Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

07.05.2014 в 15:47:53

DED@ПВО написал : Можно, но зачем себя ограничивать ...

На входе опломбирован АВ 3Р С16А :( :( :(

Та ещё радость это дело на бытовку и дом разводить - вроде и мощности достаточно, а по сути... Причём подводка сделана именно к бытовке, от неё ещё придётся кабель под землёй до дома вести и в нём дополнительный электрощит устанавливать и разводить..

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.05.2014 в 15:50:31

sawai, Вы на всякий случай уточните у силовиков - это вам поставили 3р АВ16А по временной схеме, для стройки или потом можно будет получить реальное большее потребление... А то что его опечатали - это чтобы бесконтрольного расхода не было ... Экономят, однако ...

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

07.05.2014 в 15:55:30

DED@ПВО Да вообще всё вроде как строго по проекту, так что вряд ли было предусмотрено временное решение. Хотим вот узнать цену вопроса поднятия до 25А.

Что касается использования 16А автоматов, то изначально такие схемы и рисовал, но потом захотелось хоть какой-то селективности, чтобы при перегрузе в труселях к бытовке не бегать :)

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

07.05.2014 в 15:59:22

Synopsis написал : Много видов 3х фазных электродвигателей работают без ноля, такие потребители вызовут отключение УЗО.

Почему?!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.05.2014 в 16:04:01

Synopsis написал : Много видов 3х фазных электродвигателей работают без ноля, такие потребители вызовут отключение УЗО.

БРЕД

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.05.2014 в 16:04:41

sawai написал : но потом захотелось хоть какой-то селективности, чтобы при перегрузе в труселях к бытовке не бегать

Селективности здесь хрен добьешься - она ведь должна быть не только в амперах, но и по времени ... Так что не бери тяжелого в руки и дурного в голову, - как у нас говаривают ...

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

07.05.2014 в 16:08:04

DED@ПВО Позже нарисую предполагаемую ПРОСТУЮ схему с 16А рубильниками (включая бытовку, дом и кабель между ними) :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

07.05.2014 в 16:09:43

Synopsis написал : Много видов 3х фазных электродвигателей работают без ноля, такие потребители вызовут отключение УЗО.

Забыли дописать некоторые существенные условия.....

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.05.2014 в 16:10:42

DED@ПВО написал : Селективности здесь хрен добьешься - она ведь должна быть не только в амперах, но и по времени ... Так что не бери тяжелого в руки и дурного в голову, - как у нас говаривают ...

почему же? При автоматах 16 и 25 А по перегрузке селективность будет. по КЗ почти наверняка не будет

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.05.2014 в 16:11:41

BV написал : Забыли дописать некоторые существенные условия.....

при исправной изоляции ни при каких условиях УЗО ложно срабатывать не будет.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.05.2014 в 16:13:13

Alexiy написал : почему же? При автоматах 16 и 25 А

Не, я имел ввиду при вводном 3р С16А ... А ТС хочет получить селективность при АВ10А групповых линий и вводном 3р АВ16А, ценой потери почти половины мощностей ... А стоит ли игра свеч???

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 16:16:47

Synopsis написал : Сколько покупал ВВГнг в последние года 2, там тоже хрень асбестоподобная (или мел) внутри между жилами.

это круглый, который П - плоский, но тоже нг... там этой хрени нет...
так это обычный мел????

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.05.2014 в 16:19:47

DED@ПВО написал : ТС хочет получить селективность при АВ10А групповых линий и вводном 3р АВ16А, ценой потери почти половины мощностей ... А стоит ли игра свеч???

ему виднее. Может у него труселя сильно страшные и лишний раз светить ими крайне нежелательно. 16/10 А - это почти гарантированная селективность в диапазоне до 20-50 А

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.05.2014 в 16:21:12

vvladq написал : так это обычный мел????

по ГОСТу у ВВГнг должно быть заполнение из ПВХ-композиции. Это у NYM заполнение из прорезиненного мела

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

07.05.2014 в 16:24:27

Alexiy написал : по ГОСТу у ВВГнг должно быть заполнение из ПВХ-композиции. Это у NYM заполнение из прорезиненного мела

Привет Алексей, подскажи пожалуйста. Есть гараж полностью из металлокаркаса, установленного на мелкозаглублённый ленточный фундамент. Установил туда щиток, схема простая: вводной автомат 1P, от него идёт на УЗО, а к УЗО автоматические выключатели 3 штуки и встал вопрос о заземлении. Подскажите, нужно ли заземлять металлокаркас (делать контур из уголков и вкапывать в землю) в данном случае или достаточно занулить на металлокаркас?

0