16.03.2014 в 12:44:38
Только не забывайте, что однофазный кабель имеет 2 токонесущих проводника, т.е. Ваши 200м надо считать как 400м :)
16.03.2014 в 12:59:35
ksiman написал : Теоретически, если ток замыкания будет например 80А в течении 1с (при этом С16 естественно не успеет сработать), выделившаяся энергия достигает 15кДж :eek: (с учётом просадки напряжения), чего вполне достаточно для полного разрушения любой пластиковой (и не только) фигни.
16*5=80А сработает, но только если он характеристики B, а С подумает "а не начать-ли срабатывать?", но наверняка не сработает ;) причём это за время 0,1с... за 1с сработает, имхо, надо кривые смотреть, но мне некогда счаз.
16.03.2014 в 13:07:45
Что-то я наверно не понимаю. Имеется длинная линия допустим. Идет на розетку допустим. 16 амперный автомат эту линию защитит примерно на 45 метров (
16.03.2014 в 13:15:19
Владимир14 Неверное рассуждение :( Либо ставить автомат послабже с характеристикой В Либо увеличивать сечение кабеля Либо уменьшать длину линии за счёт установки генератора
16.03.2014 в 13:17:23
Таким образом, для городского многоквартирного дома, принимая Rтп=0,1 Ом; Rпк=0,3 Ом при использовании в розеточной сети кабеля с медными жилами с сечением 2,5 мм2, защищенного автоматическим выключателем С16, сопротивление кабеля Rгр (фазного и нулевого проводников) не должно превышать Rгр=1,19 Ом – Rтп – Rпк = 1,19 – 0,1 – 0,3 = 0,79 Ом. По таблице 4 находим его длину – 0,79/17,46 = 0,045 км, или 45 метров. Для большинства квартир этой длины бывает достаточно.
Вы не правильно поняли, там сделан примерный расчет о допустимом падении напряжения. На линии 500 метров автомат то же сработает от КЗ, просто падение напряжение будет больше.
16.03.2014 в 13:19:19
Rumato написал : На линии 500 метров автомат то же сработает от КЗ, просто падение напряжение будет больше.
Слишком медленно он будет срабатывать :(
16.03.2014 в 13:23:23
Вот я тоже так думаю.. Сгорит же кабель нафиг и все.. И автомат даже и не отключится.. А вот допустим имеется огромный ТЦ. Громадные расстояния. Понятно что там есть своя подстанция.. Но путь к розеткам или лампам может достигать и большее 500 метров..
16.03.2014 в 13:49:39
Владимир14 написал : Но путь к розеткам или лампам может достигать и большее 500 метров..
Увеличиваем сечение основной магистрали, отводы от нее делаем стандартными 1.5-2.5, ставим те же 10-16А автоматы на защиту. Обычно в таких заведениях не один и не два щитка.
16.03.2014 в 18:26:52
ksiman написал : Странно, что не сработало. Возможно, ток не достиг величины отключения автомата из-за слабой проводки, возможно замыкание было не совсем коротким...
Ну проводка тоже новая (~год ей уже), менял все сам, после штудирования сего же форума вгг-нг-лс г.озерска
16.03.2014 в 22:12:24
ПОДСКАЖИТЕ ТАКОЙ ВОПРОС: сделал светодиодную подсветку, одноцветная лента 7,2 Вт/м, всего 20 метров, блок питания 150 Вт. Проблема в том, что при выключении происходит однократное мигание ленты и только после этого она гаснет. Хозяйка жалуется -напрягает такое мигание. Что это за эффект, что делать? До этого сколько делал, ни разу такого не было...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу