sakataga написал : а вот УЗО и ввод каким должен быть??
Учитывая, что тема для мелких вопросов, соответствующий ответ: номинал УЗО должен быть не менее суммы номиналов автоматов, установленных после него, или не менее номинала автомата, стоящего выше УЗО. Вводной автомат в соответствии с выделенной на квартиру мощностью (инфа есть в договоре или у поставщика ЭЭ) Кстати о дифах. Нет необходимости ставить их после УЗО.
sakataga написал : какими проводами в шкафу соединять??? и каким способом обжимать??
Если ПВ1, то опрессовка не нужна. Если ПВ3, то загляните в любую тему про пресс-клещи и наконечники НШВИ... Сечение соединительных проводников будут определяться вводным автоматом и, как правило (для подобных квартирных щитов), не превышают 4-6 мм2.