alekseevih написал : Как мне сказали в магазине 5м =100Вт лампочки накаливания.
Это применимо только для какой-то конкретной ленты. А ленты бывают ну очень разные...
13.01.2014 в 18:30:48
alekseevih написал : Как мне сказали в магазине 5м =100Вт лампочки накаливания.
Это применимо только для какой-то конкретной ленты. А ленты бывают ну очень разные...
13.01.2014 в 19:14:46
на ваш взгляд для 7,5 кВт и 8 кВт нагрузки какого сечения кабель нужен и какого номинала автомат для зашиты кабеля?
13.01.2014 в 19:17:40
Run написал : на ваш взгляд для 7,5 кВт и 8 кВт нагрузки какого сечения кабель нужен и какого номинала автомат для зашиты кабеля?
При скрытой прокладке кабеля сечение 6мм2, АВ 40А.
PS Если эта нагрузка постоянная и используется больше 6 часов в сутки, тогда сечение 10мм2.
13.01.2014 в 19:41:21
Все так считают? по логике получаеться 7500Вт/220В=34,0909А (округляем для АВ до 40А)=> 34.0909/8А (для скрытой проводки 8А/кв.мм)=4.2613 округляем = 6 кв.мм кабель 8000Вт/220В=36,3636А (округляем для АВ до 40А)=> 36.3636/8А (для скрытой проводки 8А/кв.мм)=4.5454 округляем = 6 кв.мм кабель
13.01.2014 в 19:44:42
Run написал : 36.3636/8А (для скрытой проводки 8А/кв.мм)=4.5454 округляем = 6 кв.мм кабель
Начитались таки блога cs-cs. ;) В таблицу ПУЭ смотрите и не ошибетесь.
13.01.2014 в 19:45:01
Solovey написал : я взял вот этот
http://stiebel24.ru/katalog/protochnye_vodonagrevateli_220_v/napornye_vodonagrevateli_stiebel_eltron_dhc/napornyj_vodonagrevatel_stiebel_eltron_dhc_8/
Во время ремонта подключил времянкой 6квадрат ВВГнг (сделан по ТУ) от автомата 32А - оставил на полчасика поработать... Автомат не выбило, но кабель нагрелся очень ощутимо. Руку не обжигал конечно, держать было можно.
Плюнул на это и прокинул до проточника 10 квадрат под защитой 40А автомата.
Но это у меня 6 ка похоже совсем "обрезанная" по ТУ была...
Вот задумался 6 или 10 под 8кВт водогрей
13.01.2014 в 19:46:52
а как правильно округлять? для кабеля я думаю что в большую сторону, а для автомата можно и в меньшую учитывая токовременные характеристики
13.01.2014 в 19:47:27
333vs333 написал : Начитались таки блога cs-cs. ;) В таблицу ПУЭ смотрите и не ошибетесь.
а ткните пожалуйста в таблицу ПУЭ Заранее Спасибо
13.01.2014 в 19:50:45
13.01.2014 в 19:58:09
да, таблицы не врут но как быть с реальной жизнью (пост №21899)? какая вероятность того что я смогу купить честный кабель
13.01.2014 в 20:01:04
Run написал : да, таблицы не врут но как быть с реальной жизнью (пост №21899)? какая вероятность того что я смогу купить честный кабель
На реальных 40А при скрытой прокладке я закладываю 10мм2. По нормам проходит 6мм2, но это предел для кабеля и есть условие (я писал постом выше)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу