Alex2507 написал : а Вы пост 20011 гляньте
я и его имел в виду. Я ко всем присутствующим обращался! :)
29.10.2013 в 13:47:31
Alex2507 написал : а Вы пост 20011 гляньте
я и его имел в виду. Я ко всем присутствующим обращался! :)
29.10.2013 в 13:51:04
сорри немного промазал в пейнте вот так ))
29.10.2013 в 13:52:53
sakataga написал : сорри немного промазал в пейнте вот так ))
что это за порнуха вообще? Откуда там у вас PE взялся и куда идёт?
29.10.2013 в 13:55:29
Alexiy написал : что это за порнуха вообще? Откуда там у вас PE взялся и куда идёт?
откуда взялась, оттуда взялось , сказали так рисовать вот и нарисовал, теперь и спрашиваю работает или нет!!!!
29.10.2013 в 13:58:37
sakataga написал : откуда взялась, оттуда взялось , сказали так рисовать вот и нарисовал
кто сказал? Умный человек сказал? Вменяемый? Адекватный? Если вы ему доверяете, зачем вам наш совет? Я по вашей схеме ни фига не понял.
PE куда и откуда идёт? Ответьте мне на этот единственный вопрос.
29.10.2013 в 14:02:09
sakataga написал : в ЖЭСе сказали по 3кВт на квартиру
Неправду сказали,- на схеме ограничивающий АВ С25А, а уже потом 3хАВ С15А. Так что убирайте свои черные АВ ставьте АВ С25А 2р и от него ведите в квартиру кабелем 3х6мм2. Сказали правильно, только Вы вначале нарисовали неправильно.....:confused:на втором рисунке уже правильно. Вы бы схемку свою перерисовали что ли, ну не серьезно как то...... И почитайте форум, покурите и огласите список линий которые Вы хотели бы проложить..... И не понятно вы полностью электрику переделываете или просто этажным щитом озаботились....???:confused:
29.10.2013 в 14:02:58
Alex2507 написал : эээ может карандаш и бумага лучше!?
так я вижу наверно лучше?
29.10.2013 в 14:07:17
DED@ПВО написал : Неправду сказали,- на схеме ограничивающий АВ С25А, а уже потом 3хАВ С15А. Так что убирайте свои черные АВ ставьте АВ С25А 2р и от него ведите в квартиру кабелем 3х6мм2. Сказали правильно, только Вы вначале нарисовали неправильно.....на втором рисунке уже правильно. Вы бы схемку свою перерисовали что ли, ну не серьезно как то...... И почитайте форум, покурите и огласите список линий которые Вы хотели бы проложить..... И не понятно вы полностью электрику переделываете или просто этажным щитом озаботились....??
более глубоко и развернута начали рассматривать тут
и вот более менее сложил в кучу и нарисовал, это только кухня, т.к я не могу убирать автоматы с площадки, а могу вывести к себе отдельно и переделать щиток уже дома, куда в последствии будет перенесена вся проводка, а на площадке будет как муляж для проверки что все наместе Пришло время на кухне ремонт делать вот и пришлось заботится о щитке
29.10.2013 в 14:16:25
Есть вопрос по выключателям. Очень часто выключатели размыкают ноль, а не фазу.
Размыкать ноль получается безопаснее, так как при нарушении изоляции, человек не напрямую касается фазы, а через лампочки, что ограничит ток. Но при этом опаснее менять лампочки, так как люстра не обесточивается выключателем.
Как всё-таки правильнее?
29.10.2013 в 14:21:07
elgato написал : Как всё-таки правильнее?
единственно правильно - выключатель в фазном проводе, ноль напрямую на светильник. Объяснять лень - курите форум уже десятки раз подробно расписывали.
1-полюсный выключатель в нуле - грубое нарушение.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу