Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.01.2014 в 11:07:52

pudra написал : вы перепутали разных людей.

ясно. все пишут в одну кучу вместо создания своей темы. перепутал.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.01.2014 в 11:08:22

pudra написал :

  1. Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО. Под наш случай подходит вариант два. В нашем случае, вводного автомата нет, поэтому условно примем, что его номинал больше номинала УЗО. Вывод - УЗО защищено.

Блондинко что ли? :D

Автомата нет - значит УЗО защищено. Круче некуда!!!

0
yambor
yambor
Новичок

Регистрация: 22.01.2014

Екатеринбург

Сообщений: 69

23.01.2014 в 11:10:07

pudra, по поводу договора я не знаю, на руках точно нет. Как можно узнать? Я когда через некоторое время перейду ремонтировать свою комнату (там ПК и прочее к нему прилагающееся, больше нет потребителей), тоже буду проводку новую кидать..

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

23.01.2014 в 11:25:08

Solovey написал : Блондинко что ли? :D Автомата нет - значит УЗО защищено. Круче некуда!!!

Успех. Рассуждения мои просты. Если замыкания на линиях - отключаются нижестоящие АВ; по сумме они не превышают номинала УЗО. Давайте еще порассуждаем. Вводного нет. Поставим С25. Защищено? 1 вар, защищено. С32 - 1 вар, защищено. С40 - 1 вар, защищено. С50, С63 - 2 вар. защищено. Только в 1 варианте УЗО защищается вышестоящим автоматом, а во втором - суммой нижестоящих. В чем проблема, в чем ошибаюсь?

yambor написал : по поводу договора я не знаю, на руках точно нет. Как можно узнать?

В сбыте.

Alexiy написал : При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока

Она есть. Только реализована на нижестоящих автоматах.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.01.2014 в 11:31:32

pudra написал : Она есть. Только реализована на нижестоящих автоматах.

Переведу ПУЭ на русский народный: Используйте диффавтоматы Если используете УЗО, то убедитесь, что вышестоящий автомат имеет номинал, обеспечивающий защиту от сверхтоков.

УЗО с защитой от сверхтоков - это диффавтомат.

Защищать вышестоящее УЗО нижестоящим автоматом - всё равно что пытаться удержать верёвкой груз, падающий на вас сверху.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

23.01.2014 в 11:32:40

pudra написал : Вывод - УЗО защищено.

Чем?ПВ на 63А или 100А?Или "жуком" во ВРУ?

0

И это пройдёт ...

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.01.2014 в 11:35:32

pudra написал : В чем проблема, в чем ошибаюсь?

Вам выше Алексей уже привел цитату из ПУЭ

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Я вот некоторое время назад тоже писал: 1) или не менее вышестоящего 2) или не менее суммы нижестоящих

теперь пишу с оговоркой 2) или не менее суммы нижестоящих при наличии вводного автомата. (более 63А вводных автоматов не попадается в квартирах и домах, так что вариант: а если на вводе автомат на 250А я не рассматриваю...)

Теперь про УЗО. От чего ему может поплохеть - от большого тока. Так откуда этот ток может взяться: от КЗ или например от здоровой нагрузки. Здоровая нагрузка де может быть? Я считаю что только на отходящих линиях, хоть Алексей все мне дохлую крысу в щиток с автоматами засунуть пытается, или ведро воды вылить... А вот КЗ... Да КЗ везде может случиться... (это на мой взгляд).

Так что лично в моем понимании. 50А ввод, 40А УЗО, 2автомата по 16А - это нормально а вот рубильник, 40А УЗО, 2 автомата по 16А - это косяк.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

23.01.2014 в 11:35:55

pudra написал : Она есть. Только реализована на нижестоящих автоматах.

Автомат защитит то,что после него.А УЗО до них,а что там во ВРУ - никому не известно.

0

И это пройдёт ...

pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

23.01.2014 в 11:50:45

serj12 написал : Автомат защитит то,что после него.А УЗО до них,а что там во ВРУ - никому не известно.

Что? всегда думал иначе. Автомат защищает не нагрузку, а питающую линию. Что, и это неверно?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

23.01.2014 в 11:55:25

pudra написал : Автомат защищает не нагрузку, а питающую линию.

Питающую линию к нагрузке,номинал АВ выбирается исходя из длительно допустимого тока для кабеля ,ну и если в нагрузке коротнёт ...

0

И это пройдёт ...

pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

23.01.2014 в 12:03:26

serj12 написал : Питающую линию к нагрузке,номинал АВ выбирается исходя из длительно допустимого тока для кабеля ,ну и если в нагрузке коротнёт ...

Всем спасибо, что объяснили.

Solovey написал : Так что лично в моем понимании. 50А ввод, 40А УЗО, 2автомата по 16А - это нормально а вот рубильник, 40А УЗО, 2 автомата по 16А - это косяк.

Ну тогда пусть ставит вводной вместо пакетника.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу