Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 19:59:21

Алекс7 написал : Так может заменить БП ? Тем более что БП взяли модный, с плавным пуском, похоже что вот эта приблуда и дает остаточный импульс при выключении

Так замените, мы не против :)

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.03.2014 в 10:21:45

ksiman написал : Вот схемка

Спасибо, буду пробовать :) p.s. Мне в голову не пришло взять сигнал с самого насоса :o

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 900

19.03.2014 в 07:35:52

Помогите советом. В моем коттеджном поселке стоят новую ЛЭП. Большая часть ЛЭП проложена СИП 3*70+50, но одно линейное ответвление на семь домов уменьшено сечением до 3*25+35. КТП будет 250 кВа на четыре линии плюс освещение, значит автомат не больше 80-100 А. По допустимым токам вроде проходит для ослабленного участка, но всё равно сомнения берут - какая то стрёмная экономия, вот никогда такого не видел

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.03.2014 в 07:45:32

Скорее всего автоматы будут стоять посильнее - вероятно 160-200А. Уменьшать сечение отвода естественно неправильно

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 900

19.03.2014 в 07:52:17

ksiman написал : Скорее всего автоматы будут стоять посильнее - вероятно 160-200А. Уменьшать сечение отвода естественно неправильно

Ага, значит дела ещё хуже. Придётся монтажников за жабры брать и выпрашивать, откуда эта самодеятельность

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.03.2014 в 07:55:11

sebikov написал : Придётся монтажников за жабры брать и выпрашивать, откуда эта самодеятельность

Так экономия :)

Из библии

2.4.16. Магистраль ВЛ, как правило, следует выполнять проводами неизменного сечения.

Сечения фазных проводов магистрали ВЛ рекомендуется принимать не менее 50мм.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.03.2014 в 08:17:25

ksiman написал : Уменьшать сечение отвода естественно неправильно

правильно, если сечение основной магистрали завышено для снижения потерь напряжения, либо по чувствительности резервной защиты, а не по номинальному току. С другой стороны, чувствительность автоматов в конце длинной тонкой линии тоже под вопросом - может и не выполняться.

П. 2.4.16. актуален для тех, кто выбирает сечение проводников не проводя полного комплекса необходимых расчётов. Например, монтажники - они вообще считать не умеют - книжков умных не читамши, а сечение провода выбрать - как два пальца...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.03.2014 в 08:54:51

Alexiy написал : правильно, если сечение основной магистрали завышено для снижения потерь напряжения, либо по чувствительности резервной защиты, а не по номинальному току. С другой стороны, чувствительность автоматов в конце длинной тонкой линии тоже под вопросом - может и не выполняться.

Тоже вариант, но он возможен только если номинал защитной автоматики реально занижен и линейный отвод не шибко длинный и не в конце магистрали :)

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

19.03.2014 в 22:53:12

sebikov написал : Придётся монтажников за жабры брать и выпрашивать, откуда эта самодеятельность

если это прописано в проекте,то это не самодеятельность. если этого в проекте нет,и вся линия спроектирована одного сечения,то скорее всего на материале зарабатывают

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

19.03.2014 в 23:17:42

Всем доброго времени суток!! Что то в профильной по бытовой мне пока что не ответили..

Зависимый духовой шкаф и варочная панель (там где управление панелью с панели шкафа) Вопрос по подключению, я так понимаю для зависмого духового шкафа и варочной панели электрическая линия должны быть одна? Или то же две как в случае с независимыми варочной и духовкой? И если да, то как тогда осуществляться защита более слабой духовки.. Там внутри еще какая то раздельная защита?

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.03.2014 в 23:58:26

Freezer написал : как тогда осуществляться защита более слабой духовки

Защищается не потребитель, а кабель с розеткой. Но возможно в шкафе предусмотрена защита (плавкие предохранители).

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

20.03.2014 в 00:42:37

Freezer написал : Вопрос по подключению, я так понимаю для зависмого духового шкафа и варочной панели электрическая линия должны быть одна?

да.защита-автомат на 32А.

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

20.03.2014 в 01:15:34

4Серый написал : да.защита-автомат на 32А.

Это понятно что не 6А, я про другое немножечко спрашивал...

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

20.03.2014 в 01:18:58

Freezer написал : я про другое немножечко спрашивал...

да я понял про что вы спрашивали.

Freezer написал : И если да, то как тогда осуществляться защита более слабой духовки..

так же,как и защита плиты,когда она включена не на всю мощность,а только одна конфорка.не всегда ведь эл.плита работает на полную мощность.

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

20.03.2014 в 10:56:27

4Серый написал : да я понял про что вы спрашивали.

так же,как и защита плиты,когда она включена не на всю мощность,а только одна конфорка.не всегда ведь эл.плита работает на полную мощность.

Но в случае с независимыми приборами духовка защищается AB C16 а Варочная AB C32 (две линии) и объедение их в одну недопустимо. А тут получается что оба прибора защищены AB C32, так как варочная подсоединяется к линии питания не напрямую а через шкаф (вроде как). То есть пои идее в духовом шкафу должна быть какая то доп внутренняя защита.

Надо будет в какой нибудь сервис центр позвонить...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу