Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

07.05.2014 в 10:18:35

vvladq написал : нашёл любопытную табличку http://sevcable.ru/katalog-produkcii/analogi-marok

vvladq, спасибо! Действительно, интересно. Из нее следует, что NYM соответствует самому себе и не более, а если его проложить внутри помещения, он удивительным образом превращается в некий MMJ. Кошерному ВВГнг(А)-LS соответствует неведомый YnDY-LS, но не NYM.

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

07.05.2014 в 10:39:50

Привет всем. Есть гараж полностью из металлокаркаса, установленного на мелкозаглублённый ленточный фундамент. Установил туда щиток, схема простая: вводной автомат 1P, от него идёт на УЗО, а к УЗО автоматические выключатели 3 штуки и встал вопрос о заземлении. Подскажите, нужно ли заземлять металлокаркас (делать контур из уголков и вкапывать в землю) в данном случае или достаточно занулить на металлокаркас?

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 12:14:03

ipont написал : Я даже сертификаты у них просил мне предъявить) Продавец обалдел аж:swoon У них кстати новая фишка на лэйбах пишут огромными буквами гост:applause: дабы поднять продажи

Покупал бухты кабеля у них, но только запечатанные на кабельных заводах с этикеткой.
Брал ВВГнг 10м,20м запечатанные в полиэтилене, это им с заводов в таком виде приходят. И гофра такая же запечатанная была с маркировкой. Сечения внешне нормальные, маркировки марок и заводов на кабелях присутствовали. А то что у них на отмотку бобины стоят, не рискнул!

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 12:18:11

vvladq написал : есть с какой-то хренью заполнителем (асбестоподобное что-то???) между изоляцией жил и внешней оболочкой...

NYM не не горючий, а такой-же тупо нераспространяющий , так-же сгорает... а вот та хрень асбестоподобная - нет... хотя и внешняя оболочка сгорает в итоге и жилы под "асбестом" спекаются... наверное если продолжать жечь, то и они сгорят в итоге, но этож надо костёр целый капитальный разводить...

Сколько покупал ВВГнг в последние года 2, там тоже хрень асбестоподобная (или мел) внутри между жилами.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

07.05.2014 в 14:42:36

Велика ли вероятность ложного срабатывания УЗО в данной схеме?

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.05.2014 в 14:51:00

sawai написал : Велика ли вероятность ложного срабатывания УЗО в данной схеме?

ноль целых немного десятых...

Если линии не по 200м каждая и нагрузка не дряхлая ржавая, то работать будет.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

07.05.2014 в 14:59:17

Solovey Проводка новая ВВГнг-LS 2,5. Старых дряхлых приборов там не будет. Единственное, иногда, может использоваться удлинитель на улицу для каких-то работ, а также, вероятно, будет использована и трёхфазная розетка. Речь о загородной бытовке.

Просто я подумал, что 30мА маловато для возможного тока утечки у вышеперечисленного оборудования.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.05.2014 в 15:04:09

sawai написал : Просто я подумал, что 30мА маловато для возможного тока утечки у вышеперечисленного оборудования.

А для бытовки одного УЗО на 30мА конечно хватит.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.05.2014 в 15:09:00

sawai, Это всё хорошо ... Но если до УЗО кабель 5х4мм2, - что напрашивается, то на розетки кабель 3х2,5мм2 под АВ 16А ... Что касается уличного использования через удлинитель, то улица "мокрая" зона и запитываться должна по отдельной групповой линии с защитой либо отдельным Дифф, либо УЗО+АВ ...

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 15:24:40

sawai написал : Велика ли вероятность ложного срабатывания УЗО в данной схеме?

Ноль на все группы дорисуйте)) В 3х фазную розетку подключать только то оборудование, которое подключается 5тью проводами. Много видов 3х фазных электродвигателей работают без ноля, такие потребители вызовут отключение УЗО.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

07.05.2014 в 15:25:52

DED@ПВО От столба до бытовки пятижильный (или как правильно?) кабель. Каждая жила толстая, да, и идёт в отдельной чёрной оплётке. Вся разводка в электрощите (ПОСЛЕ счётчика) будет произведена кабелем ПВ-3х6мм[SUP]2[/SUP].

А что, кабель 3х2,5мм[SUP]2[/SUP] нельзя использовать на 10А автоматах?

Synopsis Разумеется, 3Р розетка с нулём и заземлением.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.05.2014 в 15:30:30

sawai написал : А что, кабель 3х2,5мм2 нельзя использовать на 10А автоматах?

Можно, но зачем себя ограничивать ... АВ10А обычно используют для кабеля 3х1,5мм2 на освещение, но желательнее на освещение АВ6А ...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.05.2014 в 15:39:22

Synopsis написал : Много видов 3х фазных электродвигателей работают без ноля, такие потребители вызовут отключение УЗО.

с какого перепуга? :confused:

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.05.2014 в 15:45:32

sawai написал : На входе опломбирован АВ 3Р С16А

Ничего страшного ... 3х4kW ...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.05.2014 в 15:46:13

sawai написал : На входе опломбирован АВ 3Р С16А

Ну так и на розетки ставьте 16А - будут заместо рубильников :) Реально, при вводе 16А и разводке 2.5 квадрата нафига на розетки ограничивать 10А? Тем более бытовка, стройка, от одной розетки куча инструмента питаться может...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу