Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, что будет, если не соблюсти L и N входного напряжения в стабе Ресанта НСП-9000, у нее 2 входа 2 выхода ну и земля. L и N указаны. Вроде пашет, но при подключении забыл об этом.
10.01.2014 в 15:14:39
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, что будет, если не соблюсти L и N входного напряжения в стабе Ресанта НСП-9000, у нее 2 входа 2 выхода ну и земля. L и N указаны. Вроде пашет, но при подключении забыл об этом.
10.01.2014 в 15:29:31
Ничего не будет. Но все-таки фазировку принято соблюдать. Ноль в этих стабах "сквозной".
10.01.2014 в 15:31:21
Эйнштейн написал : Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, что будет, если не соблюсти L и N входного напряжения в стабе Ресанта НСП-9000, у нее 2 входа 2 выхода ну и земля. L и N указаны. Вроде пашет, но при подключении забыл об этом.
N у него проходной. При Вашем включении регулирование идёт по линии N вместо L. Лучше переключить правильно
10.01.2014 в 16:36:43
Solovey написал : (мне кажется что там на электропроводку и подключение счетчиков все пофиг)
У нас счетчики пломбируют. А вот с остальным проблема. :( Правда, в новостройках положение в щитах немного получше.
Solovey написал : В подмосковье похоже началась серьезная война с воровством ЭЭ. Везде по-разному, но чаще всего это выглядит как вводной автомат под плобу, а после него счетчик под пломбу - а дальше - делай что хочешь и как хочешь.
У нас в частных домах счетчики раньше ставили внутри дома, но всегда пломбировали. Сейчас в обязательном порядке ЩУ с визуальным доступом для снятия показаний счетчика обслуживающим персоналом без "посягательства" на частную собственность. Счетчик и вводной АВ пломбируются. Вводной АВ ставят на номинал выше выделенной мощности, в РЩ в доме второй вводной АВ в соответствии с выделенной мощностью (не пломбируется, ибо незачем).
Solovey написал : Если в такой ситуации настаивать на установке ВН до счетчика, то после счетчика в любом случае получишь автомат под пломбой.
Ну да, и что?! Его замена будет безопасной и может производиться без отключения стояка, т.е. не нужно ждать аварийку или других "спецов". Произвели аварийную замену (сами или с помощью наемного мастера) и вызвали, кого нужно, для опломбирования. Никаких денежных затрат (кроме АВ) и проволочек в случае замены самому.
Solovey написал : Таким образом рубильник до счетчика оказывается только лишним контактным соединением которое не добавляет надежности. + лишний бокс под пломбу.
Его наличие перед счетчиком обосновано в ПУЭ. (7.1.64. Для безопасной замены счетчика...)
Solovey написал : Вообще, мне этот подход очень нравится. Пора и за многоквартирные дома взяться:
- автомат на вводе под пломбу
- счетчик под пломбу
Чтобы ни у какого Дяди Вани не возникало желание влезть и например на квартиру с газовой плитой здоровый вводной автомат вкорячить "Штоб_не_вЫшЫбало"
Согласен. :)
10.01.2014 в 18:50:02
Добрый день. Дано автомат абб 3 фазы,63 А, стандартного типоразмера, в него впихнута многожильная жила AL (места в зажимной клейме 0, как говориться на пол оборота отвертки), под изоляцией предположительно пучок жил из ал ?х1,5 или ?х2,5 квадрата.
Нужно подобрать распределительный клеммник.
Сейчас нет под рукой абб автоматов, какое максимум сечение туда можно впихнуть? Квадрат 25?
Спасибо.
10.01.2014 в 19:51:04
Не вопросы, а, скорее, уточнения:
10.01.2014 в 19:55:48
gesund
10.01.2014 в 21:09:15
Костян челяб написал :
- Везде в новостройках ДСУП выполнено открытым способом. Разве нельзя эти проводники сделать скрытыми?
с трудом представляю себе как вы скрыто собрались подключаться к стоякам, тем более что КУП обычно в сантехшкафу бывает. Там получается самый простой вариант поверху провода до стояков кинуть.
а вот до ванной и до розеток конечно логично заложить провода скрыто в штробах, а не поверх плитки.
Костян челяб написал : ДСУП достаточно подключить к стоякам или к каждой отходящей трубе нужно подключать то же?
Есть какойй-то документ, перед НГ на форуме упоминался, там сказано к ДСУП в первую очередь подключать стояки. Если разводка медью на пайке, то думаю этого достаточно. Но в той же теме мужик писал, что у него разводка была пластиком, и пока он мами смесители к ДСУП не подключил они его щипали (он пнрвоначально к ДСУП тиоли стояки подключил, то ли косые фильтры...)
10.01.2014 в 21:34:03
Solovey написал : скрыто собрались подключаться к стоякам
Скрыто и не собирался. Имелось ввиду сделать разводку проводов скрыто по ванной комнате.
Solovey написал : разводка медью на пайке
, стояки сталь. Запорная арматура тоже металлическая
Solovey написал : Есть какойй-то документ, перед НГ на форуме упоминался
может кто вспомнит и ткнет носом меня
10.01.2014 в 21:40:19
может кто подскажет как всунуть 3 провода в вилку или напрямую в розетку?? Газовая встраиваемая панель 220-240 где то на форуме видел нол не нахожу подскажите, как это все аккуратно сделать)
10.01.2014 в 21:49:14
Rumato, хочу окультурить, как раз на этот блок и смотрю, вот только думаю 35 будет ок или нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу