Orenburg1969 написал : Кто знает,какой мощности стоят движки на лифтах в 9-ти этажках? Может у кого-то есть готовый ответ,какие автоматы поставить на отходящие линии из шкафа ШР,с учётом пусковых токов?

Я когда хотел договориться с лифтовиками об установке частотных перобразователей (или чего подобного), они меня послали. У нас стоят вставки 30-50 А

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

01.04.2011 в 20:28:36

Игорь СПб написал : И как заземлить последний столб? Это где нибудь описано?

лучше катанкой сечением 6мм.у столба забиваете стальной уголок 50х50х5мм и 3 метра длиной.один конец катанки к уголку,другой на нулевой провод на столбе,присоединить через 859 сжим(орешек)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.04.2011 в 20:28:57

Mercedes написал : Пожалуйста помогите выбрать кабель. Дом в деревне, кабель от столба до дома: начала трескаться изоляция, старый кабель: четырехжильный несамонесущий на какой-то железной проволоке пределан, медный, с двойной изоляцией. Хочу заменить кабель (будут менять электросети, прада за наш счет), какой лучше выбрать, на входе автомат на 100а - мощный сварочник. Сейчас такое многообразие проводов, даже не знаю уже какой лучше медь или алюминий, сечение и какая изоляция?

От столба до фасада или рубильника СИП сечением не менее 35 кв мм 2Игорь СПб Пройдите все столбы. Повоторное заземление ставят через каждые 200 м - это если заставят. Вы скажите сколько лет вашей ВЛ, на чьем она балансе?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.04.2011 в 20:30:28

4Серый написал : лучше катанкой сечением 6мм.у столба забиваете стальной уголок 50х50х5мм и 3 метра длиной.один конец катанки к уголку,другой на нулевой провод на столбе,присоединить через 859 сжим(орешек)

Самодельщину лучше не городить. Если повторных заземлителей нет вообще на всей ВЛ, то этот заземлитель не к месту.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

01.04.2011 в 20:34:52

gugulaki написал : Если повторных заземлителей нет вообще на всей ВЛ, то этот заземлитель не к месту.

кстати Игорь не написал какие столбы. если столбы бетонные, то могут быть заземлены сверху через арматуру.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

01.04.2011 в 20:38:10

gugulaki написал : Самодельщину лучше не городить.

может подкинете ссылку на заземлитель заводского исполнения для повторного контура заземления.

0
Игорь СПб
Игорь СПб
Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

01.04.2011 в 20:41:25

4Серый написал : лучше катанкой сечением 6мм.у столба забиваете стальной уголок 50х50х5мм и 3 метра длиной.один конец катанки к уголку,другой на нулевой провод на столбе,присоединить через 859 сжим(орешек)

О, работы много

gugulaki написал : 2Игорь СПб Пройдите все столбы. Повоторное заземление ставят через каждые 200 м - это если заставят. Вы скажите сколько лет вашей ВЛ, на чьем она балансе?

Скидывались на эту ветку и ставили мы её сами, лет 10 назад. Но теперь она скорей всего на балансе в Электросети.

gugulaki написал : Самодельщину лучше не городить. Если повторных заземлителей нет вообще на всей ВЛ, то этот заземлитель не к месту.

Я не буду городить. Просто пишу щас мотооказ на договор в СО. Что-то много обязанностей на меня взвалили... а себе одни права взяли. Вот внесу я наверно пунктик в проект договора - пусть заземляют мой столб. Правильно? А пятый провод должен быть?

ПС столбы бетонные 11 метровые. сверху через арматуру. вряд ли кто заземлял. арматуру варить же надо

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.04.2011 в 20:45:30

4Серый написал : может подкинете ссылку на заземлитель заводского исполнения для повторного контура заземления.

Я не про самодельное изготовление, а единственный заземлитель на всю ВЛ поставленный на отводе к

Игорь СПб написал : Игорь СПб

4Серый, так же вы указали вариант заземления - через арматуру столба.

Игорь СПб написал : Вот внесу я наверно пунктик в проект договора - пусть заземляют мой столб.

Правильно, а лучше напишите привести ВЛ в соответсвии с современными нормами(ПУЭ 7)

Игорь СПб написал : А пятый провод должен быть?

не обязателен

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

01.04.2011 в 20:51:16

Игорь СПб написал : сверху через арматуру. вряд ли кто заземлял. арматуру варить же надо

она на заводе,где изготавливают столбы, уже приварена должна быть.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

01.04.2011 в 20:52:14

Игорь СПб написал : А пятый провод должен быть?

боюсь мы до этого никогда не доживём.:(

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.04.2011 в 20:58:15

Игорь СПб написал : ПС столбы бетонные 11 метровые. сверху через арматуру. вряд ли кто заземлял. арматуру варить же надо

Бывает бетон сверху отобьют, и на арматуру орехом или сваркой