vvladq, спасибо! Действительно, интересно. Из нее следует, что NYM соответствует самому себе и не более, а если его проложить внутри помещения, он удивительным образом превращается в некий MMJ. Кошерному ВВГнг(А)-LS соответствует неведомый YnDY-LS, но не NYM.
Привет всем. Есть гараж полностью из металлокаркаса, установленного на мелкозаглублённый ленточный фундамент. Установил туда щиток, схема простая: вводной автомат 1P, от него идёт на УЗО, а к УЗО автоматические выключатели 3 штуки и встал вопрос о заземлении. Подскажите, нужно ли заземлять металлокаркас (делать контур из уголков и вкапывать в землю) в данном случае или достаточно занулить на металлокаркас?
ipont написал :
Я даже сертификаты у них просил мне предъявить) Продавец обалдел аж:swoon У них кстати новая фишка на лэйбах пишут огромными буквами гост:applause: дабы поднять продажи
Покупал бухты кабеля у них, но только запечатанные на кабельных заводах с этикеткой.
Брал ВВГнг 10м,20м запечатанные в полиэтилене, это им с заводов в таком виде приходят.
И гофра такая же запечатанная была с маркировкой.
Сечения внешне нормальные, маркировки марок и заводов на кабелях присутствовали.
А то что у них на отмотку бобины стоят, не рискнул!
vvladq написал :
есть с какой-то хренью заполнителем (асбестоподобное что-то???) между изоляцией жил и внешней оболочкой...
NYM не не горючий, а такой-же тупо нераспространяющий , так-же сгорает... а вот та хрень асбестоподобная - нет... хотя и внешняя оболочка сгорает в итоге и жилы под "асбестом" спекаются... наверное если продолжать жечь, то и они сгорят в итоге, но этож надо костёр целый капитальный разводить...
Сколько покупал ВВГнг в последние года 2, там тоже хрень асбестоподобная (или мел) внутри между жилами.
Solovey
Проводка новая ВВГнг-LS 2,5. Старых дряхлых приборов там не будет. Единственное, иногда, может использоваться удлинитель на улицу для каких-то работ, а также, вероятно, будет использована и трёхфазная розетка. Речь о загородной бытовке.
Просто я подумал, что 30мА маловато для возможного тока утечки у вышеперечисленного оборудования.
sawai,
Это всё хорошо ... Но если до УЗО кабель 5х4мм2, - что напрашивается, то на розетки кабель 3х2,5мм2 под АВ 16А ...
Что касается уличного использования через удлинитель, то улица "мокрая" зона и запитываться должна по отдельной групповой линии с защитой либо отдельным Дифф, либо УЗО+АВ ...
sawai написал :
Велика ли вероятность ложного срабатывания УЗО в данной схеме?
Ноль на все группы дорисуйте))
В 3х фазную розетку подключать только то оборудование, которое подключается 5тью проводами.
Много видов 3х фазных электродвигателей работают без ноля, такие потребители вызовут отключение УЗО.
DED@ПВО
От столба до бытовки пятижильный (или как правильно?) кабель. Каждая жила толстая, да, и идёт в отдельной чёрной оплётке. Вся разводка в электрощите (ПОСЛЕ счётчика) будет произведена кабелем ПВ-3х6мм[SUP]2[/SUP].
А что, кабель 3х2,5мм[SUP]2[/SUP] нельзя использовать на 10А автоматах?
Synopsis
Разумеется, 3Р розетка с нулём и заземлением.
Ну так и на розетки ставьте 16А - будут заместо рубильников :)
Реально, при вводе 16А и разводке 2.5 квадрата нафига на розетки ограничивать 10А?
Тем более бытовка, стройка, от одной розетки куча инструмента питаться может...