Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2015 в 05:49:51

Достетикаброе утро. Возникла проблема. Новая квартира, заказчик закатил истерику по поводу заземления в ванне. Из стены выходит провод ПВ3 6 мм2, на него одета гофра. Провод подключен с помощью бола с гайкой к ванне. Между ванной и стеной расстояние 5 см. Собственник переживает, что провод будет намокать. Подскажите есть ли нормы по укладке провода для ДСУП. Или это уже эстетика и заказчик должен за эстетику платить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.05.2015 в 06:33:01

Это не эстетика, это маразм. А ванна будет использоваться без воды? Провод у него намокнет...

0
Аватар пользователя
Kosmonavt

Местный

Регистрация: 21.08.2014

Омск

Сообщений: 77

22.05.2015 в 06:42:50

Alex2507 написал : сколько розетко-выключателей у Вас в квартире?

5 выключателей и 23 розетки (одинарные, двойные и по одной на 3 и 4 гнезда)

а с каривой у нас не очень. везде в основном валену продают.

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

22.05.2015 в 07:32:19

Madmess, больше 63 А не бывает по ГОСТ Р 51628-2000 (правда, по нему же не бывает характеристики D, а мне застройщик поставил). Если кабель от застройщика, стоит измерить реальное сечение (не удивлюсь, если будет 8, а на него я бы ставил не более 40 А). 16, конечно, лучше будет.

cooler.od, конечно, полная версия моего совета выглядит так: измерить сначала амперметром (на 10 А), включённым последовательно с резистором 100 Ом...1 кОм соответствующей мощности. Но, раз уж человек затеял подобные эксперименты, у него, по идее, и без меня должно быть понимание. Если же нет, то хуже не будет, раз он УЖЕ «с огнем играет». Максимум миллиамперметр сгорит. Но и это будет нетривиальным результатом, раз УЗО не отключается (то есть пока что считаем, что ток очень маленький).

SPG, тестер в пределах 300 рублей стоит. Если будете продолжать эксперименты, рекомендую купить. И создать отдельную тему. Потому что мне непонятно, как УЗО может стабильно срабатывать на «заземление» нуля и не срабатывать на фазу. Вообще же рекомендую исследовать УЗО не с помощью «земли», а с помощью подключения до него. В принципе можно и без тестера, на резисторах. Резистор рубль стоит.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

22.05.2015 в 08:56:24

Kosmonavt написал : а с каривой у нас не очень. везде в основном валену продают.

посмотрите в сторону шнайдера, серия седна.

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

22.05.2015 в 14:08:25

Abrikos, у меня в щитке ОП в подъезде тот что посередине с 2УХЛ4 , правда значок как на самом левом.

Я бы сказал, что это скорее характеристика К (8-12In), чем С или D. Если только там вообще есть какие-то расцепители

что совсем тугой автомат :) ? сработает только когда люмень потечёт (не дай Бог конечно), видать не зря там написано что отходящие линии сделаны 6кв и это на свет !

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.05.2015 в 14:12:05

Помогите, плз., подобрать навесной щиток для квартиры. Сталь, ширина не больше 300, счётчик, отдельно пломбируемый вводной автомат, кол-во модулей не меньше 24. Что-то аналогичное ЭКФ БУР-3/24 И, но с 3-4 рядами реек и более фирменное. Может, кто озадачивался подобным вопросом. На сайте ABB чёрт ногу сломит, а у Шнайдера, походу, нужного мне нет, все щитки широкие.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
novator08

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Тюмень

Сообщений: 147

22.05.2015 в 14:17:24

подскажите, двухклавишный проходной выключатель, реально соединить все провода в подрозетнике? у меня получилось: 1 - приходящий кабель 220В. 3х1,5 2 - группа света 1, 3х1,5 3 - группа света 2, 3х1,5 4 - второй двухклавишный выключатель, два кабеля 2х1,5 5 - уходящий кабель 220В на другой выключатель, 3х1,5 количество соединений получается: 4 провода - PE (вход 220-свет1-свет2-выход 220) 4 провода - рабочий ноль (вход 220-свет1-свет2-выход 220) 3 провода - фаза (вход 220 - выкл. - выход 220) (Может это соединение лишнее? Выключателя на руках нет, возможно ли взять выход 220 с клемм выключателя ?) 2 провода - на свет1 (клавиша второго выключателя - свет1) 2 провода - на свет2 (клавиша второго выключателя - свет2)

правильно посчитал?

Или не мучить моск и ставить распредкоробку?

Хотя можно подключить его последним в линию, тогда выход 220 не понадобится. Минус один кабель. Получится 4 точки соединения. Две по три провода. Две по два. Расход кабеля правда немного увеличится. Проходные выключатели ближе к щиту.

0
Аватар пользователя
Gehenna

Местный

Регистрация: 27.02.2014

Москва

Сообщений: 97

22.05.2015 в 14:43:59

megrad написал : Можно, но кввгнг-ls взегда был с моножилой. http://neva-cable.ru/images/catalog/control_cable/kvvg.jpg Применение WAGO ограничено только потребляемой мощностью.

Спасибо большое! Имелся ввиду, конечно же, КГВВнг. Пропустил букву. Я где-то слышал, что возможно какое-то окисление или рост сопротивления из-за контакта стальных НШВИ с медью, так ли это?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

22.05.2015 в 14:50:27

Gehenna написал : стальных НШВИ

А это ЧЁ такое? Не встречал.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.05.2015 в 14:53:13

2 щитка в квартирах ставят? Один со счётчиком и вводным автоматом, второй следом за ним с остальным хозяйством.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
SPG

Местный

Регистрация: 09.05.2015

Курск

Сообщений: 67

22.05.2015 в 15:06:31

cooler.od написал : Попробую завтра другой кабель в качестве заземления использовать, 14 м, 6 кв. мм.

ЛУЧШЕ НЕ НАДО!

уже поздно :)
в общем я попробовал с этим проводом в качестве заземления,
замыкал в розетке через контрольку, теперь фаза+РЕ - УЗО срабатывает, ноль+РЕ - нет

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

22.05.2015 в 15:06:56

хоть 10 щитков

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.05.2015 в 15:12:18

MrGalaxy написал : 2 щитка в квартирах ставят? Один со счётчиком и вводным автоматом, второй следом за ним с остальным хозяйством.

На форуме я таких вариантов не видел.

На форуме встречаются варианты со вторым щитком для кухни Или силовой щиток+щиток слаботочки рядом.

Но какой физический смысл ставить рядом два силовых щитка когда можно взять просто один корпус побольше и все туда уместить?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2015 в 15:35:59

Gehenna написал : Спасибо большое! Имелся ввиду, конечно же, КГВВнг. Пропустил букву. Я где-то слышал, что возможно какое-то окисление или рост сопротивления из-за контакта стальных НШВИ с медью, так ли это?

НШВИ-Предназначены для оконцевания жил медного провода и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещей, Материал: лужёная медь. Материал изоляции: нейлон 6.6. Вот если Вы лудили КГ с помощью кислоты и плохо промыли, то будет окислятся. Поставте клемнники.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу