос на батареи (которым управляет), второй (отдельный) на тёплый пол, вот его и надо с задержкой отключать.
17.03.2014 в 12:01:07
ksiman написал : Например на розеточные 16А предлагается автомат 25А
ksiman написал : Сообщение от haramamburu
скин можно?
И где там на скине про "розеточные" линии и про розетки? На 2.5 меди 25А... это смутило? Ну и зря...
17.03.2014 в 12:48:11
Songo написал : Верно, он и управляет. 1 насос на батареи (которым управляет), второй (отдельный) на тёплый пол, вот его и надо с задержкой отключать.
Вот схемка :) Питание на всё оборудование должно приходить с одной линии
haramamburu написал : И где там на скине про "розеточные" линии и про розетки? На 2.5 меди 25А... это смутило? Ну и зря...
Понял, программа рассчитывает только сам кабель :)
17.03.2014 в 19:43:29
Так может заменить БП ? Тем более что БП взяли модный, с плавным пуском, похоже что вот эта приблуда и дает остаточный импульс при выключении
ksiman написал : Это БП так шалит. Бывает :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу