Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.08.2013 в 16:27:02

DED@ПВО написал : в квартиру по N, далее через тело и допустим трубу водопровода или отопления

то есть, всё-таки:

  1. пробой на корпус присутствует,
  2. УЗО не сработало
  3. человек нащупал одновременно естественнозаземлённые элементы в квартире и корпус неисправного прибора (а до отключения фазы он этого не мог сделать?)
  4. напряжение на N (и на корпусе неисправного электроприбора) относительно трубы превышает безопасный порог в 50 В

Alexiy написал : В ЩИТКЕ? ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО?

Или в щитке много труб водопровода или отопления проходит?

0
dobriy_dada
dobriy_dada
Резидент

Регистрация: 17.03.2012

Златоуст

Сообщений: 1361

12.08.2013 в 16:50:00

Подскажите пожалуйста у меня на этажном щитке старая проводка, померил штангенциркулем диаметр нулевого провода стояка, который идёт на шину. Диаметр где-то 5,8 мм. Это значит он 25 мм2. Я так понимаю, что если УК откажется проводить модернизацию электропроводки можно разделять ноль на N и PE в щитке? Так как сечения PEN достаточно большое.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.08.2013 в 17:10:49

dobriy_dada написал : можно разделять ноль на N и PE в щитке

нет. ПУЭ-7 требует разделять PEN только во ВРУ. ПУЭ-6 допускало PEN по зданию.

Изменение схемы проводки и её замена - это реконструкция, значит читаем ПУЭ-7 и плачем...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.08.2013 в 17:14:51

Alexiy написал : Или в щитке много труб водопровода или отопления проходит?

А щиток тут причем? А так допустим при замене розетки3,случайно!?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.08.2013 в 17:18:06

Alexiy написал : Или в щитке много труб водопровода или отопления проходит?

Зато арматура рядом (особенно если щит металлический или встроенный) и дверь входная металлическая...

0
dobriy_dada
dobriy_dada
Резидент

Регистрация: 17.03.2012

Златоуст

Сообщений: 1361

12.08.2013 в 17:44:56

Alexiy, > нет. ПУЭ-7 требует разделять PEN только во ВРУ.

Но в теме по заземление и безопасности я прочитал следующее: пост № 85

Третья жила (нулевой защитный проводник) групповых линий или вводного кабеля должна быть подключена к нулевому защитному или совмещенному нулевому проводнику стояка ДО любых (защитно-)коммутационных аппаратов и счетчика, как правило, - к шине РЕ этажного щита (куда подключены жилы РЕ линий к электроплитам). В зависимости от состояния этажного щита, может быть целесообразно выполнить дополнительное ответвление от PEN-проводника стояка сжимом типа "орех".

Пост № 31

Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

В квартире есть электроплита, к которой приходит 3-й провод

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

12.08.2013 в 17:55:37

dobriy_dada написал : В квартире есть электроплита, к которой приходит 3-й провод

ну и в чем проблема тогда? сразу так писать надо

0
dobriy_dada
dobriy_dada
Резидент

Регистрация: 17.03.2012

Златоуст

Сообщений: 1361

12.08.2013 в 18:00:07

юра Т, просто завтра иду в УК спросить когда будут делать реконструкцию и не уверен, что они согласятся её провести в этом или следующем году :(

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.08.2013 в 18:44:56

dobriy_dada написал : и не уверен, что они согласятся её провести в этом или следующем году

И это наиболее вероятный вариант... Но у Вас уже есть электроплиты и защитный проводник наличиствует и нулевой магистральный вполне пригодный для деления...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.08.2013 в 18:51:50

DED@ПВО написал : А щиток тут причем?

это у ksiman спросите

dobriy_dada написал : Но в теме по заземление и безопасности я прочитал следующее:

вы всё правильно прочитали, но это справедливо только для зданий, соответствующих ПУЭ-7, а ваше здание не соответствует.

юра Т написал : ну и в чем проблема тогда?

и проблема в том, что здани соответствует ПУЭ 6 издания, а вся современная техника выпускается в расчёте на эксплуатацию в условиях соответствия требованиям ПУЭ-7

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.08.2013 в 18:54:39

ksiman написал : Зато арматура рядом (особенно если щит металлический или встроенный) и дверь входная металлическая...

дверь металлическая висит на анкерах в бетоне и скорее всего с арматурой здания никак не соединена, а щиток 50/50 может быть присоединён к арматуре здания напрямую или косвенно. Поэтому между корпусом щитка и дверью либо выравненные потенциалы, либо они изолированы друг от друга. И чё?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу