Greta написал :
Ответьте, плиз.
При подключении к розетке используется многожильный провод псв 3х2,5
sergey_sav написал :
стоило бы вынуть из штраб провод, не предназначенный для стационарной проводки. Это о ПВС...
4Серый написал :
человека,сделавшего вам проводку ПВСом,называть электриком если только в кавычках:"электрик"
Для стационарной проводки, при равнозначных нагрузках и сечениях шнур ПВС и кабель ВВГ - РАВНЫ.
ПВС чуть дороже и требует оконцовки, но легче в прокладке и монтаже. ВВГ - дешевле, но прокладка и монтаж труднее. Тут каждый выбирает сам свои приоритеты.
Стандарты Электроустановки зданий и в РФ (ГОСТ Р 50571) и в Украине (ГОСТ 30331) - МЭК, то бишь практически одинаковые. По жилам - межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования, который тоже соответствует МЭК. ПУЭ 2009 Украина - в основном из ПУЭ 6 и из ПУЭ РФ с поправками на МЭК. Свод правил РФ и Государственные строительные нормы по проектированию электрооборудования жилых и пр. зданий отличаются - в РФ более развёрнуты. В РФ есть стандарты (например по щиткам) которых у украинских вчоных не допросишься.
Чсно говоря,не сомневался,что ПВС будет обсуждаться в этом контексте нашими братьями с их менталитетом и умением найти категоричное оправдание сему изобретательному подходу к данному вопросу.
юра Т написал :
а что то вроде ГОСТ Р 53315–2009 действует?
Да - ДСТУ 4809-2007 Изолированные провода и кабели. Требования пожарной безопасности и методы испытаний В нём ссылки на 2 десятка конкретных ДСТУ (ГОСТ МЭК) по которым проводятся испытания.
Во-первых - при чём вообще производители к области применения проводов и кабелей? Они их не устанавливают - области применения устанавливают ГОСТы и ТУ на провода, кабели и шнуры.
Во-вторых - текст по ссылке в основном скопирован из какого-то древнего учебника манагером-неспециалистом. О применении ПВС это он сам придумал и написал не понимая сути - ПВС "в домашней проводке" применяется для присоединения электроприёмников к стационарной электропроводке, но недопустим к стационарной прокладке.
amidant написал :
эта ссылка для тех ,кто ПВС за провод не считает
А как его можно не считать проводом, если он таковым является по определению?:eek:
И что такого мудрого произнёс представитель про ПВС? То что переслал автора вопроса по другой ссылке, прикрыв свой зад ... точнее свой не сильно грамотный ответ?...;)
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
1.1. Медные и алюминиевые жилы, предназначенные для кабелей и проводов стационарной прокладки, подразделяются на классы 1 и 2, а для кабелей, проводов и шнуров нестационарной прокладки и стационарной прокладки, требующей повышенной гибкости при монтаже, на классы 3-6.
У ПВС жилы могут быть не менее 5 класса :
ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия
3.2 Число, номинальные сечения, классы жил, номинальные толщины изоляции и оболочки, наружные размеры проводов и шнуров должны соответствовать указанным в таблице 2.
Таблица 2
ПВС. Класс жилы по ГОСТ 22483, не ниже, или конструкция - 5
.
Из-за большого количества проволок в жиле ПВС и служит 10лет (в отличие от ВВГ - 30лет).
Кроме того значительно отличаются изоляция и оболочка ПВС от изоляции и оболочки кабелей (ВВГ, например):
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С МОм, не менее
ШВВП и ПВС - не нормируется
ВВГ - 10
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, измеренное при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации (70ºС) МОм, не менее
ШВВП - 0,010
ПВС - 0,009
ВВГ - 0,005
Значение испытательного напряжения, кВ
ШВВП и ПВС - 2
ВВГ 0,66 кВ - 3
ВВГ 1 кВ - 3,5
Прочность при растяжении, Н/мм2, не менее
ШВВП и ПВС - 10
ВВГ - 12,5
Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката ВВГ должны быть стойкими к растрескиванию после выдерживания при температуре плюс (150±3) °С в течение 1 ч.
Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката ШВВП и ПВС должны быть стойкими к растрескиванию.
Водопоглощение изоляции из поливинилхлоридного пластиката (14 сут), отклонение массы, мг/см2, не более
ШВВП и ПВС - не нормируется
ВВГ - 10
Материалы, применяемые для изготовления должны соответствовать:
катанка медная
ШВВП и ПВС - не нормируется
ВВГ - ТУ 16 К71.003-87;
ШВВП и ПВС - не нормируется
ВВГ - И 40-14, И 40-13А или И 40-13
поливинилхлоридный пластикат для оболочки, ГОСТ 5960-72:
ШВВП и ПВС - не нормируется
ВВГ - 0-40, допускается применение пластиката марки 0-50;
( Удельное объемное электрическое сопротивление разных марок пластикатов отличается в 10 - 100 раз)
Область применения ВВГ должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей».
Преимущественные области применения ШВВП:
Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных
Преимущественные области применения ПВС:
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных
Срок службы, лет, не менее:
ШВВП и ПВС - 10
ВВГ - 30
Другие параметры кабелей и проводов/ шнуров - сходны или имеют незначительные отличия.
В общем к кабелям ВВГ более жёсткие требования. ШВВП и ПВС имеют более низкую себестоимость, что позволяет увеличить норму прибыли для производителей.
Учитывая, что при производстве более 300 тонн изоляции в месяц уже выгодно самим готовить композиции, производители могут мешать что попало. Например изменять наполнитель (каолин, тальк, белая сажа, мел), модификаторы, пластификаторы, смазки, присадки и пр. Используют дешёвые композиции из братского Китая.
sergey_sav написал :
И что такого мудрого произнёс представитель про ПВС?
То не представитель. Заводы-производители такой чепухи про ПВС в "домашней проводке" не пишут - указывают области применения в соответствии с ГОСТами и ТУ.
Взводатор написал :
ПВС чуть дороже и требует оконцовки, но легче в прокладке и монтаже.
Легче лишь: устанавливать механизмы розеток и выключателей, да в не подходящий короб заниженного сечения заталкивать. И чем этот провод соединять в коробках, паять паяльником? В целом- облегчает жизнь рукожопым ламерам.
Взводатор написал :
ВВГ - дешевле, но прокладка и монтаж труднее.
С точностью до наоборот- крепить можно реже, держит форму, легко и просто присоединяется и соединяется многочисленными способами.
Взводатор написал :
Тут каждый выбирает сам свои приоритеты.
Странности у Вас "там" происходят, весьма загадочные. Приоритеты определены правилами. И рамки выбора кабеля для жилых и общественных зданий ограничены в РФ исключительно ВВГ-нг-LS. Остальные варианты- "условно съедобные".