10.03.2015 в 09:21:32
Salt&Pepper, не знаю точно можно или нет, но практически уверен что нельзя (механическая прочность у ппатлевки не та).
Гипс или ротбанд копейки стоит, в чем же дело?
10.03.2015 в 09:24:56
Salt&Pepper написал : можно замазать шпатлёвкой, а не гипсом?
без разницы, тем более что шпатлевки нонче в основном и идут гипсовые.
Salt&Pepper написал : Электричеством пользоваться можно сразу или ждать пока подсохнет?
Да там сохнуть то - час-полтора. Можно сразу. Даже лучше. Если джамшуды где накосячили, их же электричество и накажет. :)
sanchez521 написал : Каким более дешевым кабелем можно обойтись?
ВВГ 3х1,5
sanchez521 написал : Допустимо ли вообще применить пвс 2х1.0?
нет
sanchez521 написал : От перекрытиия до каркаса потолка 45 см, если это важно.
не важно
10.03.2015 в 09:33:12
ПPOPAБ написал : Никак.
Ладно. Немного изменим вопрос. Можно что-то сделать (что именно), чтобы правильно сделать разводку в гараже на таких условиях?
a fool with a tool is still a fool.
10.03.2015 в 09:35:00
Mistigris, а что или кто вам вообще мешает поменять и этот вводной кабель?
10.03.2015 в 09:36:42
Johnny написал : должно быть 3х1.5 нет
У светильников в терминале толь ноль и фаза.
10.03.2015 в 09:40:53
sanchez521 написал : У светильников в терминале толь ноль и фаза.
ПУЭ 7
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
10.03.2015 в 09:55:35
То есть, заземлениея нет и хрен с ним, но ведите три провода? Ловко правила составляются.
10.03.2015 в 09:57:28
sanchez521 написал : заземлениея нет
сегодня нет, завтра есть - что, все переделывать? и поподробнее про объект напишите - может, там землю организовать несложно.
10.03.2015 в 10:03:38
andrewkhv написал : сегодня нет, завтра есть - что, все переделывать?
Ну в гараже то заземление будет, а вот в светильникесветильнике то оно не появится. Да, впрочем, и переделать полчаса. Распредкоробка над потолком. Дольше стремянку двигать. Но вопрос не в этом. С логикой ПУЭ понятно.
10.03.2015 в 10:06:14
sanchez521 написал : Но вопрос не в этом.
так вроде и на другие вопросы ответили. ПВС непригоден, сечение ниже 1.5 тоже.
10.03.2015 в 10:14:48
Костян челяб написал : поменять и этот вводной кабель
никто. Так я и спросил, что можно сделать? Не знаю чем там общую линию делали, но боюсь, там все еще хуже.
a fool with a tool is still a fool.
10.03.2015 в 10:17:00
sanchez521 написал : С логикой ПУЭ понятно.
с логикой у ПУЭ более-менее нормально.
10.03.2015 в 10:17:29
Ну вообще и нужно плясать от общей линии. Для этого лучше всего допросить местного электрика. Можно ли увеличить сечение на вводе, какой вводной автомат он разрешить ставить. А потом уже и с этой информацией сюда. Лучше всего в отдельную тему, т.к. ответы и вопросы быстро забудутся и люди будут начинать все сначала.
10.03.2015 в 10:22:52
Johnny написал : так вроде и на другие вопросы ответили. ПВС непригоден, сечение ниже 1.5 тоже.
Да, с этим все ясно. Если честно, то ясно было и до этого, но теплилась надежда )) Автомат на кабель ниже 1.5, наверное, раритет все равно. Придется ввг использовать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу