Игорь СПб
Игорь СПб
Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

01.04.2011 в 21:04:00

gugulaki написал : Правильно, а лучше напишите привести ВЛ в соответсвии с современными нормами(ПУЭ 7)

Спасибо. Так и напишу. Добавлю.

4Серый написал : она на заводе,где изготавливают столбы, уже приварена должна быть.

Эти стлобы уже про завод забыли. Были спизжены с заброшенной ВЛ и км. за 20 волоком притащены к нам. Арматуру сверху я там не видел. может сгнила уже

4Серый написал : боюсь мы до этого никогда не доживём.

А без него... 5-го провода... доживём? Можно на 4-х?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.04.2011 в 21:10:21

Игорь СПб написал : Можно на 4-х?

Да, возможна система TN-C у вас используется. Если добавить на каждом отводе от ВЛ заземлитель и у каждого ввода в строение поставить еще один получим TN-C-S У вас 4 провод - PEN

0
Игорь СПб
Игорь СПб
Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

01.04.2011 в 21:18:20

Понял, спасибо. Значит максимум, что можно требовать - заземлить последний столб в в соответствии с современными нормами(ПУЭ 7)

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

01.04.2011 в 21:19:32

Игорь СПб написал : Значит максимум, что можно требовать - заземлить последний столб в в соответствии с современными нормами(ПУЭ 7)

и первый тоже,и ещё через каждые 200м

0
Игорь СПб
Игорь СПб
Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

01.04.2011 в 22:03:27

gugulaki написал : Да, возможна система TN-C у вас используется. У вас 4 провод - PEN

Теперь понял, что за система :eek:

Про 200 метров в ПУЭ 7, что то не нашел... большое оно... пусть сами ищут... итак большой подарок им сделали. Напишу так:
Проверить и обеспечить ВЛ в соответствии с современными нормами (ПУЭ 7), особенно по части заземления последней опоры и остальных через каждые 200 метров.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

01.04.2011 в 22:05:27

Игорь СПб написал : особенно по части заземления последней опоры и остальных через каждые 200 метров.

и заземления каждой опоры с которой сделано ответвление/присоединение (дома)

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

01.04.2011 в 22:08:04

haramamburu написал : и заземления каждой опоры с которой сделано ответвление/присоединение (дома)

не знаю где как,а у нас при подключении к опоре заставляют выполнять контур повторного заземления,если его нет.

0
Игорь СПб
Игорь СПб
Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

01.04.2011 в 22:19:05

с этим понял:

Проверить и обеспечить ВЛ в соответствии с современными нормами (ПУЭ 7), особенно по части заземления последней и каждой опоры с которой сделано ответвление/присоединение - дома.

А ответвление у нас на каждой опоре. А вот заземления по моему ни.ера нет.

А это как выглядит?

4Серый написал : контур повторного заземления

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

01.04.2011 в 22:22:18

4Серый написал : при подключении к опоре заставляют выполнять контур повторного заземления,если его нет.

Собственно сейчас вопрос немного не в этом, да, при подключении могут быть этого плана "ньюансы" , но если кого то УЖЕ подключили и повторки нет и небыло - то это уже проблемы (имхо) сетей - что и должны исправить за свой счет, итого: привести состояние сети в порядок

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

01.04.2011 в 22:27:48

Игорь СПб написал : А это как выглядит?

Если опоры деревянные - то должны видеть "проволоку" идущую вниз в землю (к штырю), если опоры ЖБ - то визуально ничего не видно, т.к. "нуль" цепляется к арматуре столба (с торца) - заметите - если внимательно приглядитесь "вверх"

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

01.04.2011 в 22:30:31

haramamburu написал : "нуль" цепляется к арматуре столба (с торца) - заметите - если внимательно приглядитесь "вверх"

приглядываться надо очень внимательно)))) все металлические части:крюки или кронштейны должны быть тоже заземлены

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.