DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.06.2013 в 14:44:04

_Витёк_ написал : 12 вольт, 4 потребителя по 4А итого 16А, распределенных по длине 130 метров.

Охренеть!!!! А потери посчитали??? Не поленитесь, и удивитесь!!!

Alexiy написал : В вашем случае: Кабель ВВГ 3 фазы медь 25 мм2 - это 7,5% потерь напряжения 1 фаза медь 50 мм2 - это 7,5% потерь напряжения Кабель АВВГ 3 фазы медь 35 мм2 - это 8,7% потерь напряжения 1 фаза медь 70 мм2 - это 8,7% потерь напряжения

Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием

А 12 вольт куда девать будем??? 4 потребителя 12 вольтовых даже последовательно 48 вольт + потери. Что то не вкуриваю???

0
_Витёк_
_Витёк_
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

05.06.2013 в 14:48:42

Спасибо, но я надеялся на какой-то недорогой за счет низковольтности. Если брать ВВГ то именно из-за потерь лучше будет 12 вольт на месте получать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.06.2013 в 14:56:45

_Витёк_ написал : из-за потерь лучше будет 12 вольт на месте получать.

Именно так.

_Витёк_ написал : Если брать ВВГ

медь она и в Африке медь. Можете ШВВП взять - на тех же сечениях получите те же падения напряжений! :) ВВГ я предложил как самый очевидный вариант для прокладки по забору

0
Kosmos
Kosmos
Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

05.06.2013 в 14:57:55

Точечные светильники можно располагать на ванной?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.06.2013 в 14:58:33

DED@ПВО написал : Что то не вкуриваю???

значит электрикой вам заниматься не следует - не ваше это...

Kosmos написал : Точечные светильники можно располагать на ванной?

О! Интересный, но сильно избитый вопрос... много раз тут уже обсуждали. По соображениям электробезопасности выше 2,25 м от пола - формально можно ставить практически любые светильники даже над ванной По соображениям устойчивости к условиям среды - IP44 и выше

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.06.2013 в 15:22:22

Alexiy написал : значит электрикой вам заниматься не следует - не ваше это...

Ну не надо так категорично!!! Я рассматривал 12 вольтовые светильники от 220 вольт последовательно.Если от 12 вольт централизовано, то забор веса кабеля не выдержит, а если на месте то карман не выдержит трат.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.06.2013 в 15:25:22

DED@ПВО написал : Ну не надо так категорично!!!

я дал инструмент для расчёта и готовые результаты расчётов. Фигли там вкуривать? Даже моя жена-блондинка-психолог с таким заданием справилась! Это о чём-то говорит?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.06.2013 в 15:27:58

Alexiy написал : Это о чём-то говорит?

Это говорит о том что техническое задание от ТС выложено двояко,и все!!! Мне уже давно 7 десяток идет и я уже имею право на ошибку!

0
ШурупчеГ
ШурупчеГ
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Балашиха

Сообщений: 19

05.06.2013 в 16:13:21

С удивлением обнаружил в ГОСТ Р 50571.15-97 (а потом и в ГОСТ Р 50571.5.52-2011) пункт 526.2, в котором говорится, что пайку соединений силовых проводников следует избегать. Чем же им не угодила пайка? Типа, она теперь считается ненадёжным соединением? Или это требование переписано с европейских нормативов (немцы боятся свинца как чёрт ладана)? Если этот вопрос уже поднимался, то сильно не пинайте.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.06.2013 в 16:17:25

DED@ПВО написал : техническое задание от ТС выложено двояко

по-моему, чётче некуда...

ШурупчеГ написал : Чем же им не угодила пайка?

нетехнологичное соединение. Надо так: зачистил, воткнул и пошёл дальше.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.06.2013 в 17:17:31

Alexiy написал : по-моему, чётче некуда...

А вот я задумался: 12 вольт это питание линии или это потребители 12 вольтовые???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу