Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

11.07.2011 в 23:09:07

А еще можно молотком подрихтовать торчащий кабель, или перерубить и замазать (потом "почему розетка не работает? ё...ные электрики!")

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.07.2011 в 06:22:58

NazAnd написал : Неделю назад на квартире насверлил подрозетников, а сегодня пришел и ох...л чурки заштукатурили всё напрочь, сволочи. Хорошо кабель не положил, сейчас бы хрен нашел где.

Это бывает и не только с господами из средней азии. Похожую шутку утворили молдавские штукатуры полностью замазали все коробки, обрезали торчащие провода на бра. И поклеили бои, в кабинете директора школы.
Перфоратором и по обоям...

0
Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

12.07.2011 в 15:41:12

Нужно организовать подогрев для щитка с частотниками, а то они на улице будут находиться и вроде на морозе не работают, а надо. Посмотрел терморегуляторы всякие, а у них рабочий диапазон в основном начинается от +3-5 градусов. Есть устройство какое-нибудь, чтоб включало подогрев если температура ниже нуля опускается и выключало при +5 например? Или мастерить самому придётся из нескольких устройств?

0
Аватар пользователя
Andy

Местный

Регистрация: 05.07.2011

Москва

Сообщений: 44

12.07.2011 в 18:59:51

Прошу не пинать сильно... но... мелькнула где-то здесь мысль что кабель 3x2.5 можно прокладывать в водопроводных трубах типа Металлопласт (в деревянных домах. перекрытиях)

Допускается ли это ?

з.ы. Походу нет так как не имеют необходимой толщины металлической стенки...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

12.07.2011 в 19:10:18

andryu написал : Есть устройство какое-нибудь, чтоб включало подогрев если температура ниже нуля опускается и выключало при +5 например?

http://www.sensorica.ru/s8-1.shtml

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

12.07.2011 в 19:17:27

andryu написал : Есть устройство какое-нибудь, чтоб включало подогрев если температура ниже нуля опускается и выключало при +5 например?

такой подишевше в 10 раз http://www.kipspb.ru/catalog/temperature/903/element338734.php http://www.kipspb.ru/catalog/temperature/903/buy258787.php

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

12.07.2011 в 19:48:44

Спасибо, буду искать подобные термостаты в местных магазинах

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.07.2011 в 20:53:54

Andy написал : мелькнула где-то здесь мысль что кабель 3x2.5 можно прокладывать в водопроводных трубах типа Металлопласт (в деревянных домах. перекрытиях)

Допускается ли это ?

Уже были подобные темы. Нет. Так как не имеют стальной стенки обеспечивающей локализационную способность. Встречал описания случаев прогара стенки этой самой мп трубы...

Andy написал : з.ы. Походу нет так как не имеют необходимой толщины металлической стенки...

Толщина стальной стенки не нормируется для кабелей сечением до 2,5 мм кв. включительно.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

12.07.2011 в 20:57:59

ПPOPAБ написал : Толщина стальной стенки не нормируется для кабелей сечением до 2,5 мм кв. включительно.

Позволяет ли это применить металлорукав?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.07.2011 в 21:11:50

NazAnd написал : Позволяет ли это применить металлорукав?

Да. Обсуждалось не однократно.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.07.2011 в 21:12:21

ПPOPAБ написал : Да. Обсуждалось не однократно.

Где можно глянуть?

  1. Металлорукав Р3Ц с асбестовым уплотнителем негорюч, но негерметичен, другие дороги.
  2. Толщина стенки рукава - 0,15 - 0,3 мм, стенка у трубы - от 1,7 мм (в 5 - 10 раз толще).
0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.07.2011 в 21:35:46

sanykrimea написал :

  1. Металлорукав Р3Ц с асбестовым уплотнителем негорюч, но негерметичен, другие дороги.

Герметичность не требуется.

ПУЭ-7 написал : 2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.

Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:

в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;

в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.

sanykrimea написал :

  1. Толщина стенки рукава - 0,15 - 0,3 мм, стенка у трубы - от 1,7 мм (в 5 - 10 раз толще).

Не нормируется.

СП 31-110-2003 написал : Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.07.2011 в 21:40:18

ПPOPAБ написал : Герметичность не требуется.

Не тот пункт. Герметичная труба по сгораемым основаниям не допускает воздух к дуге, то бишь стенка не горит. В негерметичном рукаве есть доступ - стенка горит в воздухе.

ПPOPAБ написал : Не нормируется.

Трубы, но не металлорукава. А у трубы, например КОПОС - минимум толщины 1,7, у водогазопроводных - от 2,8мм. Меньше нет, поэтому и толщина не регламентируется.

Да и не всегда труба требуется:

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

14.5
... В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной

оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной

оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

12.07.2011 в 21:48:40

Anat78 написал : такой подишевше в 10 раз

там цена за упаковку, а штука копеечная

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.07.2011 в 22:05:41

NazAnd написал : Позволяет ли это применить металлорукав?

Вот таблица из СП:

Проанализируйте требуемые толщины для различных сечений. Как Вы думаете, фольга (металлорукав) сможет обеспечить непрогорание при КЗ?! Я абсолютно уверен - нет (особенно вспоминая остатки отвертки после случайного устройства ею КЗ в линии 2,5мм2 алюминия).

Тем не менее, металлорукав имеет право на применение вместо стальной трубы - в тех случаях, когда локализационная способность не требуется.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу