29.09.2014 в 23:39:50
kefiroman написал : что лучше использовать? Из каких розетки вместе с вилками не вылазят?)
если дёшево и сердито то отдельно каналы и отдельно накладные розетки, а из дешевых все вываливаются, расходятся
30.09.2014 в 00:13:13
Костян челяб написал : вот еще для ознакомления
С этого начал смотреть, но там гранаты другой системы, почему и поинтересовался по поводу своего слона.
30.09.2014 в 00:50:30
Solovey написал : Скручивать с СИЗами можете хоть в распайке, хоть за люстрой.
А вот скрутить, замотать изолентой и забыть - так делать негде нельзя.
Спасибо! Теперь всё встало на свои места. Ещё хотел спросить вот о чём, в планах перенос выключателей и розеток на порядок ниже чем они сейчас находятся. Так вот, по хорошему бы пустить цельные провода, заново от распаечных коробок, но это для меня дороговато будет, проще просто удлинить провод. Можно ли так же скрутить С СИЗами? Если сможете ответьте пожалуйста. Провода медные.
30.09.2014 в 01:35:52
Олег Олегыч написал : Можно ли так же скрутить С СИЗами? Если сможете ответьте пожалуйста. Провода медные.
а что же нельзя то, можно конечно, нормальными СИЗами вполне надежно получается
30.09.2014 в 03:45:07
Вопрос такой. В гараже проводку в чем лучше провести - в пластиковых трубах, упирающихся в коробки, где будет монтаж проводов, или пластиковом гофрошланге? или строго только в металлорукаве? Гараж отапливается.
30.09.2014 в 07:54:47
Timur1976 написал : В гараже проводку в чем лучше провести
по поверхности - без разницы в чём. Хоть голым кабелем.
30.09.2014 в 08:59:46
Если я ставлю Диф на ввод,после идёт счётчик и дальше 2 автомата на розетки и свет, то нужно ли ещё УЗО?
30.09.2014 в 09:02:00
Павел32, на ввод обычно ставят протифопожарный диф-узо (100 - 300мА) А на розетки надо 30 мА
30.09.2014 в 10:17:55
Павел32 написал : Если я ставлю Диф на ввод,после идёт счётчик и дальше 2 автомата на розетки и свет, то нужно ли ещё УЗО?
если на вводе дифф на 30 мА, то больше никаких УЗО не нужно
30.09.2014 в 10:20:59
Олег Олегыч написал : Так вот, по хорошему бы пустить цельные провода, заново от распаечных коробок, но это для меня дороговато будет, проще просто удлинить провод. Можно ли так же скрутить С СИЗами? Если сможете ответьте пожалуйста. Провода медные.
СИЗ-то вы навернете, а вот это же место соединения похоронить надо под штукатуркой. Надо или распайку ставить, закрывать ее крышкой и сверху штукатурить.
Либо можно провода соединить гильзами, пайкой или сваркой, одеть пару слоев термоусадки, и просто сверху замазать штукатуркой - не делая при этом распайку.
А вот на СИЗ же термоусадку не оденешь...
30.09.2014 в 10:37:41
Соответственно если ставлю на ввод ДИФ 100-300 мА, то тогда нужно дополнительно УЗо на 30 мА и плюс автоматы...?
30.09.2014 в 10:50:16
Павел32 написал : Соответственно если ставлю на ввод ДИФ 100-300 мА, то тогда нужно дополнительно УЗо на 30 мА и плюс автоматы...?
Если на групповые линии ставите УЗО на 30 мА, то на вводе должно стоять селективное(ый) УЗО/диффавтомат.
Самый бюджетный способ - это диффзащита на вводе 30 мА и отсутствие УЗО на групповых линиях Самый грамотный способ - это диффзащита на вводе 100-300 мА (селективная) и диффзащита на групповых линиях 30 мА
Диффзащита (на любом уровне) может быть выполнена как диффавтоматами, так и УЗО, однако, селективный диффавтомат - дорогое и редкое удовольствие, поэтому проще поставить селективное УЗО, а на групповые линии лично я предпочитаю ставить диффавтоматы.
30.09.2014 в 12:05:55
Тут еще по ситуации - вдруг это старый фонд со стояком в квартире или какой-нибудь гараж. Если до счетчика стоит 300 мА, а в 5 модулях от него - нижестоящий 30, то понятно, что смысл теряется.
30.09.2014 в 13:15:04
Johnny написал : Если до счетчика стоит 300 мА, а в 5 модулях от него - нижестоящий 30, то понятно, что смысл теряется.
если вышестоящий не селективный, то смысл теряется в любом случае,
ПУЭ 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
И поэтому
ПУЭ7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83. функции УЗО по пп. 7.1.79. и 7.1.84. могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
30.09.2014 в 13:18:40
Спасибо за ответ.Еще вопрос? Для Селективного УЗО которое использовать на вводе с каким индексом брать? "АС" получается дороже "А",а предыдущему ответу думал,что наоборот... И ещё..100 или 300? Для дачи!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу