05.05.2014 в 12:21:25
Тут на форуме когда-то упоминался метод "оценки" сопротивления контура заземления частного домика путем подключения мощной нагрузки между фазой и РЕ и выполнения измерений... Подскажите алгоритм :)
05.05.2014 в 15:46:11
05.05.2014 в 16:05:27
ink_mast, не, это же про измерение петли фаза-ноль.
Про измерение контура уже нашел. С помощью независимого источника (например автомобильный аккумулятор 12В) и пары дополнительных электродов. Хм, 12 вольт источник, сопротивление контура, а главное сопротивление допэлектрода всяко больше 10 Ом дадут - так что по этому методу ожидаемый ток менее 1А. Можно и какой-нибудь более мелкий аккумулятор попробовать... Или аккумулятор от шуруповерта...
05.05.2014 в 16:10:00
Solovey написал : Про измерение контура уже нашел.
А ссыль ...??? Аккумулятор можно мотоциклетный и от шуруповерта, наверное , но 12в/10 Ом= 1,2А, однако надо быть готовым ко всему ...
05.05.2014 в 16:23:12
DED@ПВО написал : А ссыль ...???
DED@ПВО написал : но 12в/10 Ом= 1,2А, однако надо быть готовым ко всему ...
там ток через дополнительный электрод идет. ну загоню я на метр арматурину, какое сопротивление будет? Чую вообще буду мА ловить... 10 Ом, наверное я на порядок ошибся, там сотня Ом наверняка сопротивление получится
05.05.2014 в 17:07:44
Доброго времени суток! Допустимо ли в деревянном доме выполнять скрытую проводку в металлическом неперфорированном лотке?
Использование металлических подрозетников обязательное условие? Подскажите марку/модель металлических подрозетников.
Что-то не смог найти в ПУЭ про возможность применения системы заземления TN-C-S при однофазном вводе. Можно ли так сделать?
05.05.2014 в 17:30:37
SarCity написал : Доброго времени суток! Допустимо ли в деревянном доме выполнять скрытую проводку в металлическом неперфорированном лотке?
При большой толщине лотка - да. При прокладке по горючим основанием покрытие, на котором лежит провод не должно поддерживать горение и препятствовать пропусканию/ прожигу при горении/кз кабеля.
SarCity написал : Использование металлических подрозетников обязательное условие?
Аналогично. Он часто встречается как "Подрозетник металлический /У-196/"
SarCity написал : то-то не смог найти в ПУЭ про возможность применения системы заземления TN-C-S при однофазном вводе. Можно ли так сделать?
А почему бы и нет? Фактически - это разделенный на вводе PEN на Pe и N с вторичном заземлении Pe. Допиленная версия Tn-C, но лучше использовать отдельно Pe и N.
05.05.2014 в 17:42:19
Я провод неправильно обозвал МГШВ 0,12мм2 Как с него правильно шелковую изоляцию снять? Стриппер jokari снимает ПВХ сверху, а дальше я задолбался ткань распутывать. Зажигалкой грязно получается: сгорает, но копоть остается и ПВХ чуть подплавляется.
05.05.2014 в 18:25:05
alexVS Хорошо детским выжигателем, но можно и просто паяльником
05.05.2014 в 18:28:36
sens написал : длинный провод,который идёт к светильникам,чтоб засунуть в клемы,нужно будет разрезать(как понимаю в клемы по одной жиле только засовывается) или можно будет зачистить,согнуть и вставить?
Разрезать. В клеммы 224-112 вставляются две моножилы + под клавишу один многопроволочный провод от светильника.
sens написал : если ставлю светодиодную лампу,то неважно,что на светильнике написано 12v(на самой коробке светильника,лампа понятно,что на 220) или есть и специально под 220,просто поискать?
Не важно, это просто каркас.
05.05.2014 в 18:28:50
alexVS написал : а дальше я задолбался ткань распутывать.
А ножичком вдоль жил поширкать? не?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу