Slonobas написал : Минимальная труба или гофра - 16?
ПВХ - да.
16 - это внешний диаметр. Внутри там уже и так тесно.
Можно и меньше
22.04.2014 в 14:06:12
Slonobas написал : Минимальная труба или гофра - 16?
ПВХ - да.
16 - это внешний диаметр. Внутри там уже и так тесно.
Можно и меньше
22.04.2014 в 14:10:10
Спасибо. Еще кабель-каналы посмотрю, они тоже вроде глубиной 10 мм бывают
22.04.2014 в 14:14:26
Slonobas, кабель-канал есть меньше гофры 16-ки. Еще есть ПВХ трубка, ее часто используют для так называемых кембриков.
22.04.2014 в 14:41:38
333vs333 написал : Еще есть ПВХ трубка, ее часто используют для так называемых кембриков.
не, она на изгибе складывается - для замуровки бесполезна
22.04.2014 в 14:57:58
Был сегодня у знакомого в новострое. Разводка выполнена то ли распущенным ПВС то ли ПВ3. Не было возможности посмотреть - из стяжки толчит гофра и из гофры хвосты. А сами они по себе или в общей изоляции (ПВС) - не видно. Подскажите - допустимо ли использовать этот материал? В гофре в стяжке. Если нет - дайте плз ссылку на норматив. А то очень много претензий к застройщику и будет бодание, я так чувствую, за правду-матушку.
На картинке - "разводка"... :(
Многожилка затянута клеммниками полиэтиленовыми.. понятное дело не обжата..
ссылка на более качественное фото:
22.04.2014 в 15:03:12
Alexiy написал : грубейший косяк. Жизненно опасный. Очевидно, противоречит нормам. Вам почему не очевидно?
мне очевидно что все в россии ,почему-то,противоречит нормам
Alexiy написал : Если по проекту, то надо заставить его авторов распечатать в 5 экземплярах и сожрать всухомятку.
так как делала организация (и отвечает за свою работу) ту или проект должны были быть. как считаете?
согласен с Вами УЗО конечно надо но и в текушем варианте ничего смертельного пока нет
22.04.2014 в 15:05:54
На фото ПВ-ка.Можно и в гофре в стяжку,но перетягивать замучаетесь.Для этих целей лучше жесткие трубы ПВХ использовать.
22.04.2014 в 15:09:13
Бех написал : На фото ПВ-ка.Можно и в гофре в стяжку,но перетягивать замучаетесь.Для этих целей лучше жесткие трубы ПВХ использовать.
Ну перепротягивать там никто не будет. Там обрежут и положат заново нормальное. А в данный момент, в принципе, получается, особо не подкапаешься к "материалу"..
22.04.2014 в 15:15:39
Alexiy написал : не, она на изгибе складывается - для замуровки бесполезна
Так и замурованный кабель-канал с поворотами не позволит перетянуть провода. :)
22.04.2014 в 15:39:30
luzgin написал : все в россии ,почему-то,противоречит нормам
за себя говорите. ;)
luzgin написал : так как делала организация (и отвечает за свою работу) ту или проект должны были быть. как считаете?
в ТУ такую фигню не прописывают. В ТУ - максимум требования к узлу учёта и заземлению Проект... тоже понятие относительное. Его в данном случае скорее всего просто не существует.
luzgin написал : согласен с Вами УЗО конечно надо но и в текушем варианте ничего смертельного пока нет
вам насрать на ПУЭ. Ваша позиция нам понятна. Спасибо.
22.04.2014 в 15:40:00
333vs333 написал : Так и замурованный кабель-канал с поворотами не позволит перетянуть провода.
если в поворотах коробки протяжные не поставить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу