ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.01.2014 в 18:30:48

alekseevih написал : Как мне сказали в магазине 5м =100Вт лампочки накаливания.

Это применимо только для какой-то конкретной ленты. А ленты бывают ну очень разные...

0
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

13.01.2014 в 19:14:46

на ваш взгляд для 7,5 кВт и 8 кВт нагрузки какого сечения кабель нужен и какого номинала автомат для зашиты кабеля?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.01.2014 в 19:17:40

Run написал : на ваш взгляд для 7,5 кВт и 8 кВт нагрузки какого сечения кабель нужен и какого номинала автомат для зашиты кабеля?

При скрытой прокладке кабеля сечение 6мм2, АВ 40А.

PS Если эта нагрузка постоянная и используется больше 6 часов в сутки, тогда сечение 10мм2.

0
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

13.01.2014 в 19:41:21

Все так считают? по логике получаеться 7500Вт/220В=34,0909А (округляем для АВ до 40А)=> 34.0909/8А (для скрытой проводки 8А/кв.мм)=4.2613 округляем = 6 кв.мм кабель 8000Вт/220В=36,3636А (округляем для АВ до 40А)=> 36.3636/8А (для скрытой проводки 8А/кв.мм)=4.5454 округляем = 6 кв.мм кабель

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.01.2014 в 19:44:42

Run написал : 36.3636/8А (для скрытой проводки 8А/кв.мм)=4.5454 округляем = 6 кв.мм кабель

Начитались таки блога cs-cs. ;) В таблицу ПУЭ смотрите и не ошибетесь.

0
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

13.01.2014 в 19:45:01

Solovey написал : я взял вот этот http://stiebel24.ru/katalog/protochnye_vodonagrevateli_220_v/napornye_vodonagrevateli_stiebel_eltron_dhc/napornyj_vodonagrevatel_stiebel_eltron_dhc_8/

Во время ремонта подключил времянкой 6квадрат ВВГнг (сделан по ТУ) от автомата 32А - оставил на полчасика поработать... Автомат не выбило, но кабель нагрелся очень ощутимо. Руку не обжигал конечно, держать было можно.

Плюнул на это и прокинул до проточника 10 квадрат под защитой 40А автомата.

Но это у меня 6 ка похоже совсем "обрезанная" по ТУ была...

Вот задумался 6 или 10 под 8кВт водогрей

0
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

13.01.2014 в 19:46:52

а как правильно округлять? для кабеля я думаю что в большую сторону, а для автомата можно и в меньшую учитывая токовременные характеристики

0
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

13.01.2014 в 19:47:27

333vs333 написал : Начитались таки блога cs-cs. ;) В таблицу ПУЭ смотрите и не ошибетесь.

а ткните пожалуйста в таблицу ПУЭ Заранее Спасибо

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.01.2014 в 19:50:45

Run написал : а ткните пожалуйста в таблицу ПУЭ Заранее Спасибо

Тут смотрите. А можете и в самом ПУЭ глянуть.

0
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

13.01.2014 в 19:58:09

да, таблицы не врут но как быть с реальной жизнью (пост №21899)? какая вероятность того что я смогу купить честный кабель

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.01.2014 в 20:01:04

Run написал : да, таблицы не врут но как быть с реальной жизнью (пост №21899)? какая вероятность того что я смогу купить честный кабель

На реальных 40А при скрытой прокладке я закладываю 10мм2. По нормам проходит 6мм2, но это предел для кабеля и есть условие (я писал постом выше)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу