mstrct_lab написал : ок,
но .. таких клещей, честно говоря, нет.. Может еще есть варианты ?

воткните 3 ваги и будет вам счастье

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

20.08.2014 в 21:48:05

DED@ПВО, полезно, спс. А можно ссылку на эту клеевую массу ? Единственно что нашел, это самоклеющаяся изолирующая лента СИЛ-20 или SCT-20 (цена 1 т.р. за 10м в ЭТМ и то под заказ) или NO70 фирмы ENSTO (при использовании NO70 производитель ЗАПРЕЩАЕТ на месте жгута из ленты устанавливать проколы http://www.ensto.com/download/22679_techdocs.pdf). У ENSTO есть еще NO.72. Ценник дороже SCT-20... Ждем ссылку на клеевую массу :) .

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

20.08.2014 в 21:58:02

Solovey написал : ... (дом деревянный каркасный, наружная стена - вагонка)

1) если проходить СИПом - то его я понимаю надо вести на удалении от стены вот на таких креплениях http://www.electro-mpo.ru/card31347.html#.U_SJ_2NWlvg ...

Сомнения меня гложут, что данное крепление нормально в вагонке будет сидеть, если под вагонкой обрешетка.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.08.2014 в 09:58:41

EAN написал : Сомнения меня гложут, что данное крепление нормально в вагонке будет сидеть, если под вагонкой обрешетка.

Под вагонкой каркас дома. (размеры досок мне неизвестны, но по ряду гвоздей точно видно где элементы каркаса дома).

Тут вопрос про пожарную безопасность скорее: можно ли СИП вплотную по наружной сгораемой стене дома пустить (например в пластиковом коробе), или только на подобных креплениях с удалением на несколько см от горючей стены?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.08.2014 в 10:05:00

По стене - только в стальной трубе. Благо стоит она копейки.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.08.2014 в 10:11:05

Solovey написал : Тут вопрос про пожарную безопасность скорее: можно ли СИП вплотную по наружной сгораемой стене дома пустить (например в пластиковом коробе), или только на подобных креплениях с удалением на несколько см от горючей стены?

ПУЭ утверждает, что СИП должен прокладываться не менее 6 см от стены (п. 2.4.60) неважно в трубе или без.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.08.2014 в 10:50:56

Alexiy написал : ПУЭ утверждает, что СИП должен прокладываться не менее 6 см от стены (п. 2.4.60) неважно в трубе или без.

соответственно если мы на медь перейдем, то ВВГ я уже по наружной стене дома могу вплотную в пластиковом коробе или в гофре провести? Стена деревянная, но проводка открытая - вроде все сходится. Короб/гофра только как мехзащита, да и поэстетичнее будет...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.08.2014 в 11:17:28

Solovey написал : соответственно если мы на медь перейдем, то ВВГ я уже по наружной стене дома могу вплотную в пластиковом коробе или в гофре провести? Стена деревянная, но проводка открытая - вроде все сходится.

Могу ошибаться.. но открытая прокладка по сгораемой поверхности только до 6ти квадрат допускается.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.08.2014 в 13:46:31

Solovey написал : соответственно если мы на медь перейдем, то ВВГ я уже по наружной стене дома могу вплотную в пластиковом коробе или в гофре провести? Стена деревянная, но проводка открытая - вроде все сходится.

сходится. Почти. пластик должен быть атмосферостойкий. Его придётся хорошенько поискать (ДКС делает серые жёсткие ПВХ трубы и чёрную полиамидную гофру)...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.08.2014 в 13:47:33

haramamburu написал : Могу ошибаться.. но открытая прокладка по сгораемой поверхности только до 6ти квадрат допускается.

не... откуда это?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.08.2014 в 14:35:02

Alexiy написал : не... откуда это?

СП 31-110, Таблица 14.2

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.08.2014 в 14:38:20

haramamburu написал : СП 31-110, Таблица 14.2

haramamburu, спасибо.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.08.2014 в 15:00:05

haramamburu написал : СП 31-110, Таблица 14.2

1) там про линии внутри помещений 2) "следует, как правило" - это ведь не жесткое требование, скорее рекомендация

В любом случае наверное какой-то смысл в этом есть, и кабель свыше 6 квадрат открыто надо укладывать с подкладкой (специальный короб). Хотя лично я не понимаю как может сечение тут влиять...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.08.2014 в 15:07:38

Solovey написал : Хотя лично я не понимаю как может сечение тут влиять...

ТКЗ? Дуга?

0
Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

21.08.2014 в 21:25:34

DED@ПВО написал : Для ремонта бывшего прокола СИП существует специальная клеевая масса, она не дорогая и восстанавливает изоляцию за 10-15 минут ... После неё можно устанавливать новый прокалывающий зажим на тоже место и не забудьте про изолирующий колпачёк на отвод ... Оставлять СИП без ремонта нельзя - может затекать вода ... Обрезать тоже не надо ...

эх, спасибо. Вот еще мороки добавилось из-за того что на сайте и-нет магазина не правильно было указано сечение проводов...

0