Автомат на лестнице и парное к нему узо в квартире по 40а. Отключаемые автоматы в сумме на 30а. Склоняюсь к реле, только вот бывают они на 40а однофазные? Или 32х будет достаточно? Если нет то может впихнуть автомат 32+реле 32?
23.01.2014 в 09:20:52
Автомат на лестнице и парное к нему узо в квартире по 40а. Отключаемые автоматы в сумме на 30а. Склоняюсь к реле, только вот бывают они на 40а однофазные? Или 32х будет достаточно? Если нет то может впихнуть автомат 32+реле 32?
23.01.2014 в 09:35:26
yambor, Вопрос финансов имеет место быть?
23.01.2014 в 09:44:56
pudra, имеет, конечно (УЗО я думал порядка 2000, автоматы рублей по 200), готовь раскошелиться на еще одно УЗО/диф., если это будет прям-таки целесообразно и разумно.. Ну, плюс прочее, что там необходимо, кабель, гофра/кабель-канал, еще что-то
23.01.2014 в 10:10:34
yambor написал : pudra, имеет, конечно (УЗО я думал порядка 2000, автоматы рублей по 200), готовь раскошелиться на еще одно УЗО/диф., если это будет прям-таки целесообразно и разумно..
Я :flirt ABB, поэтому буду писать, исходя из этого. Вы можете выбирать, что ближе вам, с теми же параметрами. Идем сверху вниз, начиная от орехов.
От каждого автомата свой кабель ВВГ-нг-LS 3х2,5. Внутренюю разводку щита выполнить проводом ПВ-3 6(4) мм2 с использованием НШВИ 6-12. Вводные клеммы двух АВ объединить с помощью части шинной разводки ABB PS1. Цифры в скобках - возможные, но не желательные параметры оборудования.
Описанное здесь предлагается лишь, исходя из ваших требований.
23.01.2014 в 10:10:56
yambor написал : Пока, что я понял, это то, что я тяну 2 кабеля ВВГНГ-ls 3*2,5 от двух (?) АВ на 16А на духовку и посудомойку соответственно. На варочную для электроподжига беру с одного из них. По подъезду все кабели протянуты просто так, только у одних соседей в кабель-канале. Также ставлю УЗО (типа А на 25А?) 30 мА.
Если автоматов будет 2 на 16А, то номинал УЗО перед этими автоматиками должен быть или не менее номинала вводного автомата (а его у вас нет)... Если бы был хоть какой-то автомат на вводе, то УЗО уже можно брать номиналом не менее суммы нижестоящих автоматов.
Короче именно про ваш случай:
pudra написал :
- Рубильник, ABB OTF63(40)F3 (устанавливается вместо старого ПВ на вашу квартиру)
- Счетчик.
- УЗО F202 AC 40(25)/0.03.
- 2 АВ S201 B16.
В этом варианте УЗО не защищено вышестоящим автоматом. Если места мало - вместо ВН до счетчика ставим автомат. Я вообще именно за автомат перед счетчиком, хотя правилами там допускается любой коммутационный аппарат.
Если очень хотите до счетчика именно ВН, то после счетчика должны быть автоматы, а УЗО после автоматов
23.01.2014 в 10:48:46
Solovey написал : В этом варианте УЗО не защищено вышестоящим автоматом.
Не согласен с вами. Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов?
Да и при установке вводного. Это нужно лезть в договор. И поставят ему в соответствии с ним ... на 3 кВт.
23.01.2014 в 10:58:30
Я правильно понимаю, что рубильник в моем случае, это железная "фигня" с отломанной ручкой? Вводной автомат нормальный не поставить из-за того, что УК может посчитать, что я ворую электричество? Таким образом, с ним лучше не заморачиваться?
По ПВ-3 с НШВи еще вопрос, я так понимаю, спец. инструмент понадобится... Или можно плоскогубцами?
23.01.2014 в 11:01:01
klient spb написал : узо 40а(узо в пару к лестничному автомату)
klient spb написал : Автомат на лестнице и парное к нему узо в квартире по 40а.
То есть, на лестничной клетке в щитке присутствует вводной автомат на квартиру перед УЗО, как и должно быть. Поскольку УЗО на 40 А, то автомат, очевидно, на 32 А А тут народ упорно пишет
Solovey написал : вводного автомата (а его у вас нет)
pudra написал : вводного автомата нет
ну, как так?
23.01.2014 в 11:05:21
yambor написал : Я правильно понимаю, что рубильник в моем случае, это железная "фигня" с отломанной ручкой?
У вас не рубильник, а пакетный выключатель. Но, если не ошибаюсь, он отключен, и провода пущены в обход него. Вот его убрать, и место освободится под ВН.
yambor написал : Вводной автомат нормальный не поставить из-за того, что УК может посчитать, что я ворую электричество?
Нет. Поставить можно. У вас есть договор электроснабжения со сбытом?
23.01.2014 в 11:06:13
pudra написал :
- Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО. Под наш случай подходит вариант два. В нашем случае, вводного автомата нет, поэтому условно примем, что его номинал больше номинала УЗО. Вывод - УЗО защищено.
а теперь возьмите ПУЭ и почитайте. Особо обратите внимание на слово "вышестоящего"
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Вы же предлагаете защищать нижестоящими. Непрофессионально.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу