16.03.2014 в 22:41:40
Алекс7 Это БП так шалит. Бывает :)
17.03.2014 в 00:10:48
Владимир14 написал : Я знаю что на свет ставится 6-10 A, на розетки 16 A. Но хватит ли тока короткого замыкания для срабатывания автомата при очень длинных линии допустим.
Мне вот этот онлайн ресурс нравится
ksiman написал : Например на розеточные 16А предлагается автомат 25А
скин можно?
17.03.2014 в 08:53:30
Songo написал : Если несложно :) Котёл - Bosch ZWC 35-3 MFA Насос - GRUNDFOS UPS 15-60 Отключалка котла (термостат) - EUROSTER 2006/2006TX
Данный котёл может самостоятельно управлять циркуляционным насосом в различных режимах без дополнительной автоматики. См. инструкцию по подключению и эксплуатации.
17.03.2014 в 10:59:27
ksiman написал : Данный котёл может самостоятельно управлять циркуляционным насосом
Верно, он и управляет. 1 насос на батареи (которым управляет), второй (отдельный) на тёплый пол, вот его и надо с задержкой отключать.
17.03.2014 в 12:01:07
ksiman написал : Например на розеточные 16А предлагается автомат 25А
ksiman написал : Сообщение от haramamburu
скин можно?
И где там на скине про "розеточные" линии и про розетки? На 2.5 меди 25А... это смутило? Ну и зря...
17.03.2014 в 12:48:11
Songo написал : Верно, он и управляет. 1 насос на батареи (которым управляет), второй (отдельный) на тёплый пол, вот его и надо с задержкой отключать.
Вот схемка :) Питание на всё оборудование должно приходить с одной линии
haramamburu написал : И где там на скине про "розеточные" линии и про розетки? На 2.5 меди 25А... это смутило? Ну и зря...
Понял, программа рассчитывает только сам кабель :)
17.03.2014 в 19:43:29
Так может заменить БП ? Тем более что БП взяли модный, с плавным пуском, похоже что вот эта приблуда и дает остаточный импульс при выключении
ksiman написал : Это БП так шалит. Бывает :)
17.03.2014 в 19:59:21
Алекс7 написал : Так может заменить БП ? Тем более что БП взяли модный, с плавным пуском, похоже что вот эта приблуда и дает остаточный импульс при выключении
Так замените, мы не против :)
18.03.2014 в 10:21:45
ksiman написал : Вот схемка
Спасибо, буду пробовать :) p.s. Мне в голову не пришло взять сигнал с самого насоса :o
19.03.2014 в 07:35:52
Помогите советом. В моем коттеджном поселке стоят новую ЛЭП. Большая часть ЛЭП проложена СИП 3*70+50, но одно линейное ответвление на семь домов уменьшено сечением до 3*25+35. КТП будет 250 кВа на четыре линии плюс освещение, значит автомат не больше 80-100 А. По допустимым токам вроде проходит для ослабленного участка, но всё равно сомнения берут - какая то стрёмная экономия, вот никогда такого не видел
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу