23.01.2015 в 22:34:56
дружба написал : к приходящей
Не обратил внимания. Точно? Ну тогда не должны показания возрасти. Или совпадение или что то другое.
23.01.2015 в 22:37:25
дружба написал : к приходящей фазе
Присмотрелся - точно. Ну тогда никакого увеличения не должно быть. А вот штраф - очень даже может быть.
24.01.2015 в 10:06:46
Доброе утро. Имеется автогородок с 3-мя фазами. Ввод осуществляется через рубильник с предохранителями. Иногда предохранители горят и в связи с тем, что ящик висит на улице, контакты окисляются и ржавеют, поэтому приходиться прилагать кучу усилий, чтобы дернуть рубильник и еще больше, чтобы его включить. Можно ли заменить этот ящик на другой, только чтобы вместо рубильника и предохранителей там были автоматы? Далее распределительеый щит. Там тоже предохранители. Можно ли их поменять на автоматы? Счетчик установлен на 100а. Я так понимаю это общее количество на 3 фазы по 33а на каждую или на одной может быть 60а, а на других по 20а ? Также в щите отсутствует заземление, оно и ноль объединены перемычкой. Могу ли я сделать в своем гараже землю индивидуально?
24.01.2015 в 11:03:24
Свинище написал : Ввод осуществляется через рубильник с предохранителями.
Номинал которых неизвестен. Также неизвестно сечение и материал жил подводящей сети и сети защищаемой предохранителями.
24.01.2015 в 14:36:14
Свинище написал : контакты окисляются и ржавеют, поэтому приходиться прилагать кучу усилий, чтобы дернуть рубильник и еще больше, чтобы его включить.
Смажте циатимом (или солидолом).
24.01.2015 в 15:20:53
haramamburu написал : Смажте циатимом (или солидолом).
А лучше токопроводящей
24.01.2015 в 17:42:46
Какой провод лучше использовать для ADSL-компьютерной линии (от сплиттера) и просто телефонной линии (от сплиттера)? До сплиттера лежит лапша (ТРП 0,4-0,5)
Лучше использовать телефонный ТРП, или заменить ТРП на витую пару (из 2х проводов)? Просто ADSL модем стал "терять" линию, думаю может это наводки от удлинителей и компьютерных шнуров? Витая пара лучше чем лапша в плане помехозащищенности?
24.01.2015 в 17:57:40
Смазать это понятно. Но автоматы удобней. Включил и все, а с предами всегда запас нужен. Номинал у них 40а, сечение провода на глаз где-то еденица.
24.01.2015 в 21:49:10
НЕМЕЦ написал : Реальный ток ТЭНа можете померять?
Померить ток не могу. Нечем. Но вряд ли там уж очень большой ибо котёл заводской и если в нём написано 4 кВт а на деле все 6 то даже в этом случае 3 квадрата допустимо.
А я как уже говорил купил кабель 4 квадрата.
Единственно мое предположение что материал кабеля который я купил полное Г.
зы. Извиняюсь что долго не отвечал.
24.01.2015 в 21:55:40
BIO написал : Извиняюсь что долго не отвечал
:) А я долго не заходил; зашел - и тут как раз Вы! Я спрашивал про реальный ток из-за одного моего случая, когда в системе с электродным котлом "пересолили" воду. Котел пытался жрать почти два номинала, да автомат не давал. Но у Вас ТЭН, другая ситуация. Если ток не померять, то хоть бы штанциркулем померяйте/посчитайте сечение жил. И какой оттенок металла? Если желтый, то да, оно, Г.
24.01.2015 в 21:57:48
Добрый день. Уже писал, но вопрос про другое : В щитке стоит АВ 63А, счётчик и УЗО 63А 0.1А далее вводной кабель в квартиру новостройку ВВГ нг ls 3x10, на нем стоит автомат 40АС(уже в квартире) Я разведу этот кабель на 2 щитка. То есть в квартире будет стоять 2 щитка, питающихся от одного вводного кабеля. Это для того, чтобы сделать из одной квартиры - две. Электрик не разрешает менять АВ 40С, мол больше на квартиру не положено, но намекает, что раз он стоит внутри моей квартиры, то могу делать что хочу. А хочу поставить вместо него вводной на 63А (разрешит вообще сниму этот) и на каждый щиток по 63А входных, а для деления мощности, внутри каждого щитка, поставить ограничитель мощности настраиваемый. Вопрос на данный момент в номинале входных автоматов, не задрал ли? Чтобы дальше заниматься расчётами УЗО и нагрузки.
24.01.2015 в 22:00:57
doommer написал : Есть вводной кабель в квартиру новостройку ВВГ нг ls 3x10, на нем стоит автомат 40АС(уже в квартире)
В этажном-то щите что?
24.01.2015 в 22:09:08
doommer написал : В щитке стоит АВ 63А, счётчик и УЗО 63А 0.1А далее вводной кабель в квартиру новостройку ВВГ нг ls 3x10, на нем стоит автомат 40АС(уже в квартире) Я разведу этот кабель на 2 щитка.
Я бы дал совет какие номиналы использовать. Но вот не знаю как вы советами воспользуетесь, ведь вы как-то непонятным образом будете разводить на 2 щита. Как разведёте? Вдруг это будет опасно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу