Достетикаброе утро. Возникла проблема. Новая квартира, заказчик закатил истерику по
поводу заземления в ванне. Из стены выходит провод ПВ3 6 мм2, на него одета гофра.
Провод подключен с помощью бола с гайкой к ванне. Между ванной и стеной расстояние 5 см.
Собственник переживает, что провод будет намокать. Подскажите есть ли нормы по
укладке провода для ДСУП. Или это уже эстетика и заказчик должен за эстетику платить.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Madmess, больше 63 А не бывает по ГОСТ Р 51628-2000 (правда, по нему же не бывает характеристики D, а мне застройщик поставил). Если кабель от застройщика, стоит измерить реальное сечение (не удивлюсь, если будет 8, а на него я бы ставил не более 40 А). 16, конечно, лучше будет.
cooler.od, конечно, полная версия моего совета выглядит так: измерить сначала амперметром (на 10 А), включённым последовательно с резистором 100 Ом...1 кОм соответствующей мощности. Но, раз уж человек затеял подобные эксперименты, у него, по идее, и без меня должно быть понимание. Если же нет, то хуже не будет, раз он УЖЕ «с огнем играет». Максимум миллиамперметр сгорит. Но и это будет нетривиальным результатом, раз УЗО не отключается (то есть пока что считаем, что ток очень маленький).
SPG, тестер в пределах 300 рублей стоит. Если будете продолжать эксперименты, рекомендую купить. И создать отдельную тему. Потому что мне непонятно, как УЗО может стабильно срабатывать на «заземление» нуля и не срабатывать на фазу. Вообще же рекомендую исследовать УЗО не с помощью «земли», а с помощью подключения до него. В принципе можно и без тестера, на резисторах. Резистор рубль стоит.
Abrikos,
у меня в щитке ОП в подъезде тот что посередине с 2УХЛ4 , правда значок как на самом левом.
Я бы сказал, что это скорее характеристика К (8-12In), чем С или D. Если только там вообще есть какие-то расцепители
что совсем тугой автомат :) ? сработает только когда люмень потечёт (не дай Бог конечно), видать не зря там написано что отходящие линии сделаны 6кв и это на свет !
Помогите, плз., подобрать навесной щиток для квартиры.
Сталь, ширина не больше 300, счётчик, отдельно пломбируемый вводной автомат, кол-во модулей не меньше 24.
Что-то аналогичное ЭКФ БУР-3/24 И, но с 3-4 рядами реек и более фирменное.
Может, кто озадачивался подобным вопросом. На сайте ABB чёрт ногу сломит, а у Шнайдера, походу, нужного мне нет, все щитки широкие.
подскажите, двухклавишный проходной выключатель, реально соединить все провода в подрозетнике?
у меня получилось:
1 - приходящий кабель 220В. 3х1,5
2 - группа света 1, 3х1,5
3 - группа света 2, 3х1,5
4 - второй двухклавишный выключатель, два кабеля 2х1,5
5 - уходящий кабель 220В на другой выключатель, 3х1,5
количество соединений получается:
4 провода - PE (вход 220-свет1-свет2-выход 220)
4 провода - рабочий ноль (вход 220-свет1-свет2-выход 220)
3 провода - фаза (вход 220 - выкл. - выход 220) (Может это соединение лишнее? Выключателя на руках нет, возможно ли взять выход 220 с клемм выключателя ?)
2 провода - на свет1 (клавиша второго выключателя - свет1)
2 провода - на свет2 (клавиша второго выключателя - свет2)
правильно посчитал?
Или не мучить моск и ставить распредкоробку?
Хотя можно подключить его последним в линию, тогда выход 220 не понадобится. Минус один кабель. Получится 4 точки соединения.
Две по три провода. Две по два. Расход кабеля правда немного увеличится. Проходные выключатели ближе к щиту.
Спасибо большое! Имелся ввиду, конечно же, КГВВнг. Пропустил букву. Я где-то слышал, что возможно какое-то окисление или рост сопротивления из-за контакта стальных НШВИ с медью, так ли это?
cooler.od написал :
Попробую завтра другой кабель в качестве заземления использовать, 14 м, 6 кв. мм.
ЛУЧШЕ НЕ НАДО!
уже поздно :)
в общем я попробовал с этим проводом в качестве заземления,
замыкал в розетке через контрольку, теперь фаза+РЕ - УЗО срабатывает, ноль+РЕ - нет
Gehenna написал :
Спасибо большое! Имелся ввиду, конечно же, КГВВнг. Пропустил букву. Я где-то слышал, что возможно какое-то окисление или рост сопротивления из-за контакта стальных НШВИ с медью, так ли это?
НШВИ-Предназначены для оконцевания жил медного провода и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещей, Материал: лужёная медь. Материал изоляции: нейлон 6.6.
Вот если Вы лудили КГ с помощью кислоты и плохо промыли, то будет окислятся.
Поставте клемнники.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.