12.06.2015 в 19:59:54
serj12 написал : Я про распайки на потолке.
ОК, с этим разобрались, спасибо, хороший совет. Вместо коробок на потолке лучше удлиненные подрозетники. Если что добавить нужно, то хоть полотно не снимать. А с гофрами то в итоге что? Это колхоз или все же в них вести? С их креплением понятно вроде. Если это не колхоз и можно вести по потолку в гофре, то можно ли несколько кабелей в одну гофру прятать?
12.06.2015 в 20:03:24
sanchez521 написал : то можно ли несколько кабелей в одну гофру прятать?
Не совсем верное решение, так как линии будут друг друга греть. Хотя экономия. Да и по нормам один кабель одна гофра.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.06.2015 в 21:35:59
megrad написал : Да и по нормам один кабель одна гофра.
Что это за норма такая?Несчастные производители гофр и кабельных систем,видимо никогда не слышали о такой норме
12.06.2015 в 22:37:30
ebf написал : Что это за норма такая?
А это опять Вы. Специально для Вас. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
ebf написал : кабельных систем,видимо никогда не слышали о такой норме
А это причём? Хотя при прокладки кабеля в коробе или кабель канале рекомендуется
оставлять запас пространства до 30 %.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2015 в 00:23:42
Есть ли разница существенная меж круглым и плоским ВВГ нг?какой лучше выбрать для квартиры?Брянск,Подольск,Кольчугино?может посоветуете что?спасибо!брать собираюсь в Электромонтаже.местным консультантам пох...
13.06.2015 в 04:41:09
megrad, процитируйте, пожалуйста, пункт 7.1.38 ДО КОНЦА.
13.06.2015 в 06:30:54
megrad, Ну да это опять я,указал на ваше желание,выдавать за нормы,то что вы видимо сами придумываете и потом ещё даёте советы по ним,вам надо ещё научить производителей этим вашим нормам.Так где же норма про один кабель в гофре?Ждёмс
13.06.2015 в 06:38:38
megrad написал : 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками
Это не тот пункт, который нужен:
подвесной потолок - конструкция, которая крепится к основному потолку.
Натяжной же потолок крепится только к стенам, поэтому для электропроводдок над натяжным должны быть другие требования.
13.06.2015 в 06:58:58
megrad написал : Да и по нормам один кабель одна гофра.
ерунда какая. "При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей" это означает что должна быть возможность замены, и более ничего. Например, таковая возможность замены будет, если "один кабель -и ни одной гофры")))
13.06.2015 в 07:07:32
ebf написал : Так где же норма про один кабель в гофре?
7.1.35.В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается. Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.
Видимо спутал с этим. Но по мне один кабель одна гофра, хотя это больше важно для производства-для обслуживания.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2015 в 07:12:32
Костян челяб написал : megrad, процитируйте, пожалуйста, пункт 7.1.38 ДО КОНЦА.
7.1.38.Электрические сети, прокладываемые за не проходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов- в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Хотя в другом издании добавлено: *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2015 в 07:35:23
Для любителей сэкономить очень удобно-нет нормы мона делать как захочется.
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
Но здесь нет упоминания про трубы, Хотя трубу можно считать глухим коробом.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2015 в 07:44:21
megrad, Скажите честно,нормы один кабель одна гофра нет и быть не может,всё ваше цетирование ПУЭ хороши и нужны,но не по данному вашему утверждению
13.06.2015 в 08:52:59
megrad написал : Для любителей сэкономить очень удобно-нет нормы мона делать как захочется.
...И не говорИте, уважаемый! А ещё, как это удобно и выгодно для любителей порастратить лишнее! :clapping
13.06.2015 в 09:06:56
Грэй, Я бы сказал не лишнее,а чужое,да и бабла срубить за прокладку лишних гофр