Аватар пользователя
werf10

Местный

Регистрация: 23.05.2011

Луганск

Сообщений: 83

31.05.2011 в 23:35:35

ПPOPAБ написал : Вы имеете ввод TN-C, и можете выполнить TN-C-S, либо ТТ.

там во вложение есть примерные схемы http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=40693&d=1210188788 и http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=40683&d=1210185848

там нулевые провода от розеток соединятся в синем прямоугольнике. что это такое?

ps минутка юмора: УЗО http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BE_%28%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%29

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.06.2011 в 00:24:11

werf10 написал : там нулевые провода от розеток соединятся в синем прямоугольнике.

шинка, однако.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

01.06.2011 в 12:19:21

Можно ли "орех" У-731 ставить на магистральный алюминиевый провод, а ответвление делать медным? В описании на него (нашел в инете) сказано:

Сжимы ответвительные и плашечные предназначены для выполнения ответвлений от медных и алюминиевых проводников магистральных линий (без их разрезания) аналогичными медными и алюминиевыми проводниками.

т.е. выходит, что нельзя?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.06.2011 в 12:22:44

Sha написал : т.е. выходит, что нельзя?

Выходит, что можно.

0
Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

01.06.2011 в 12:31:23

Как тогда понимать "аналогичными" в описании?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

01.06.2011 в 12:42:34

не правьную выдержку взяли. В сжимах ответвительных со стальнойс покрытием прокладкой можно зажимать что угодно, а плашечные идут либо медные полностью, либо полностью алюминиевые, либо специальные медно-алюминиевые для соответствующих материалов жил.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

01.06.2011 в 13:00:33

Спасибо. Вопрос возник из-за сегодняшнего разговора с жэковским электриком, который с пеной у рта доказывал, что этого делать нельзя. На замечание, что сжим из анодированой стали просто сказал: "подключать не буду и не заставите". Тут бы мне сослаться на какую-нибудь бумагу, а я оказался не готов. Этот электрик вообще, мягко говоря, немного странный, поскольку обнаружив провод нуля прикрученным к стальному щиту (стояк 4х проводный) сказал, что сейчас же его откусит, а то "на щите будет 380 если отгорит 0 в подъездном щите".

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.06.2011 в 13:17:02

Sha написал : Этот электрик вообще, мягко говоря, немного странный, поскольку обнаружив провод нуля прикрученным к стальному щиту (стояк 4х проводный) сказал, что сейчас же его откусит, а то "на щите будет 380 если отгорит 0 в подъездном щите".

Это он прав. А про орехи встречается у 85 % электриков. Они считают что рядом медь и алюминий друг друга убьют на нано уровне, но при этом если оооочень нужно могут сделать скрутку из алюминия и меди :)

0
Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

01.06.2011 в 13:51:51

В чем он прав? :) Если я правильно понимаю, при отгорании нуля в подъездном щите произойдет вынос потенциала до 220В на все зануленные таким образом стальные этажные щитки, с другой стороны этот щиток - с классом изоляции 1, а значит его зануление обязательно (дом старый, живет еще наверное по ПУЭ-6, стояк 4 провода).

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.06.2011 в 14:07:04

Sha написал : В чем он прав? Если я правильно понимаю, при отгорании нуля в подъездном щите произойдет вынос потенциала до 220В на все зануленные таким образом стальные этажные щитки, с другой стороны этот щиток - с классом изоляции 1, а значит его зануление обязательно

да дятел он - электрик - непорочный. От PENa должны быть занулены все мет. щиты - это азбука. А вынос возможен только если на первом этаже магистральный PEN отгорит. Или в щитовой. А это Авария.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.06.2011 в 14:34:12

Насяльника написал : От PENa должны быть занулены все мет. щиты - это азбука.

если там PEN, а может там стояк 4 кв мм алюминия. И есть опасность обрвыва - по причине перегрузки, перекоса. И при обрыве ноля, и взрывании телевизоров - люди побегут в первую очередь отключать автоматы на этажном щите

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.06.2011 в 14:52:08

gugulaki написал : а может там стояк 4 кв мм алюминия.

И что это меняет? Или вы предлагаете корпус щитка в воздухе оставить?

0
Аватар пользователя
Барристер

Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

01.06.2011 в 15:37:14

Вот вы тут умные слова говорите про заземление, а что вы скажете по данному щиту? :) Реальный щит, на площадке 3 квартиры.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.06.2011 в 16:24:20

Барристер написал : а что вы скажете по данному щиту?

А более панорамно по вертикали нельзя было сфотографировать на предмет подсчёта количества трупов и останков пользователей не полу перед щитом?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

01.06.2011 в 16:25:27

Не чего удивительного. Предположу дом 90-92 годов постройки. В основном бардак в 2 случаях, отвратительное обслуживание и вмешательство самих квартиросъемщиков. Не забываем что срок службы согласно ВСН 58-88 этому оборудованию 20 лет. И если дому больше, то считается, что его там нет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.