11.07.2011 в 23:09:07
А еще можно молотком подрихтовать торчащий кабель, или перерубить и замазать (потом "почему розетка не работает? ё...ные электрики!")
12.07.2011 в 06:22:58
NazAnd написал : Неделю назад на квартире насверлил подрозетников, а сегодня пришел и ох...л чурки заштукатурили всё напрочь, сволочи. Хорошо кабель не положил, сейчас бы хрен нашел где.
Это бывает и не только с господами из средней азии.
Похожую шутку утворили молдавские штукатуры полностью замазали все коробки, обрезали торчащие провода на бра. И поклеили бои, в кабинете директора школы.
Перфоратором и по обоям...
12.07.2011 в 15:41:12
Нужно организовать подогрев для щитка с частотниками, а то они на улице будут находиться и вроде на морозе не работают, а надо. Посмотрел терморегуляторы всякие, а у них рабочий диапазон в основном начинается от +3-5 градусов. Есть устройство какое-нибудь, чтоб включало подогрев если температура ниже нуля опускается и выключало при +5 например? Или мастерить самому придётся из нескольких устройств?
12.07.2011 в 18:59:51
Прошу не пинать сильно... но... мелькнула где-то здесь мысль что кабель 3x2.5 можно прокладывать в водопроводных трубах типа Металлопласт (в деревянных домах. перекрытиях)
Допускается ли это ?
з.ы. Походу нет так как не имеют необходимой толщины металлической стенки...
12.07.2011 в 19:10:18
andryu написал : Есть устройство какое-нибудь, чтоб включало подогрев если температура ниже нуля опускается и выключало при +5 например?
12.07.2011 в 19:17:27
andryu написал : Есть устройство какое-нибудь, чтоб включало подогрев если температура ниже нуля опускается и выключало при +5 например?
такой подишевше в 10 раз
Переделка зарядных устройств и не только
12.07.2011 в 19:48:44
Спасибо, буду искать подобные термостаты в местных магазинах
12.07.2011 в 20:53:54
Andy написал : мелькнула где-то здесь мысль что кабель 3x2.5 можно прокладывать в водопроводных трубах типа Металлопласт (в деревянных домах. перекрытиях)
Допускается ли это ?
Уже были подобные темы. Нет. Так как не имеют стальной стенки обеспечивающей локализационную способность. Встречал описания случаев прогара стенки этой самой мп трубы...
Andy написал : з.ы. Походу нет так как не имеют необходимой толщины металлической стенки...
Толщина стальной стенки не нормируется для кабелей сечением до 2,5 мм кв. включительно.
12.07.2011 в 20:57:59
ПPOPAБ написал : Толщина стальной стенки не нормируется для кабелей сечением до 2,5 мм кв. включительно.
Позволяет ли это применить металлорукав?
12.07.2011 в 21:11:50
NazAnd написал : Позволяет ли это применить металлорукав?
Да. Обсуждалось не однократно.
12.07.2011 в 21:12:21
ПPOPAБ написал : Да. Обсуждалось не однократно.
Где можно глянуть?
12.07.2011 в 21:35:46
sanykrimea написал :
- Металлорукав Р3Ц с асбестовым уплотнителем негорюч, но негерметичен, другие дороги.
Герметичность не требуется.
ПУЭ-7 написал : 2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.
Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;
в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.
sanykrimea написал :
- Толщина стенки рукава - 0,15 - 0,3 мм, стенка у трубы - от 1,7 мм (в 5 - 10 раз толще).
Не нормируется.
СП 31-110-2003 написал : Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1
12.07.2011 в 21:40:18
ПPOPAБ написал : Герметичность не требуется.
Не тот пункт. Герметичная труба по сгораемым основаниям не допускает воздух к дуге, то бишь стенка не горит. В негерметичном рукаве есть доступ - стенка горит в воздухе.
ПPOPAБ написал : Не нормируется.
Трубы, но не металлорукава. А у трубы, например КОПОС - минимум толщины 1,7, у водогазопроводных - от 2,8мм. Меньше нет, поэтому и толщина не регламентируется.
Да и не всегда труба требуется:
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
14.5
... В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной
оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной
оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
12.07.2011 в 21:48:40
Anat78 написал : такой подишевше в 10 раз
там цена за упаковку, а штука копеечная
12.07.2011 в 22:05:41
NazAnd написал : Позволяет ли это применить металлорукав?
Вот таблица из СП:
Проанализируйте требуемые толщины для различных сечений. Как Вы думаете, фольга (металлорукав) сможет обеспечить непрогорание при КЗ?! Я абсолютно уверен - нет (особенно вспоминая остатки отвертки после случайного устройства ею КЗ в линии 2,5мм2 алюминия).
Тем не менее, металлорукав имеет право на применение вместо стальной трубы - в тех случаях, когда локализационная способность не требуется.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу